老师傅说:摸、看、听、查、分析,是做制冷维修秘诀!
一、空调器故障分析的一般方法 空调器由制冷系统和电气系统组成, 故障原因可分为两类:一类为机外原因或人为故障,另一类则为机内故障。 在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。
通风、防排烟系统施工工艺
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作
冷却水系统设计问题汇总
1、水击 现象:不少工程中用离心制冷机,冷却塔与机组对应设置并联运行,水击声严重,管道振动,甚至使周围设备移动。 原因: (1)并联冷却出水管路系统中的阻力差虽过大,引起存水盘中水位不等,有的水盘中已该补水,而其它水盘中可能还溢流,以致从水位低的水盘中将空气吸管网,管道系统中带有空气,引起严重的水锤,拉坏吊架,推动设备。 (2)水盘的容积小,不足以容纳水泵停止时流入其中的水,而将一部分水溢流,待再次起动时,又水量不足,吸入空气造成水锤。
空调冷凝水提升泵的应用
空调长时间运行积水就会增多,必须及时的进行排水,所以就有冷凝水管这个部件。因为水是往低处流的,如果不安装提升泵只能自然排水,这就要降低天花吊顶的高度,对于层高本来就不高的用户就会有压抑感。 对于家装场所,室内机一般都贴顶安装,几乎没有提升空间。提升泵的优势就发挥不出来了,带提升泵也就没有意义。比如下图,下图可以看出从室内机上方的冷凝水管接口到天花板几乎没有空间。 为了解决冷凝水管自然排水带来的层高压抑感等缺点,因为就有了冷凝水水提升泵。
Keysight(原Agilent) 34461A数字万用表 描述
Keysight(原Agilent) 34461A数字万用表 主要特性与技术指标以前所未有的方式显示数字万用表测量结果? 彩色图形显示屏与内置条形图、直方图、趋势图、数学和统计功能? I/O:USB、LAN/LXI、GPIB(可选)? 借助数字万用表连通性工具软件,只需单次点击,即可在 PC 或移动设备中控制、捕获和查看数字万用表的数据利用 Truevolt 技术充满信心地进行测量? 11 种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通、频率、周期、温度
经典空调培训知识,看完收获满满!
中央空调按照分类可分为:电制冷空调,溴化锂制冷空调、其它能源空调,其中电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类 一、按照冷却方式分类 1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。 2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后再回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。
冷库安装施工标准—冷库安装施工标准
冷库安装施工标准 1、 建筑环境 1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; 3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。
制冷剂充注的方法与充注量判断
一、系统中制冷剂的充注 制冷或空调系统的运转取决于所充注的制冷剂是否合适,系统中 制冷剂充注不足会使蒸发器蒸发量不足,导致压缩机吸气压力过低 , 冷量减少并可能使压缩机过热。 加液过量又会使进入冷凝器的制冷剂太多,导致排气压力过高,液态制冷剂回流,甚至可能损坏压缩机。 液体充注: 液态制冷剂充注要比加气态制冷剂快得多,也因为这个因素,大型现场安装系统总是用液体充注制冷剂。加液时在液体管道上需要有一个加液阀,或在系统的高压侧有一加液接头或一带加液口的贮液器出口阀。
制冷人基本的操作技能,你会吗?
