论坛
暖通空调
更多
制冷技术
2.2303w
暖通空调制冷工程系统技术原理专业交流论坛,为您提供与制冷工程技术系统原理相关的经验分享,技术交流,上千万暖通空调工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
空气源热泵两联供系统中,为什么要加缓冲水箱?
随着空气源热泵两联供系统逐渐普及 许多消费者在安装这套系统时 会疑惑为什么一定要配置缓冲水箱 缓冲水箱在系统中究竟起着怎样的作用呢? 又该如何选择合适的缓冲水箱容量呢? 今天我们就来聊一聊缓冲水箱。 什么是缓冲水箱? 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中,增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。
冷水机组的原理、构成与使用注意事项
冷水机组制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。
实阳故事 | 魏铭:是新人,也是希望!
企业的发展离不开新鲜血液的注入,在这些新人中,有这样一位代表,他勤奋、努力、上进,在入职四川实阳舒适家暖通工程有限公司(以下简称:四川实阳)这短短的几个里,他用业绩证明了实力,以过硬的专业知识,撑起职场的一片蓝天。 虚心求教努力学习~ 保持空杯才能更好干杯 销售从来不是一件“小事”,只有给予足够的重视,将努力成为一种常态,才能实现业绩的攀升。 作为一个“新人”,魏铭表示:对于很多同事来讲,自己还比较“新”,对于很多专业知识以及谈单技巧掌握的还不熟练,这种时候就必须要保持一个空杯心态,不断学习,在面对客户时才能做到游刃有余。
喜讯 | 四川实阳荣获2022年度“百强集成服务商”奖!
2023年3月9日,以“破界·成长”为主题的第六届暖通空调工程商及宅配机电服务商生态大会于浙江嘉兴市富悦大酒店胜利召开,来自各个领域的行业专家、企业工程商、服务商、经销商齐聚一堂。四川实阳舒适家暖通工程有限公司(以下简称:四川实阳)总经理张治国先生出席了本次大会。 (张治国 左八) 载誉而归·不忘初心 2022年度TOP100+“百强集成服务商”榜单是对暖通工程服务商年度表现的一次成长记录,能够入围的均是在市场中具备独特性、创新性和成长性的优质企业。
制冷机这些故障危害与保护装置作用,制冷人必懂!
1、低压保护 低压保护是因为低压开关动作,多联机系统的吸气压力过低时,不仅机组的运行经济性差,而且吸气压力过低时也容易造成蒸发器表面结霜,结霜后还有可能造成恶性循环,使结霜加重;同时还会使得制冷剂蒸发不完全,使得压缩机吸入液态制冷剂,损坏压缩机。另外,系统的吸、排气温度也较低,润滑油的流动性也会变得很差,又进一步的影响了机组的润滑情况,损坏压缩机。当吸气压力低于安全值时,低压保护动作,并使机组停机。
制冷空调工程冷负荷概算法
综合指标 1、综合指标=中央空调冷源设备的安装容量/整栋建筑物的空调面积 单位:W/㎡ 2、综合指标是用来粗略估算制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。 3、常见建筑物的综合指标见下表: 序号 建筑物类型 综合指标(W/㎡) 序号 建筑物类型 综合指标(W/㎡) 1 旅馆、招待所
离心式冷水机组基础知识
基本概念: kW=机组功耗或制冷量。 冷吨(Tons)是指蒸发吸热量。 蒸发冷吨=GPM×温差(F)/24 12,000Btuh 24小时内1吨零度的水变为零度的冰所需的冷量。 1冷吨=3.516kW=3024大卡 1kW=860大卡 制冷量kW=水流量(L/S)×温差(℃)×4.184。 热平衡: 蒸发吸热量=冷冻水流量(L/S)×4.18×ΔT +压缩机功耗=1.732×U×RLA×COSφ
暖气片与地暖混装
有人经常问既然地暖有地暖的好处,暖气片有暖气片的优点,为什么不混装呢? 实践当中可以这样做! 如下为混装的系统图。
解析制冷系统常见十个故障(上篇)
一、高压报警怎么办? 原因分析: 冷却水(或空气)流量偏小,带不走压缩机的冷凝热; 冷却水(或空气)温度偏高,换热不好,带不走压缩机的冷凝热;系统内有空气,使冷凝压力升高; 制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;使得冷凝压力提高;
离心压缩机常见运行故障原因分析与处理
