科普:压缩机的分类、用途、结构,太详细啦!
压缩机是压缩各种气体的压缩机械的统称,一般用于某一种气体压缩的机械则单独称呼为xx(气体名)压缩机,如:天然气压缩机、乙烯压缩机、氟利昂压缩机(一般称呼为制冷压缩机)等等。 而 空压机(空气压缩机)一般意义上来说是指常态空气的压缩机械。但并不是说空压机只能压缩常态空气,一些惰性气体空压机也是可以直接通用的,比如:氮气。
常见中央空调系统与多联机系统的区别
常见中央空调系统与多联机系统的区别 常见中央空调系统: 风冷型和水冷型: 系统比较: 全空气系统: 定风量系统: 优点:可集中进行运行保养·检修;过渡期可采用直接送新风方式;可采取高洁净度的新风。 缺点:风管所占空间大;各空间的温湿度控制难,耗能较大;风机动力要求大。 变风量系统:
空调风口结露的原因与案例分析~~
1、空调出风口的尺寸标准 空调出风口尺寸并没有一个行业规定的标准,它需要根据用户需求来个性化设计。一般来说,空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境来合理设计。 2、空调出风口材质分类: 空调出风口材质目前市面上主要有:
研究:国内外空气悬浮技术进展
空气悬浮技术,又称气体动力学轴承技术,是一种先进的轴承技术,采用气体动力学原理实现对旋转部件的支撑和驱动,从而避免了传统轴承中的机械接触,消除了摩擦和磨损,提高了系统的效率和可靠性。
你的制冷压缩机冷冻油用的对不对?
你的制冷压缩机冷冻油用的对不对? 作为冷水机组的“血液”,冷冻油主要起润滑、密封、冷却、清洁和降噪等作用, 冷冻油在使用过程中由于高温作用,会受热分解产生积碳,导致压缩机零部件磨损。油分解物会与制冷剂发生化学反应导致制冷效果降低,同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。所以冷冻油在使用一定时间变质达到一定程度后,必须更换。 一般来讲 ,行业推荐的开启式机组油换油周期为2000-3000h,半封闭式机组的换油周期约为6000h。
制冷设备原理图!
制冷设备原理图! 1 风冷系统 2
地面制冷会形成冷热空气分层吗?
冷气重,热气轻,那么地暖制冷会行成冷热空气分层吗?真实情况是这样吗?
压缩机线圈烧毁的原因与预防
压缩机为什么会出现烧电机的情况?电机作为最常用的动设备之一,烧机现象究竟是什么原因造成的呢?电机烧机的原因总结可以分为:负载,电源、电机绝缘、缺相等。 1、缺相 一般是由于电源缺相(一相未供电或供电电压不足)或线路中接触器接触点未闭合,导线连接点断开,松动或接触位氧化等原因造成。
冷水机组常见故障原因解析~~
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机等,目前市场上主要以风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机为主。 一、冷水机的分类 首先,我们要分清楚冷水机的类型:一般冷水机分为水冷和风冷两种。 风冷冷水机,内含有水箱和水泵,无需冷却塔散热。安装移动方便。但是对环境要求高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,会在机顶产生大量水蒸气。
空调室外机的安装需要注意这几点,才可以让空调更高效运行
广告 空调行业历来讲究“三分产品,七分安装”,而空调的安装实际上也是一项系统工程,有些用户在注重室内机的安装时,可能会忽略室外机的安装,继而影响空调性能以及使用效果,那么空调外机在安装过程中需要注意哪些地方呢?
医药冷库常用的除湿方法
我们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其中医药冷库会根据存放的药品不同有不同的湿度标准,通常湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的控制是各大冷库管理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方式有哪些。 1、热风除霜 适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经拦截直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处融化或随后剥落。热风除霜经济可靠,维护管理方便,投资建设不难。
制冷系统都是水、脏、铁屑;该如何处理?