一、充氮焊接 钎焊时未进行充氮保护或没有充入足量的氮气,铜管内表面就会产生氧化物,会造成: 冷媒系统的堵塞,如电子膨胀阀、回油毛细管等堵塞;导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。因此,一般各大厂家都会要求充氮保护。 充氮与不充氮焊接效果对比 充氮焊接要点: 气压0.2~0.5kgf/cm2; 氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不要出现漏气; 钎焊时向冷媒管通氮气10s以上,并确保至焊接结束却为止。
冷库安装要求及常见注意事项解析
一、拼装冷库安装要求 1、根据工程设计施工材料单到配件仓库领取材料,并认真核对材料及配件型号。 2、冷库安装前,按发货单核对冷库库板数量。装卸库板时,做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。 3、冷库整体拼装时,应与墙体及屋顶留有间隙,地面或底拍必须水平,施工环境要清洁。 4、库体内部用角铝固定前,应用玻璃胶密封,在用角铝靠实拉卯固定。拉铆钉间距300毫米。门口上下侧间距为100毫米。
冷冻站、冷库制冷系统中氟利昂制冷剂的泄漏检测
我国冷冻食品工业和化工行业迅速发展,各种大中小型冷库及冷冻站越来越多,其制冷系统广泛采用氨或氟利昂制冷剂。氨或氟制冷系统的专业性、技术性很强,制冷装置的使用、维修、管理,必须严格按照科学办事,认真执行有关标准和法规,做到科学、安全、卫生、节能。下面工采网小编着重为大家介绍下氟制冷系统 氟利昂制冷系统特点 应用于大型商场或建设在人员较密集地区的中小型冷库一般采用氟利昂制冷系统。采用氟利昂系统冷库优势在于氟利昂类制冷剂无毒无刺激气味且机组的配置经过几十年发展非常完备,只需简单的接管即能投入运行。系统的设备简单且体积小,大幅度节省了建设空间,机组低噪声运行,在阀件密闭良好的情况下制冷剂不会泄漏。
办公室新风系统应该怎样选择?
办公室作为日常办公的室内环境,是大家除了家庭以外待的时间最久的场所。但现在气温升高,大家一进办公室就感觉头晕、胸闷、缺氧,极其影响办公效率和员工的身体健康。那么安装新风系统就是很有必要的了。 超大风量 纵享清新 办公室内空气污浊?时常感觉头晕?别担心,大风量、高品质的大金新风系统来帮您。 大金新风系统 风量最大可达 31000m?/h。大风量高静压设计,可实现远距离舒适送风,让你在办公室就能轻松呼吸到清新空气。
八周独立做暖通?零基础也能学?2021给自己无限可能!
2021年新年已经接近尾声, 各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗? 暖通知识点已经全部掌握了吗? 首先,易筑教育提几个小问题 来考考大家(欢迎留言) Q1:电地暖的能效比是多少? Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积? Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢? Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
制冷系统设计的建议、故障分析及常用知识分享
一、系统设计的一些建议 管路设计的重要性 1、系统正常运行时,少量的油将持续的随排气离开压缩机,系统观路设计良好时,这些油将返回压缩机; 2、如果系统中的油量太多,对冷凝器和蒸发器的效率产生负面影响; 3、返回压缩机的油少于离开压缩机的油,最终使压缩机损坏; 4、为压缩机加油,只能保持短时间的油面; 5、只有正确的管路设计,才能保持系统有良好的油平衡。 吸气管路设计 1、水平吸气管路沿制冷气流动的方向,要有大于0.5%的斜度;
解析┃多联机 风管机 模块机 热水机 单元机 特种机........
1、多联机 多联式空调机组简称多联机。一台或数台风冷室外机连接数台相同或不同型式、容量的直接蒸发式室内机构成的单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。
冷水机运行中常见的“老大难”问题,该如何解决?
冷机在使用过程中总会有磨损,因此,我们需要定期记录并分析它的运行参数,倾听运行时发出的声音,检查雪种(制冷剂)、冷冻油的使用情况等,并定期为其做维护保养操作等。以下列举冷水机运行中常见的问题以及解决办法,希望对大家有所帮助。 一、冷水机进出水温差小怎么办? 一位专注于工业冷冻、商用中央空调、工业除湿设备的技术人员,对冷水机进出水温差过小的原因进行了分析。 技术人员表示,当用户使用冷水机遇到这种情况:使用的是冷水机,现在的进水温度为24℃,出水温度为23℃,温差太小,不能满足用户需求。对于进出水温差过小的原因,主要有以下几种情况:
新工艺:管壳式热交换器小管径管板接头免填充内孔焊技术
间壁式的管壳式热交换器存在两个腔体,主要依靠换热管与管板之间的焊接接头(管接头)、法兰间的垫片来保证两腔的强制密封。在设计和制造过程中,管接头的质量直接影响换热器的安全、质量和使用寿命,因此,本文我们将介绍一种管壳式热交换器小管径管板接头免填充内孔焊技术。 (示意图,不对应文中任何具体产品)
暖通行业前景怎么样?
刚刚毕业,自己本身学的不是暖通是化工机械,想从事暖通行业,但是感觉国内房地产在走下降通道,一旦公司数目一压缩,暖通整个行业也会垮塌,感觉未来20年就能看到,是不是我杞人忧天了?
