制冷系统设计的建议、故障分析及常用知识分享
一、系统设计的一些建议 管路设计的重要性 1、系统正常运行时,少量的油将持续的随排气离开压缩机,系统观路设计良好时,这些油将返回压缩机; 2、如果系统中的油量太多,对冷凝器和蒸发器的效率产生负面影响; 3、返回压缩机的油少于离开压缩机的油,最终使压缩机损坏; 4、为压缩机加油,只能保持短时间的油面; 5、只有正确的管路设计,才能保持系统有良好的油平衡。 吸气管路设计 1、水平吸气管路沿制冷气流动的方向,要有大于0.5%的斜度;
解析┃多联机 风管机 模块机 热水机 单元机 特种机........
1、多联机 多联式空调机组简称多联机。一台或数台风冷室外机连接数台相同或不同型式、容量的直接蒸发式室内机构成的单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。
冷水机运行中常见的“老大难”问题,该如何解决?
冷机在使用过程中总会有磨损,因此,我们需要定期记录并分析它的运行参数,倾听运行时发出的声音,检查雪种(制冷剂)、冷冻油的使用情况等,并定期为其做维护保养操作等。以下列举冷水机运行中常见的问题以及解决办法,希望对大家有所帮助。 一、冷水机进出水温差小怎么办? 一位专注于工业冷冻、商用中央空调、工业除湿设备的技术人员,对冷水机进出水温差过小的原因进行了分析。 技术人员表示,当用户使用冷水机遇到这种情况:使用的是冷水机,现在的进水温度为24℃,出水温度为23℃,温差太小,不能满足用户需求。对于进出水温差过小的原因,主要有以下几种情况:
新工艺:管壳式热交换器小管径管板接头免填充内孔焊技术
间壁式的管壳式热交换器存在两个腔体,主要依靠换热管与管板之间的焊接接头(管接头)、法兰间的垫片来保证两腔的强制密封。在设计和制造过程中,管接头的质量直接影响换热器的安全、质量和使用寿命,因此,本文我们将介绍一种管壳式热交换器小管径管板接头免填充内孔焊技术。 (示意图,不对应文中任何具体产品)
暖通行业前景怎么样?
刚刚毕业,自己本身学的不是暖通是化工机械,想从事暖通行业,但是感觉国内房地产在走下降通道,一旦公司数目一压缩,暖通整个行业也会垮塌,感觉未来20年就能看到,是不是我杞人忧天了?
风冷热泵的工作原理与故障排除
风冷热泵机组是集制冷和制热为一体的空调设备。机组可设于室外,冷凝器又取自空气冷却。因此它已广泛应用于小型集中空调工程。 风冷热泵机组的工况: 一般制冷名义工况:进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃。 制冷方式图: 一般制热名义工况:进水温度40℃,出水温度45℃,环境温度(干球温度)7℃,湿球温度6℃。 热泵方式图: 风冷热泵的压缩机型式主要有活塞式、涡旋式、螺杆式三种型式。
畅快呼吸,从选择大金新风开始~
春季真是一个让人又爱又恨的时节,贪恋万物复苏、一片生机的景象,却又为它反复的升温降温、潮湿阴冷的空气所烦扰,随之而来的问题就是季节性的雾霾和各种流感、呼吸、皮肤方面的不适,这可真是让人防不胜防,特别是对皮肤敏感的朋友也太不友好了。但有了大金新风系统,这些问题就能有效缓解了。 01、室内通风空气更清新 长时间待在封闭的环境中,空气不易流通,呼吸不到室外富含氧气的新鲜空气,容易使人感到头晕、胸闷、疲惫等,造成工作、学习效率低下。
制冷系统的过冷与过热度有什么意义
所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较,差值为“过冷度”。 过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产生的闪发气体,减少闪发气体所占容积的比容,提高单位制冷量;同时也提高了回气的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有一定的好处。 在较大型的制冷系统中,为了使进入节流阀的制冷剂液体温度降低些,减少在节流时或节流后产生的闪发气体,适当提高制冷效率,工艺设计中在储液器后(使用节流阀节流的系统必须要有储液器)加装了专门用来过冷的设备——过冷器。
冷水机组维护与保养攻略大全~
冷水机组的维护与保养 项目 维护保养内容 时间 正常运行中的维护保养检查 查压缩机冷冻油的油压及油量 日常检查 系统检漏(制冷剂),发现漏点及时处理 检查有无不正常的声响、震动及高温 检查冷凝器及冷却器的温度、压力 检查各种阀门是否正常
制冷机组冷却塔两种清洗方案参考
冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗。 冷却塔清洗处理方案流程 方案一:停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗—-清洗除垢剂清洗—-预膜—-清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。
水蓄冷空调系统运行原理图解
水蓄冷利用夜间谷段电力的低电价,利用数据中心的冷水机组、冷水循环水泵、冷却循环水泵等设备的备用机组进行工作,将储水罐中的水制冷到5℃以下,并在白天电价较高的峰段电力期间将蓄藏的低温冷冻水释放出来供空调系统制冷使用,对电网来说达到削峰填谷的目的,对数据中心来说达到降低电费的目的。 水蓄冷和冰蓄冷的对比 水蓄冷储水形式
制冷设备怎么选择轴承?这6个因素缺一不可!