制冷机组长期运行或者排温不正常,导致压缩机缸出现磨损,很容易出现铁屑或者铁粉,随着制冷剂的运行会遍布在整个管路系统,时间长了直接干坏压缩机; 那么遇到这类问题,该如何解决呢? 一、一个实际维修案例: 我们先来看下实际制冷系统中,有少量水分是如何处理的? 首先水分如果不对,就没有必要将系统里面的制冷剂全部放掉,这样会导致维修的成本大大提高,这时候,我们只需要在系统中
技术:空调系统冷凝热回收设计
冷水机组制冷的同时,需将大量冷凝热排向室外,如能将此部分热量回收利用,既可减少对环境的影响,又可节约能源。因此,本文我们将对几种常见的冷凝热回收方式进行理论分析并结合案例,探讨设计中应注意的一些问题。
实阳故事 | 张建军—安装“父子兵”,薪火相传育“工匠”
用平凡铸就非凡。 在四川实阳舒适家暖通工程有限公司(以下简称:四川实阳),有这样一位优秀的工程安装项目负责人,入行二十余年来,一直用自己的热爱坚守着岗位,以严苛的安装标准确保施工品质,向我们诠释着什么才是工匠精神。 值此,五一劳动节即将来临之际,为弘扬工匠精神,向他学习、致敬。四川实阳特别安排了本次工匠系列人物专访,希望通过分享,让大家一起更直观的感受和体验暖通行业的工匠精神。 张建军,2011年入职四川实阳,2019年荣获大金安装技能比赛空调组冠军,入职十余年年来,以崇高的职业理想和扎实的专业技能,凭借认真负责、精益求精的工作态度,赢得了广大客户的一致好评!
图解空调制冷系统四大件、制冷原理分析
单冷空调器的制冷系统由压缩机、冷凝器、 毛细管、 蒸发器组成, 称为制冷系统四大部件。 1 压缩机 压缩机是制冷系统的心脏, 将低温低压的气体压缩成为高温高压的气体, 由电机和压缩部 分组成。 电机通电后运行, 带动压缩部分工作, 使吸气管吸人的低温低压制冷剂气体变为高温高压气体。 常见型式有三种: 活塞式、 旋转式、 涡旋式
蒸发器进出口温度
什么情况下,蒸发器出口温度会低于进口温度,
制冷压缩机液击现象的产生和危害
液体制冷剂和润滑油随系统循环进入压缩机,造成压缩机的气阀损坏的现象,以及进入了活塞式压缩机的气缸后,在活塞的上止点(死点间隙)被压缩而产生的瞬间高液压的现象通常被称为液击(也称压缩机“带液”“冲液”“冲缸”或“湿冲程”等)。根据液击的程度和液体不可压缩的原理,轻者产生压缩机的颤抖,加大震动及运转噪声;液击较重时会使压缩机的气阀组被液压冲击(撞击)而损坏;液击严重时造成压缩机的运动(转动)部件,如活塞,气缸壁,连杆,曲轴,活塞销等机件破裂断裂,或机件变形损坏等,对压缩机的危害很大。润滑油液体进入压缩机,主要是因为加油过量或过快所致。
水机工作原理与日常维护
一、主机四大件及基本工作原理 冷水机制冷压缩机主机以螺杆和离心压缩机为主,商用机以涡旋压缩机为主。 水系统制冷原理图 在我们制冷行业,常见压缩机可以分为几下类: 转子式压缩机; 活塞式压缩机;
值得收藏:采暖季结束,壁挂炉要怎么使用?
气温回升,采暖季结束,那很多家庭都只使用壁挂炉的生活热水或直接不使用,但却不知道该怎么关闭或调整使用。那这篇分享你一定用得上,下面就一起来看看具体应该如何操作及日常使用注意事项吧! 需要使用生活热水 1、调整模式 将壁挂炉从冬季模式切换至夏季模式。 2、水温设置不宜过高 出于节能和安全使用,在春夏季节使用生活热水时,将其温度调至40℃~45℃之间即可,水温过高会加速热水管道的老化损坏,同时炉内也更容易产生水垢,从而降低壁挂炉的使用寿命。
水机工作原理与日常维护
一、主机四大件及基本工作原理 工业冷水机制冷压缩机主机以螺杆和离心压缩机为主,商用机以涡旋压缩机为主。 水系统制冷原理图 在我们制冷行业,常见压缩机可以分为几下类: 转子式压缩机; 活塞式压缩机; 活塞式压缩机; 螺杆式压缩机;
注意,你家适不适合装空调看这三点就明白了!
