风速对空气源热泵翅片管换热器结霜特性影响
摘要:针对风速对空气源热泵翅片管室外换热器结霜特性的影响进行了实验研究。实验结果表明,结霜量随风速的增加不是成线形增长,在风速为1.3m/s时结霜量最小。霜层厚度随着风速的增加反而减小,而翅片管换热器的最大换热量随着风速的增加而增加。 1·前言 空气源热泵在冬季某些气象条件下运行时室外换热器表面会产生结霜现象,随着霜层厚度的增加,逐渐覆盖整个蒸发器,空气流通面积不断减小从而使通过室外换热器的空气流量也不断减小,同时,霜层导热热阻随着霜层的增加也不断的增加,严重破坏了空气与制冷剂之间的换热,使翅片管换热器换热性能急剧下降。因此探讨室外换热器表面结霜规律对解决空气源热泵空调稳定、高效工作问题具有重要意义。本文采用实验的方法对风速对空气源热泵翅片管换热器结霜性能的影响进行了研究。
水环热泵在夏热冬暖地区住宅建筑的应用
O 引言 水环热泵具有回收建筑内部余热的作用,一般用在体型较大的建筑,冬季可以从核心区吸热来对周边区供暖,以节约能源。有文献认为:“水环热泵适应于适中气候,冬季不太冷又需要供暖的地区”,“南方一些城市不宜选用水环热泵空调系统”。但是,近些年来水环热泵也开始在南方地区应用,本文针对夏热冬暖地区的住宅建筑,探讨水环热泵的适用性。 1 水环热泵系统的气候适应性 水环热泵空调系统一般由室内水源热泵机组、水循环环路、辅助设备(冷却塔、加热设备、蓄热装置等)、新风与排风系统组成。它是以一个循环水环路作为加热源和排热源,通过开停冷却塔和加热设备来控制水环路温度在一定范围内,能够实现同时供冷供热。水环热泵节能的前提是建筑内部要同时存在需冷量和需热量。