轴承专用量具 为了保证产品质量,提高检验效率,在检验轴承的整个过程中,使用了大量的专用量具,其中,使用得最多的是专用标准件。
常见制冷剂的特性
制冷剂的性质直接关系到制冷装置的制冷效果,甚至人身安全,作为制冷人,应当了解常用的制冷剂属于及运行管理。 1、R22制冷剂 别名二氟一氯甲烷、氟利昂22、F-22、冷媒HCFC-22, 氟利昂R22是国内使用最广泛的R22制冷剂品牌之一。
低温空气能热泵采暖机使用过程中怎么才更加节能
1.房屋的保温效果要好,门窗尽可能关闭 2.室内温度足够的情况下,尽可能将水温调低 网友们还有其它方法吗?比如达温停机节能还是一直低频运行少停机节能,欢迎广大网友评论
采暖空调循环水系统定压补水方式及其简单计算方法
根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 空调方式 全空气系统 水-空气系统 单位水容量(L/m
速看:帮你解答那些关于大金中央空调的疑惑!
生活品质的提升,使得人们对舒适家居的需求也越来越高。中央空调也不再是别墅专属,普通住宅在装修时也可以选择安装中央空调。而大金中央空调凭借其美观、舒适、节能等优点也正逐渐得到人们的认可,那在选购大金中央空调时,你是否存在以下这些疑问呢? 01、大金中央空调贵吗? 首先,不同品牌的中央空调售价肯定是有一定的差异;其次,房屋面积大小不一,价格也会不同。但对于大户型房屋来说,大金中央空调能效比更高,运行也会更节能省电。
空气能热泵喷气增焓技术
一、空气能热泵工作原理 在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温,所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象。能使热量从低温转化为高温的机械装置,我们称之为“热泵”。 空气源热泵=冬季制热+夏季制冷(满足冬夏两种工况要求)其他采暖设备只能冬季制热,夏季制冷时还需要加装空调设备。
四通阀原理与串气判别及原因分析~
一、四通阀结构及使用 四通阀由三个部分组成: 先导阀、主阀和电磁线圈。 电磁线圈可以拆卸。先导阀与主阀焊接成一体。 四通阀的工作原理的简介: 当电磁线圈处于断电状态,如下图: 先导滑阀②在压缩弹簧③驱动下右移,高压 气体进入毛细管①后进入活塞腔⑤,另一方面,活塞腔④的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀⑥右移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是
这些常用的制冷空调术语,你知道吗?
1、功、能量、匹、制冷量 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s)
技术探讨:热声制冷原理、技术以及分类
本文,我们将介绍热声制冷原理、技术以及分类。 1. 热声效应 热声效应是指可压缩流体的声振荡与固体介质 之间由于热相互作用而产生的时均能量效应。 按照能量转换方向的不同,热声效应可分为两类:
在线等!开利19XR主机报:保护性限制,反相跳断,这是怎么回事?
查供电电压正常,可是主机面板显示很不正常,显示为600或者500多伏。这是怎么回事?
某EPC综合医院项目能源站优化设计
摘要: 本文介绍了对某EPC综合医院项目的能源站优化设计,以EPC项目的特点为立足点,借助冷热源设备的集中优化设计,制冷供回水温度的合理选择的技术措施为EPC项目的空调工程实现了节省投资,节约能源的目标。 关键词: EPC、能源站优化、综合医院、制冷供回水温度
闭式冷却塔与开式冷却塔的区别
开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
冷却塔降噪?