近年来,伴随着消费升级,人们对生活品质的要求越来越高,家用中央空调也逐渐走进普通家庭,它能与家居装修环境融为一体,更为美观大气。但能否安装中央空调,还需具备一定的家居条件,下面就一起来解读你家到底适不适合安装中央空调? 01、户型层高足够的家庭 由于中央空调是装在吊顶内的,需要足够的层高,这样才不会显得压抑。一般来说,层高至少要在2.7米以上,这样能给中央空调的安装留下足够的空间。
这,就是室温磁制冷技术!
磁制冷技术里使用的制冷工质是一种固态形态的磁性材料,现代磁制冷技术是根据磁性材料所具有的能够产生磁热效应的功能来达到制冷的目的。而研究应用性能好而价格低的磁性材料是开发磁制冷技术的关键。
技术探讨:5mm小管径内R290流动沸腾换热特性
为了节能省材,换热器的更新趋于小型化,换热 器的小型化已成为行业内的研究热点。外径为5 mm 小管径的铜管现已大量应用于小型换热器,然而铜管的管径变小后,换热特性与9. 52、7 mm等较大管径不尽相同,管内制冷剂侧的沸腾换热表面传热系数 ( 以下简称表面传热系数) 会增大。此外,小管径铜管齿高和螺旋角均增加,强化了内螺纹对制冷剂的 扰动作用,液膜厚度减薄,降低热阻,进一步强化了换热。因此,有必要研究R290在5 mm内螺纹铜管内流动沸腾的换热特性。
制冷维保基础知识
制冷维保基础知识 1、制冷循环系统: 由 压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀 四个基本部件组成。 2、压缩机: 作用:吸入蒸发器内蒸气,维持其低温低压;压缩出高压、高温蒸气。 为什么要压缩? 制冷剂要回收再利用。如不压缩,直接排入冷凝器。常温已高于制冷剂沸点温度,无法冷却、冷凝成液体。
螺杆冷水机组常见故障与解决方法!
低压超限保护: 解决方法:更换或清洗滤芯;清洗吸气口滤网。 膨胀阀进口脏堵或冰堵: 解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更换干燥过滤器再运行。 制冷剂不足: 解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂。 水流量较小: 解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器。
制冷机组总是“跑油”怎么办?
制冷机组总是“跑油”怎么办? 目前市场上很多机组都 冷冻油 与 制冷剂 混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,但是其运行中存在一个问题,那就是容易 “跑油” 。即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。
美国NIST热交器选型软件EVAP-COND
美国NIST热交器选型软件EVAP-COND翅片式选型软件,1)选择R22、R410A、R134a、R407C制冷剂。2)可以选择不同的换热管径(9.52、8)。3)可以选择不同的片距。4)可以根据不同的风速来调整回路的长短。功能非常强大,完全免费,对于设计机组的制冷工程师非常有用。
高铁上为什么空调这么冷?
动车上的空调温度是个谜 有的人冻得发抖 有的人热到冒汗 冻得想穿秋裤 动车上的空调温度可以调节吗?
老师傅说:摸、看、听、查、分析,是做制冷维修秘诀!
一、空调器故障分析的一般方法 空调器由制冷系统和电气系统组成, 故障原因可分为两类:一类为机外原因或人为故障,另一类则为机内故障。 在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。
通风、防排烟系统施工工艺
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作
冷却水系统设计问题汇总
1、水击 现象:不少工程中用离心制冷机,冷却塔与机组对应设置并联运行,水击声严重,管道振动,甚至使周围设备移动。 原因: (1)并联冷却出水管路系统中的阻力差虽过大,引起存水盘中水位不等,有的水盘中已该补水,而其它水盘中可能还溢流,以致从水位低的水盘中将空气吸管网,管道系统中带有空气,引起严重的水锤,拉坏吊架,推动设备。 (2)水盘的容积小,不足以容纳水泵停止时流入其中的水,而将一部分水溢流,待再次起动时,又水量不足,吸入空气造成水锤。
空调冷凝水提升泵的应用
空调长时间运行积水就会增多,必须及时的进行排水,所以就有冷凝水管这个部件。因为水是往低处流的,如果不安装提升泵只能自然排水,这就要降低天花吊顶的高度,对于层高本来就不高的用户就会有压抑感。 对于家装场所,室内机一般都贴顶安装,几乎没有提升空间。提升泵的优势就发挥不出来了,带提升泵也就没有意义。比如下图,下图可以看出从室内机上方的冷凝水管接口到天花板几乎没有空间。 为了解决冷凝水管自然排水带来的层高压抑感等缺点,因为就有了冷凝水水提升泵。
Keysight(原Agilent) 34461A数字万用表 描述
Keysight(原Agilent) 34461A数字万用表 主要特性与技术指标以前所未有的方式显示数字万用表测量结果? 彩色图形显示屏与内置条形图、直方图、趋势图、数学和统计功能? I/O:USB、LAN/LXI、GPIB(可选)? 借助数字万用表连通性工具软件,只需单次点击,即可在 PC 或移动设备中控制、捕获和查看数字万用表的数据利用 Truevolt 技术充满信心地进行测量? 11 种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通、频率、周期、温度
经典空调培训知识,看完收获满满!
