2楼
蒸汽锅炉的容量1t/h=700kW..
回复
3楼
蒸汽锅炉还有其他用途吗?如果只供小区的采暖,就很好计算了。设小区采暖热负荷为q(kW),锅炉应有的热功率为
Q=K·n·q kW
式中K—室外管网散热和漏损系数;管道架空敷设时,K=1.10~1.15;地沟敷设时,K=1.08~1.12;
n—目前我国锅炉实际热功率偏小应有的修正系数;n=1.4~1.5。对于这个问题,本人曾发帖子予以表述。
由于蒸汽锅炉的1t/h蒸发量相当于700kW的热功率,故,蒸汽锅炉的蒸发量
D=Q/700 t/h
回复
4楼
楼上好象说的太笼统了,能否详细说明,或在哪里可以查到有关资料
回复
5楼
3楼的朋友,蒸汽锅炉是否需要分类,比如热水锅炉有常压,带压和真空,它们的工况都不一样,蒸汽锅炉如何按类型定蒸发量
回复
6楼
蒸汽锅炉--你莫非能找到常压的吗??至于真空的,似乎也没有听说过啊。我们一般都是用的额定蒸发压力10bar左右的蒸汽锅炉。
回复
7楼
你可以查看《简明建筑设备设计手册》。这手册比较好用。
蒸汽锅炉按蒸发量可以分为小型锅炉、中型锅炉、大型锅炉和特大型锅炉。小型锅炉是指蒸发量≤20t/h的锅炉。估计你目前能采用的锅炉只是小型锅炉吧?关于蒸汽锅炉的参数,本人在【采暖供热版块】“基本概念、术语上传”上发过帖子。你可以看看。
回复
8楼
支持楼主!支持暖通!
回复
9楼
蒸汽锅炉蒸发量一般情况下用t/h计算
几个单位相互换算关系:1t/h=0.7MW=60万大卡/小时
采暖热负荷已知情况下,用热负荷量/换算量即可求出锅炉额定蒸发量
回复
10楼
楼主可以把问题的原始数据稍微详细地发上来,还有就是你面临的是具体要做什么工作?是要选锅炉?还是要对已有的锅炉推测其容量?
回复
11楼
蒸汽锅炉的一般分为过热蒸汽锅炉,饱和蒸汽锅炉,不知这两种锅炉的计算有区别吗?
回复