一、冷塔的噪声来源主要有以下四个部位。冷却塔进排气噪声、填料淋水噪声、风机减速器和电机噪声、冷却塔水泵和阀门的噪声。二、冷却塔噪声处理措施1.在现有的冷却塔上加装一层消音棉,不至于产生噪音,同时还能起到过滤的作用. 2.把冷却塔电机主动轮更换,使其转速降低,但要把风扇角度调大.(使转速降低,但风量不变,以达到原来的冷却效果). 3.更换减速箱的轴承,使减速器在运行过程中更顺畅,同时不会产生轴承的磨擦声音. 4.在冷却塔出风口顶部安装消音屏,使噪音不传送到外面. 冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在 80 db(a)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。
冷却塔如何选型
盛宝集团冷却设备 因为冷却塔的型号,材质都比较多,相信很多客户在选择冷却塔的时候会比较迷茫,应该怎么选择合适的?怎么选择性价比高的?下面就简单总结几点如何选择适合的冷却塔。 我们先来了解一下冷却塔如何选型: 1、选择合适的冷却塔,首先要确定冷却塔进水温度,来决定需要选择的是标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。 2、确定好使用设备或者可以根据现场对噪声的要求,来选择横流式冷却塔或者逆流式冷却塔。
「基础」浅谈冷却塔
冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。开式冷却塔冷却塔运行原理冷却塔的结构组成及功能:支架和塔体:外部支撑;填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积;冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水;收水器:回收空气流带走的水滴;进风口:冷却塔空气入口;百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分;冷却塔原理——组成:
冷却塔的应用
来源:暖通南社如有侵权,请联系删除常规水冷系统制冷原理:水冷冷却塔原理:温差=进水温度-出水温度5℃= 37 ℃-32℃,6℃ =38 ℃-32℃。逼近度=出水温度–湿球温度4℃=32℃-28℃,3℃=32℃-29℃。冷却塔散热量:KWh=C×M×△T(C=4180J/kg·℃)冷却塔标准冷吨定义:3GPM水在湿球温度为78℉时,从95℉冷却到85℉。1标准冷吨=4.395KW。
高效节能冷却塔
高效节能冷却塔也叫:全工况高效冷却塔、节能冷却塔、变流量冷却塔、高效冷却塔,高效机房专用冷却塔一、 高效节能冷却塔的特点变流量布水系统,在不同流量下,能够合理的均衡洒水,增加了冷却水泵的变频空间,建议根据艾客产品优势,采用变频控制;1)采用塔内双过滤技术,可去除泵前管道过滤器,减少管道阻力3m-5m,降低水泵功耗。并提升循环水泵效率与变频节能空间,减小管道清洗维护工作,提升管理效率。2)离心机设计的冷却水的温差为5℃,那么我们就让冷却水泵输送5℃温差下流量的冷却水
制冷维修中须知的焊接工艺基本概念
1.焊接工艺:是指焊接过程中的一整套技术规范的总称。 2.焊接性:是指在一定焊接工艺条件下,材料获得优质焊接接头的难易程度。也叫可焊性。 3.动火分析:是指对设备和周围环境的气体进行取样分析检查易燃易爆气体及有毒有害气体的含量是否超标。 4.焊接结构:焊接结构是用焊接方法制造的金属结构。 5.焊炬:焊距是以产生一种特性的火焰,并被用来进行焊接的工具。 6.焊接夹具:为保证焊件尺寸,提高装配效率,防止焊接变形采用的夹具。
制冷剂充注的八大方法以及它们的优缺点解析!