中央空调按照分类可分为:电制冷空调,溴化锂制冷空调、其它能源空调,其中电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类 一、按照冷却方式分类 1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。 2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后再回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。
冷库安装施工标准—冷库安装施工标准
冷库安装施工标准 1、 建筑环境 1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; 3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。
制冷剂充注的方法与充注量判断
一、系统中制冷剂的充注 制冷或空调系统的运转取决于所充注的制冷剂是否合适,系统中 制冷剂充注不足会使蒸发器蒸发量不足,导致压缩机吸气压力过低 , 冷量减少并可能使压缩机过热。 加液过量又会使进入冷凝器的制冷剂太多,导致排气压力过高,液态制冷剂回流,甚至可能损坏压缩机。 液体充注: 液态制冷剂充注要比加气态制冷剂快得多,也因为这个因素,大型现场安装系统总是用液体充注制冷剂。加液时在液体管道上需要有一个加液阀,或在系统的高压侧有一加液接头或一带加液口的贮液器出口阀。
制冷人基本的操作技能,你会吗?
一、充氮焊接 钎焊时未进行充氮保护或没有充入足量的氮气,铜管内表面就会产生氧化物,会造成: 冷媒系统的堵塞,如电子膨胀阀、回油毛细管等堵塞;导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。因此,一般各大厂家都会要求充氮保护。 充氮与不充氮焊接效果对比 充氮焊接要点: 气压0.2~0.5kgf/cm2; 氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不要出现漏气; 钎焊时向冷媒管通氮气10s以上,并确保至焊接结束却为止。
冷库安装要求及常见注意事项解析
一、拼装冷库安装要求 1、根据工程设计施工材料单到配件仓库领取材料,并认真核对材料及配件型号。 2、冷库安装前,按发货单核对冷库库板数量。装卸库板时,做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。 3、冷库整体拼装时,应与墙体及屋顶留有间隙,地面或底拍必须水平,施工环境要清洁。 4、库体内部用角铝固定前,应用玻璃胶密封,在用角铝靠实拉卯固定。拉铆钉间距300毫米。门口上下侧间距为100毫米。
冷冻站、冷库制冷系统中氟利昂制冷剂的泄漏检测
我国冷冻食品工业和化工行业迅速发展,各种大中小型冷库及冷冻站越来越多,其制冷系统广泛采用氨或氟利昂制冷剂。氨或氟制冷系统的专业性、技术性很强,制冷装置的使用、维修、管理,必须严格按照科学办事,认真执行有关标准和法规,做到科学、安全、卫生、节能。下面工采网小编着重为大家介绍下氟制冷系统 氟利昂制冷系统特点 应用于大型商场或建设在人员较密集地区的中小型冷库一般采用氟利昂制冷系统。采用氟利昂系统冷库优势在于氟利昂类制冷剂无毒无刺激气味且机组的配置经过几十年发展非常完备,只需简单的接管即能投入运行。系统的设备简单且体积小,大幅度节省了建设空间,机组低噪声运行,在阀件密闭良好的情况下制冷剂不会泄漏。
办公室新风系统应该怎样选择?
办公室作为日常办公的室内环境,是大家除了家庭以外待的时间最久的场所。但现在气温升高,大家一进办公室就感觉头晕、胸闷、缺氧,极其影响办公效率和员工的身体健康。那么安装新风系统就是很有必要的了。 超大风量 纵享清新 办公室内空气污浊?时常感觉头晕?别担心,大风量、高品质的大金新风系统来帮您。 大金新风系统 风量最大可达 31000m?/h。大风量高静压设计,可实现远距离舒适送风,让你在办公室就能轻松呼吸到清新空气。