离心式压缩机的性能受吸入压力、吸入温度、吸入流量,进气分子量组成和原动机的转速和控制特性的影响。一般多种原因相互影响发生故障或事故的情况最为常见,现将常见的故障可能的原因和处理措施,作如下列举。
冰蓄冷系统说明
系统简介 蓄冰空调系统,即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电制冷机制冷,将冷量以冰的形式贮存起来,在电力负荷较高的白天,把储存的冷 量释放出来,以满足建筑物空调负荷需要的空调系统。蓄能技术是转移高峰电力、开发低谷用电,优化资源配置,保护生态环境的一项重要技术措施。冰(水)蓄能 技术在中国20世纪90年代通过引进和发展,作为电能应用的一项成熟技术,已在大型商场、办公楼、商住楼、宾馆、饭店、娱乐场所、体育场馆、金融大楼、医 院、学校等场所得到了广泛的应用,效果显著,有着广阔的发展前景。
制冷装置干燥过滤器安装使用要点说明
干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。 在制冷剂系统中,会有许多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见的有以下几种: 1、生产或维修过程:这时候制冷剂系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水气,灰尘进入到系统管路中,在焊接过程如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣; 2、充注制冷剂或冷冻油:如果这些东西的本身有许多固体杂质和水分,都会带到系统里面并腐蚀系统中的金属部分;
总结螺杆冷水机运行参数与维保操作
一、机组工作电源 机组工作电源一般要求是 380V/50Hz/3N,其波动范围在 360V~420V 之间。但是机组运行对电源有严格要求:电源三相电压不平衡应不大于 2﹪;电源三相电流不平衡应不大于 10﹪。电压过高或过低,都会造成机组电机运行电流偏大,严重时会烧坏机组电机。 三相电压不平衡的计算方法:举个例子,机组额定使用电压为 380V,所测三相电压分别为: A-B=386V;A-C=385;B-C=382V;
制冷维修调试的基本思路:压力分析法
压力损失一般限制在0.018Mpa以下。 为方便起见,制冷系统的蒸发压力与冷凝压力都在压缩机的吸、排气口检测。即通常称为压缩机的吸、排气压力。检测制冷系统的吸、排气压力的目的,是要得到制冷系统的蒸发温度与冷凝温度,以此获得制冷系统的运行状况。
热气旁通阀就是制冷系统的能量调节装置,记得收藏!
一、热气旁通阀的作用与做法 制冷系统的能量调节一般由以下几种方式构成 压缩机并联-多级控制; 变转速压缩机-变频等; 带有卸载装置的压缩机; 热气旁通。 对于自身没有能量调节装置的压缩机制冷系统,使用热气旁通来进行系统的能量调节是非常经济的,热气旁通阀提供了一个实用的、经济可靠的能量调节解决方案。[来源:制冷百科]特别适用于无自身能量调节机构的压缩机。
暖通系统调试中遇到的一些问题与处理方法
作者 暖通云 #1静压箱过扁 项目为了节省空间,送风静压箱设计过扁。造成送风阻力增大,风速越高阻力增加越明显。对于这种情况可通过加宽静压箱或加导流片的方式来解决。 #2抢风现象 有的项目设计将两台不同量级的空调机组共用一根新风管道,从同一个管道或新风口进行取风。造成大空调机组抢新风现象,并且将小空调机组负压段的负压抽走,导致小空调机组所负担的系统送风量急剧减小,使得该系统无法正常工作。
暖通施工各个阶段注意事项
一.风管加工阶段 风管加工对整个暖通的施工过程是相当大的,它牵扯的一个主要施工步骤就是风管的设计图纸排版。 (1)有些位置不是说你想排就能排的 图1.1 图中红色云线位置是不可一拍脑袋瓜就可以排的。 为什么呢? 现场施工和搞设计毕竟不同,他们可以绘出1mm的线长,我们可以安装出1mm的精度吗? 图中云线部分的四周你看图只能看个管径大小,其他专业是看不到的,再加上风管安装的左右偏差,以及土建预留洞是否合适。对标高都有影响。
制冷维修调试的基本思路:压力分析法
压力损失一般限制在0.018Mpa以下。 为方便起见,制冷系统的蒸发压力与冷凝压力都在压缩机的吸、排气口检测。即通常称为压缩机的吸、排气压力。检测制冷系统的吸、排气压力的目的,是要得到制冷系统的蒸发温度与冷凝温度,以此获得制冷系统的运行状况。
储液器购买需要注意什么?