制冷系统制冷剂充注量是否合适可能影响整个系统,充注不足会使蒸发器蒸发量不足,导致压缩机吸气压力过低,冷量减少并可能使压缩机过热。加液过量又会使进入冷凝器的制冷剂太多,导致排气压力过高,液态制冷剂回流,甚至可能损坏压缩机。 大多数系统对加液量有合理的允许限度,但有些小型系统对充注量极为严格。所以本期我们来分享下制冷剂充注的6种方法及它们的优缺点。
空调风道风速计算方法与风口选择
风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。 中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。
除湿工艺计算
单位时间为维持房间恒温恒湿,需要空调系统向室内提供的冷量称为冷负荷;相反,为补偿房间失热而需要向室内提供的热量称为热负荷。为了维持室内相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷。 湿负荷是亦指空调房间的湿源向室内的散湿量,湿源包括墙门等围护渗漏、人体、水槽表面、地面积水、洗涤洗浴、燃烧、工艺过程;另外,湿负荷还应包括空调系统的新风和回风等等。 1 房间渗漏湿负荷:
制冷系统的3个经典问题!90%的师傅没有理解透
蒸发温度与蒸发压力 1、概念: 蒸发温度就是制冷剂从液体变为气体的临界温度,在制冷系统中,指的是制冷剂液体在蒸发器中从液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导。 2、蒸发温度与蒸发压力关系: 蒸发压力(低压)越低,蒸发温度也就越低; 蒸发压力(低压)越高,蒸发温度也就越高。 可以说,蒸发温度与蒸发压力是成正比变化的,蒸发压力与蒸发温度两者是对应的,知道蒸发温度,我们就能查表得出蒸发温度的数值。
冷水机开机注意事项与调试流程
一、冷水机组开机注意事项 制冷设备操作人员在使用螺杆式冷水机组时,应当在开机前做好一些准备工作,这样可以避免由于非正常条件下启动引起的冷水机组故障报警。设备操作人员应当仔细阅读螺杆式冷水机组的使用说明以及冷水机厂家所提供的技术培训内容,严格按步骤操作及维护保养冷水机组,这样才能确保螺杆式冷水机组安全稳定地运行。 1、水系统是否正常 确认冷却水泵,冷冻水泵能正常开启,流量和机组要求的冷量相匹配;水泵开启后不管路无漏点,冷却塔也能正常工作;开启和关闭冷却塔都不存在倒流或者溢水现象。
磁悬浮冷水机组制冷工作原理和优缺点
什么是磁悬浮冷水机组 磁悬浮制冷,是指离心式冷水机组采用了磁悬浮技术,降低了机械损耗,制冷运行更加高效、节能。从结构图中我们可以看到,相较于普通的变频离心机,磁悬浮变频离心机的不同部位和关键就在于磁悬浮离心压缩机。 磁悬浮系统,它是由转子、传感器、控制器和执行器4部分组成,其中执行器包括电磁铁和功率放大器两部分。磁悬浮轴承是一种利用磁场,使转子悬浮起来,从而在旋转时不会产生机械接触,不会产生机械摩擦,不再需要机械轴承以及机械轴承所必需的润滑系统。磁悬浮冷水机组中,使用了磁悬浮轴承技术,利用磁场使转子悬浮起来,旋转时与叶轮没有机械接触,不会产生机械磨损,不再需要机械轴承以及相应的润滑系统。
管道直径、流量、流速、压力之间的关系
首先 流量=流速×管道内径×管道内径×π÷4; 所以流量和流速基本上知道一个就能算出另一个参数。 但如果已知管道直径D,管道内压力P,能算出流量吗? 答案是: 还不能求管道中流体的流速和流量。你设想管道末端有一阀门,当关闭时,管内有压力P,可管内流量为零。 所以,管内流量不是由管内压力决定,而是由管内沿途压力下降坡度决定的。所以一定要说明管道的长度和管道两端的压力差是多少才能求管道的流速和流量。
风冷模块的工作原理与施工安装教程
什么是模块机? 简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。 下图是模块机的外形图
制冷压缩机液击、过热原因分析
低温冷水机组很多使用原装进口涡旋式压缩机,因此,很多客户也称之为涡旋式冷水机。冷水机在运行过程中,往往会因为各种问题导致压缩机出现烧毁、液击等现象。 低温冷水机组压缩机出现液击情况可导致涡旋盘损坏,液击故障现象一般表现为能听到压缩机内部明显的金属撞击声,这是涡旋盘被击碎后的金属碎片相互撞击或与压缩机壳体撞击的声音。 出现液击主要有以下种情况: 一、开机的瞬间有大量的制冷剂液体进入压缩机,或压缩机没有预热;
水冷螺杆冷水机组使用、结构原理、安装调试、维护保养!
水冷螺杆式冷水机组可用于提供空调系统冷水,与风柜及组合式空调等末端空气处理机组组成各种大型集中式空调系统,广泛应用于宾馆、酒店、医院、商场、办公楼、娱乐场所等处的空气调节。也可用于工业生产中工艺流程的降温。本期我们就一起来看一看水冷螺杆机的使用和维保。
六种制冷方式简要了解
一、蒸汽式压缩制冷 原理:在蒸汽压缩制冷循环系统中,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂蒸汽,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸汽,再压入冷凝器中定压冷却,并向冷却介质放出热量,然后冷却为过冷液态制冷剂,液态制冷剂经膨胀阀(或毛细管)绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器内蒸发吸收空调循环水(空气)中的热量,从而冷却空调循环水(空气)达到制冷的目的,流出低压的制冷剂被吸入压缩机,如此循环工作。