在线等!开利19XR主机报:保护性限制,反相跳断,这是怎么回事?
d251516445
d251516445 Lv.5
2014年02月17日 11:37:48
来自于制冷技术
只看楼主

查供电电压正常,可是主机面板显示很不正常,显示为600或者500多伏。这是怎么回事?

查供电电压正常,可是主机面板显示很不正常,显示为600或者500多伏。这是怎么回事?
免费打赏
d251516445
2014年02月17日 11:38:30
2楼
有没有知道怎么回事?不会是板子出问题了吧?!
回复
zhengygsz
2014年03月13日 13:18:27
3楼
兄弟:找到问题没有,我也有差不多的问题请教,电联:13829281027

qq_1592978401775:当年问题怎么解决的 求指教

回复
wangkuan518
2014年03月15日 10:28:08
4楼
很有可能是启动柜内的ISM板坏了,如果有同型号的机组可以拆下来对调一下就知道了
回复
qq_1479520238582
2016年11月19日 10:53:22
5楼
反相跳段,是反相了,需调向
回复
qq_1592978401775
2020年06月24日 14:02:58
6楼
请问故障最后怎么解决的 我这机组也是这问题

wx_1585659967797:你解决了吗???

回复
空心竹
2023年03月25日 10:33:36
7楼

是直接换主板吗?

回复

相关推荐