回水温度时时调控技术
回水温度时时调控技术是指:按照室外气温变化而去时时调节锅炉负荷大小来达到所制定的《回水时时调控表》所指示的温度。每个锅炉房负荷、循环水量等运行参数不一样,所制定的调节表也不同,根据本锅炉房实际参数去制定,图一所示,受室外气温变化而时时调节对应燃气流量大小来达到对应回水温度,保持室内温度18度正负2度。因为调节回水温度升降需要一个时间过程,供暖系统越大所滞后时间就越长,在同一时间内很难达到所需要的回水温度,那么就得有个超前的趋势,所以按照《日气温变化规律》(气温在一日中有一个最高值和一个最低值。最高气温出现在14时左右,最低气温出现在清晨6时左右日出之前。日出之后,随着太阳辐射增强,地面净得热量增多,地面逐渐增温,同时将热量输送给大气,气温随之升高。中午太阳辐射达到最大值,地面将热量输送给大气须一定时间,到14时左右,低层大气积累的热量达到最多,因而出现一天的最高气温。15时以后,太阳辐射减弱地面热量出现亏损,大气积累的热量逐渐减少,气温随之降低。清晨日出之前,地面积累的热量减少到最低值,出现一天中的最低气温。)和经验超前给出下一时间段室外气温变化量去调节。