储液器(ACCUMULATOR)又叫储液罐,结构主要有:壳体(器体)、铜管(直管、弯管)、小钢管、筛网座,有的还有挡板。它是压缩机的重要部件,起到贮藏、气液分离、过滤、消音和制冷剂缓冲的作用。 储液器是一个用钢板制成的立式容器,其容量的大小应根据以下三种情况来决定。 (1)对于中小型制冷系统,储液器应能容纳制冷装置内的全部充液量。 (2)对于装有多台蒸发器的制冷系统,储液器容量应大于多台容量蒸发器充液量之和。
制冷装置(系统)中的储液器与气液分离器
首先,必须弄清什么是储液器?什么是气液分离器?它们各自的用途是什么。 它是由筒体(BODY)、进气管(INLET PIPE)、出气管(OUTLET PIPE)、滤网(SCREEN)等零部件组成,其工作原理如下: 储液器是配装在空调蒸发器和压缩机吸气管部位,是防止液体制冷剂流入压缩机而产生液击的保护部件。 在空调系统运转中,无法保证制冷剂能全部完全汽化;也就是从蒸发器出来的制冷剂会有液态的制冷剂进入储液器内,由于没有汽化的液体制冷剂因本身比气体重,会直接落放储液器筒底,汽化的制冷剂则由储液器的出口进入压缩机内,从而防止了压缩机吸入液体制冷剂造成液击。
储液器在空调制冷产品设计中放错位置该咋办
储液器,对于做空调制冷相关产品的朋友并不陌生。单从字面意思来讲,就是储存液体的容器,好像这么一说,地球人都知道似的。但真的就是储存液体的容器吗?里面会不会有气体呢?也许这个问题好多暖通人,确切的说制冷人都没有仔细地考虑过。一般我们做设计都只是考虑其容量大小很少考虑其他问题。出人意料的是储液器可能会成为液体制冷剂控制问题的根源,会影响冷凝压力和液体过冷度。安装储液器是为了有效调节制冷剂的循环量,也就是说在系统运行时有时需要大的循环量,有时需要小的循环量。当需要小的循环量时,系统中多余的那部分制冷剂就储存在其中。
空气油分离器的正确安装方法,每一步都不能错
很多人不了解空气油分离器的正确安装方法,今天我就给大家分享一下正确的安装方法,收藏起来,用到实践中去。压缩空气的使用现在是每个工业公司的一个不可或缺的特征,压缩机和真空泵用于建筑行业,机械工程和食品等高度敏感的部门,制药和电气工程行业。空气油分离器是压缩空气处理链中的重要质量组件。功能说明:空气油分离器按照“聚结原理”工作,微玻璃纤维层将压缩空气中的油滴分离并将它们以大滴的形式返回压缩机的油路,分离过程一直有效到亚微米范围,这确保了压缩机中的油消耗和压缩空气网络中的油夹带保持最小,蒸汽油颗粒未分离
空调部件解析:过滤器与干燥过滤器
一、过滤器过滤器是空调管路系统中过滤杂质的部件。其安装位置主要在机组电子膨胀阀或毛细管的前后两侧,目的是为了防止系统中的杂质堵塞电子膨胀阀,导致电子膨胀阀故障。系统中的杂质主要是指在安装过程中,管路焊接时充氮不规范导致的氧化皮或一些其他的固态杂质,也有压缩机因长期使用,不可避免的一些机械磨损带来的金属粉末。当系统中杂质较少时,过滤器能够有效的起到过滤保护作用,但是如果系统氧化皮太多(比如焊接不充氮气),这些杂质反而会把过滤器完全堵死,导致系统故障,甚至因堵塞导致压缩机回油不良,烧毁压缩机。
揭秘干燥过滤器少数人知的那些事