风冷热泵的工作原理与故障排除
风冷热泵机组是集制冷和制热为一体的空调设备。机组可设于室外,冷凝器又取自空气冷却。因此它已广泛应用于小型集中空调工程。 风冷热泵机组的工况: 一般制冷名义工况:进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃。 制冷方式图: 一般制热名义工况:进水温度40℃,出水温度45℃,环境温度(干球温度)7℃,湿球温度6℃。 热泵方式图: 风冷热泵的压缩机型式主要有活塞式、涡旋式、螺杆式三种型式。
畅快呼吸,从选择大金新风开始~
春季真是一个让人又爱又恨的时节,贪恋万物复苏、一片生机的景象,却又为它反复的升温降温、潮湿阴冷的空气所烦扰,随之而来的问题就是季节性的雾霾和各种流感、呼吸、皮肤方面的不适,这可真是让人防不胜防,特别是对皮肤敏感的朋友也太不友好了。但有了大金新风系统,这些问题就能有效缓解了。 01、室内通风空气更清新 长时间待在封闭的环境中,空气不易流通,呼吸不到室外富含氧气的新鲜空气,容易使人感到头晕、胸闷、疲惫等,造成工作、学习效率低下。
制冷系统的过冷与过热度有什么意义
所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较,差值为“过冷度”。 过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产生的闪发气体,减少闪发气体所占容积的比容,提高单位制冷量;同时也提高了回气的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有一定的好处。 在较大型的制冷系统中,为了使进入节流阀的制冷剂液体温度降低些,减少在节流时或节流后产生的闪发气体,适当提高制冷效率,工艺设计中在储液器后(使用节流阀节流的系统必须要有储液器)加装了专门用来过冷的设备——过冷器。
冷水机组维护与保养攻略大全~
冷水机组的维护与保养 项目 维护保养内容 时间 正常运行中的维护保养检查 查压缩机冷冻油的油压及油量 日常检查 系统检漏(制冷剂),发现漏点及时处理 检查有无不正常的声响、震动及高温 检查冷凝器及冷却器的温度、压力 检查各种阀门是否正常
制冷机组冷却塔两种清洗方案参考
冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗。 冷却塔清洗处理方案流程 方案一:停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗—-清洗除垢剂清洗—-预膜—-清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。
水蓄冷空调系统运行原理图解
水蓄冷利用夜间谷段电力的低电价,利用数据中心的冷水机组、冷水循环水泵、冷却循环水泵等设备的备用机组进行工作,将储水罐中的水制冷到5℃以下,并在白天电价较高的峰段电力期间将蓄藏的低温冷冻水释放出来供空调系统制冷使用,对电网来说达到削峰填谷的目的,对数据中心来说达到降低电费的目的。 水蓄冷和冰蓄冷的对比 水蓄冷储水形式
制冷设备怎么选择轴承?这6个因素缺一不可!
轴承专用量具 为了保证产品质量,提高检验效率,在检验轴承的整个过程中,使用了大量的专用量具,其中,使用得最多的是专用标准件。
常见制冷剂的特性
制冷剂的性质直接关系到制冷装置的制冷效果,甚至人身安全,作为制冷人,应当了解常用的制冷剂属于及运行管理。 1、R22制冷剂 别名二氟一氯甲烷、氟利昂22、F-22、冷媒HCFC-22, 氟利昂R22是国内使用最广泛的R22制冷剂品牌之一。
低温空气能热泵采暖机使用过程中怎么才更加节能
1.房屋的保温效果要好,门窗尽可能关闭 2.室内温度足够的情况下,尽可能将水温调低 网友们还有其它方法吗?比如达温停机节能还是一直低频运行少停机节能,欢迎广大网友评论
采暖空调循环水系统定压补水方式及其简单计算方法
根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 空调方式 全空气系统 水-空气系统 单位水容量(L/m
速看:帮你解答那些关于大金中央空调的疑惑!