干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,他主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。 在制冷系统中,会有很多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见有以下几种: 生产或维修过程:这时候制冷系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水汽、灰尘进入到系统管路中,在焊接过程中如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣; 充注制冷剂或冷冻油:如果这些东西的本身有许多固体杂质和水分,都会带到系统里面并腐蚀系统中的金属部分; 在制冷系统运行中:制冷剂中含水分时会水解成酸性物质,对金属产生腐蚀。制冷剂和润滑油的混合物能溶解铜,并会带到压缩机在器金属表面上形成铜膜,从而影响压缩机的工作; 冷冻油:温度低到一定时冷冻油会析出石蜡,而且对于环保制冷剂使用的POE油,吸湿性比较强,因此更容易水解出酸性特质。 干燥过滤器结构
【论坛】制冷系统干燥过滤器的使用与安装
干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。在制冷剂系统中,会有许多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见的有以下几种:1、生产或维修过程:这时候制冷剂系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水气,灰尘进入到系统管路中,在焊接过程如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣;2、充注制冷剂或冷冻油:如果这些东西的本身有许多固体杂质和水分,都会带到系统里面并腐蚀系统中的金属部分;
一看就会!全面解析干燥过滤器、视液镜 轻松搞定制冷故障
一、功能为了确保可以达到最佳功能,制冷系统的内部必须保持清洁和干燥。SFlb 启动系统之前,必须在不高于 0.05 mbar abs 的压力下通过排放来除去湿气。SFlb 在运行过程中,必须过滤并清除掉污垢及湿气。这由包含一个实芯的干燥过滤器来完成,实芯由以下部分组成:分子筛;硅胶(低效— 在Danfoss 干燥器中并未使用);活性氧化铝和一个插入过滤器出口中的聚酯网 A。DML: 100% 分子筛
干燥过滤器选择必须注意的点
选择特殊用途的干燥过滤器需要考虑各种技术因素:系统的型式、连接管路的尺寸、含水量(含湿量)、系统的流量、过滤容量、材质(钢或铜)和安全工作压力。按照 ASHRAE63.1标准和ARI 710.标准进行流通能力和吸湿量测试,获得的数据被制作成液体流干燥过滤器的能力表(基ARI标准工况),可以作为干燥过滤器的比照使用。当然,对于不同形式的设备也要考虑其它因素。对于干燥过滤器,把湿气从制冷系统中吸附掉的能力是一项很重要的功能,系统的湿气有许多来源,比如:不合适的抽空而造成的残留空气、系统泄漏、电机线圈等;另一个重要来源是酯类润滑油的操作不当,酯类润滑油具有很强的吸湿性。确切地说是他们很乐意吸收湿气。和以前使用的矿物油相比较,酯类润滑油能够从环境中吸收更多地湿气,并且更加难以分离。湿气会造成系统冰堵,以及腐蚀系统地金属部件。系统中的湿气还和酯类润滑油起水解反应,生成有机酸。
更换冷水机组润滑油和干燥过滤器的方法,拿走不谢!