生活品质的提升,使得人们对舒适家居的需求也越来越高。中央空调也不再是别墅专属,普通住宅在装修时也可以选择安装中央空调。而大金中央空调凭借其美观、舒适、节能等优点也正逐渐得到人们的认可,那在选购大金中央空调时,你是否存在以下这些疑问呢? 01、大金中央空调贵吗? 首先,不同品牌的中央空调售价肯定是有一定的差异;其次,房屋面积大小不一,价格也会不同。但对于大户型房屋来说,大金中央空调能效比更高,运行也会更节能省电。
空气能热泵喷气增焓技术
一、空气能热泵工作原理 在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温,所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象。能使热量从低温转化为高温的机械装置,我们称之为“热泵”。 空气源热泵=冬季制热+夏季制冷(满足冬夏两种工况要求)其他采暖设备只能冬季制热,夏季制冷时还需要加装空调设备。
四通阀原理与串气判别及原因分析~
一、四通阀结构及使用 四通阀由三个部分组成: 先导阀、主阀和电磁线圈。 电磁线圈可以拆卸。先导阀与主阀焊接成一体。 四通阀的工作原理的简介: 当电磁线圈处于断电状态,如下图: 先导滑阀②在压缩弹簧③驱动下右移,高压 气体进入毛细管①后进入活塞腔⑤,另一方面,活塞腔④的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀⑥右移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是
这些常用的制冷空调术语,你知道吗?
1、功、能量、匹、制冷量 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s)
技术探讨:热声制冷原理、技术以及分类
本文,我们将介绍热声制冷原理、技术以及分类。 1. 热声效应 热声效应是指可压缩流体的声振荡与固体介质 之间由于热相互作用而产生的时均能量效应。 按照能量转换方向的不同,热声效应可分为两类:
在线等!开利19XR主机报:保护性限制,反相跳断,这是怎么回事?
查供电电压正常,可是主机面板显示很不正常,显示为600或者500多伏。这是怎么回事?
某EPC综合医院项目能源站优化设计
摘要: 本文介绍了对某EPC综合医院项目的能源站优化设计,以EPC项目的特点为立足点,借助冷热源设备的集中优化设计,制冷供回水温度的合理选择的技术措施为EPC项目的空调工程实现了节省投资,节约能源的目标。 关键词: EPC、能源站优化、综合医院、制冷供回水温度
闭式冷却塔与开式冷却塔的区别
开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
冷却塔降噪?
一、冷塔的噪声来源主要有以下四个部位。冷却塔进排气噪声、填料淋水噪声、风机减速器和电机噪声、冷却塔水泵和阀门的噪声。二、冷却塔噪声处理措施1.在现有的冷却塔上加装一层消音棉,不至于产生噪音,同时还能起到过滤的作用. 2.把冷却塔电机主动轮更换,使其转速降低,但要把风扇角度调大.(使转速降低,但风量不变,以达到原来的冷却效果). 3.更换减速箱的轴承,使减速器在运行过程中更顺畅,同时不会产生轴承的磨擦声音. 4.在冷却塔出风口顶部安装消音屏,使噪音不传送到外面. 冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在 80 db(a)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。
冷却塔如何选型
盛宝集团冷却设备 因为冷却塔的型号,材质都比较多,相信很多客户在选择冷却塔的时候会比较迷茫,应该怎么选择合适的?怎么选择性价比高的?下面就简单总结几点如何选择适合的冷却塔。 我们先来了解一下冷却塔如何选型: 1、选择合适的冷却塔,首先要确定冷却塔进水温度,来决定需要选择的是标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。 2、确定好使用设备或者可以根据现场对噪声的要求,来选择横流式冷却塔或者逆流式冷却塔。
「基础」浅谈冷却塔
冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。开式冷却塔冷却塔运行原理冷却塔的结构组成及功能:支架和塔体:外部支撑;填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积;冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水;收水器:回收空气流带走的水滴;进风口:冷却塔空气入口;百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分;冷却塔原理——组成:
冷却塔的应用
来源:暖通南社如有侵权,请联系删除常规水冷系统制冷原理:水冷冷却塔原理:温差=进水温度-出水温度5℃= 37 ℃-32℃,6℃ =38 ℃-32℃。逼近度=出水温度–湿球温度4℃=32℃-28℃,3℃=32℃-29℃。冷却塔散热量:KWh=C×M×△T(C=4180J/kg·℃)冷却塔标准冷吨定义:3GPM水在湿球温度为78℉时,从95℉冷却到85℉。1标准冷吨=4.395KW。