冷水机组使用时间过长以后,润滑油难免会受到污染或酸化,因此在机组运行过程中一定要注意油质的变化。在更换润滑油的同时,检查干燥过滤器是否有堵塞现象,并且加以更换。那么,今天最冷菌为大家介绍更换冷水机组润滑油和干燥过滤器的方法,希望对大家有用!一、准备工作检查压缩机润滑油是否预热8小时以上。试运转前至少将机油加热器通电加温8小时,以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时,油加热时间需相对加长。在低温状态时启动,因润滑油粘度大,会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度最低需达到23℃以上才可运转冷水机运行,开机,记录运行参数分析机器以前及现在存在的问题,做好准备工作。
冰箱干燥过滤器出现故障怎么办?
假如说是冰箱故障,很有可能大家都掌握过许多了,我也讲过许多,可是大伙儿了解如果是电冰箱干躁过滤装置出現常见故障得话又该怎样检修呢?今天毕现家电维修就梳理了一套解决电冰箱干躁过滤装置出現常见故障的方式,大伙儿能够参照。 电冰箱干躁过滤装置出現常见故障该怎么办? 干躁过滤装置Drier Filter主要是具有残渣过虑的功效。一般来说,这要依据电冰箱,空调的制冷机组来明确空气干燥器的规格型号,如直徑,內径,直径的规格型号,和內部件,如网眼布、过虑碗和碳分子筛。XH-6.9.一般中国选用XH-9的较多,其实用性强。而XH-6只有用与R134a制冷机组中,但其的吸附力好,表观密度和静态数据水吸咐等。
四通换向阀坏了?手把手教你如何更换
制冷空调行业自学平台,海量资料,海量视频,海量课程,注册会员免费下载资料,网址: ** .zhilengbj.cn本次课程内容大纲:1)、四通换向阀的拆卸方法:线圈的拆卸;2)、四通换向阀的拆卸方法:管路的拆卸;3)、四通阀的代换方法;4)、更换四通阀的线圈;学习时间:10分钟;一、概述:若电磁四通阀内部堵塞或部件损坏无法进行修复时,则需要对电磁四通阀进行代换。对电磁四通阀的整体进行代换时,需要使用气焊设备对损坏的电磁四通阀进行拆焊,然后根据损坏电磁四通阀的规格参数选择适合的部件进行代换。
四通换向阀空调应用知识
四通换向阀在热泵型空调系统中的作用:四通换向阀是热泵型空调装置上用来作改变制冷剂气体流向用的阀,用它能改变室外热交换器和室内热交换器各自的功能,以达到人们所需的夏天制冷、冬天采暖的要求,它也可用来作除霜用,当室外热交换器上结霜时,用它来切换制冷剂流向,使室外热交换器上的温度升高,完成短时间内除霜。用了带四通换向阀的热泵型空调器有以下两个优点:1、一机两用:即夏天制冷,冬天制暖,特别适合一年有四个季节变化的地区使用,大大提高了空调的利用率。
燃油燃气蒸汽锅炉压力控制器作用及调试方法
压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油/气量的大小,始终保持压力稳定运行。目前电接点压力表已经很少用了。锅炉上方压力控制器通常采用压力控制器的蒸汽锅炉都是使用两至三个压力控制器的。其中一个是控制启停炉,一个用来控制大、小火转换,还有一个是用作超压保护。
干货!压力控制器原理、设定及常用术语一次性讲完
今天电热汇分享——压力控制器。一、压力控制器的简介与原理根据工作原理分为以下两大类:1、机械式压力控制器 ;2、电子式压力控制器。今天我们电热汇主要讲讲机械式压力控制器机械式压力控制器属于制冷机组压力的控制的元器件,在制冷系统中主要用作高压/低压/高低压压力控制器。使用方法简单,在压力控制器上面设定一个压力,以高于或者低于此压力的压力控制器触点动作,然后可以发出信号以保护制冷压缩机为主。
压力控制器在使用过程中经常出现的问题
在热电厂的分系统及整套启动试运调试阶段、设备试运行期间或系统正常投运使用过程中,压力控制器经常会出现报警、停机信号错误触发或报警、停机信号不触发的情况,本文对压力控制器在使用过程中经常出现的问题进行了以下总结。第一,安装在润滑油系统或高压抗燃油系统使用的压力控制器。当润滑油压力低于影响机组安全运行的报警值或低于危及机组安全运行的停机值时,压力控制器不触发润滑油压低报警或润滑油压低停机信号;高压抗燃油系统压力低于影响机组安全运行的报警值需要联锁启动备用EH油泵时,压力控制器不触发抗燃油压力低联锁启动备用EH油泵信号。
压力控制器工作原理与设定方法
压力控制器工作原理与设定方法 一、压力控制器的简介与原理机械式压力控制器属于制冷机组压力的控制的元器件,在制冷系统中主要用作高压/低压/高低压压力控制器。使用方法简单,在压力控制器上面设定一个压力,以高于或者低于此压力的压力控制器触点动作,然后可以发出信号以保护制冷压缩机为主。在压力控制器上常会看到DIFF和RANGE两个参数,RANGE就是压力的量程范围;DIFF就是指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。
压力控制器及其应用
压力控制器是工业过程测量与控制系统中控制压力的一种专用仪表,工程中通常称作压力开关。它是用压力作为控制信号的电开关。高压控制器:压缩机排压过高断电停车,消除产生高压的原因后,需手动复位才能使压缩机启动。(故障 报警)低压控制器:吸气压力低到下限时断电停车,吸气压力回升到上限时,控制压缩机通电启动。(正常、无报警)高低压控制器:将高压继电器和低压继电器组合在同一壳体内,完成二者功能。根据工作原理分为以下两大类:
压力控制器 热继电器 交流接触器 电磁阀等故障解析
一、热继电器故障热继电器常见故障有: 触点不通引起电动机不能启动; 压缩机过载时触点不动作; 压缩机负载正常时触点误动作等。 触点不通引起电动机不能启动; 压缩机过载时触点不动作; 压缩机负载正常时触点误动作等。 触点不通引起电动机不能启动故障:一般为触点烧坏、双金属片变形和动作机构被卡住等。压缩机过载时触点不动作故障: 一般是由于设定值太大等引起的,应调小设定电流,清理干净触点表面污垢。
电子式压差控制器(传感器)的调试
火灾发生时,人员走向是:室内→走廊→前室→楼梯间。当人流量较大时,前室和楼梯间的防火门会出现同时开启的情况,这时要求正压送风的流向是:楼梯间→前室→走廊,这样才能起到防烟的效果。 疏散通道送风系统的缺陷 为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。但是当正压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,造成防火门无法开启的严重后果。
恒温恒湿试验箱温度传感器、温度控制器出现故障时的解决方法
恒温恒湿试验箱温度传感器、温度控制器出现故障时的解决方法恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱温度传感器可能出现的故障:a.偏移误差:可由PID自整定调整偏差值即可。b.提供的电源±5V:无电源VDC+5V供应工作,需更换。c.湿度模组:无0-1V输出或无法根据实际湿度变化工作或一直保持在一个固定值,需更换。d.液位开关:一直ON或OFF或无法工作,需更换。e.水位:a)水位控制不够会造成加湿电热时常不良,过高会造成加湿达不到或水向箱内流失造成异常要加水(调整水位)
模具温度控制器
工作原理模温机由水箱、加热冷却系统、动力传输系统、液位控制系统以及温度传感器、注入口等器件组成。通常情况下,动力传输系统中的泵使热流体从装有内置加热器和冷却器的水箱中到达模具,再从模具回到水箱;温度传感器测量热流体的温度并把数据传送到控制部分的控制器;控制器调节热流体的温度,从而间接调节模具的温度。如果模温机在生产中,模具的温度超过控制器的设定值,控制器就会打开电磁阀接通进水管,直到热流液的温度,即模具的温度回到设定值。如果模具温度低于设定值,控制器就会打开加热器。
上一页
下一页