风速对空气源热泵翅片管换热器结霜特性影响
摘要:针对风速对空气源热泵翅片管室外换热器结霜特性的影响进行了实验研究。实验结果表明,结霜量随风速的增加不是成线形增长,在风速为1.3m/s时结霜量最小。霜层厚度随着风速的增加反而减小,而翅片管换热器的最大换热量随着风速的增加而增加。 1·前言 空气源热泵在冬季某些气象条件下运行时室外换热器表面会产生结霜现象,随着霜层厚度的增加,逐渐覆盖整个蒸发器,空气流通面积不断减小从而使通过室外换热器的空气流量也不断减小,同时,霜层导热热阻随着霜层的增加也不断的增加,严重破坏了空气与制冷剂之间的换热,使翅片管换热器换热性能急剧下降。因此探讨室外换热器表面结霜规律对解决空气源热泵空调稳定、高效工作问题具有重要意义。本文采用实验的方法对风速对空气源热泵翅片管换热器结霜性能的影响进行了研究。
![](https://fd.co188.com/group1/M04/D5/06/rBBhH11GojOATu9gAABJ9hP1RGM080.gif!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/D5/06/rBBhH11GojOAfPYQAAAf6ReS1fU336.gif!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/D5/06/rBBhH11GojOAPD5_AAAPvzykHOY884.gif!200)
水环热泵在夏热冬暖地区住宅建筑的应用
O 引言 水环热泵具有回收建筑内部余热的作用,一般用在体型较大的建筑,冬季可以从核心区吸热来对周边区供暖,以节约能源。有文献认为:“水环热泵适应于适中气候,冬季不太冷又需要供暖的地区”,“南方一些城市不宜选用水环热泵空调系统”。但是,近些年来水环热泵也开始在南方地区应用,本文针对夏热冬暖地区的住宅建筑,探讨水环热泵的适用性。 1 水环热泵系统的气候适应性 水环热泵空调系统一般由室内水源热泵机组、水循环环路、辅助设备(冷却塔、加热设备、蓄热装置等)、新风与排风系统组成。它是以一个循环水环路作为加热源和排热源,通过开停冷却塔和加热设备来控制水环路温度在一定范围内,能够实现同时供冷供热。水环热泵节能的前提是建筑内部要同时存在需冷量和需热量。
![](https://fd.co188.com/group1/M04/F8/26/rBBhH11KevmABIgNAABZQfU4guM988.jpg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/F8/26/rBBhH11KevmABIgNAABZQfU4guM988.jpg!200)
冰蓄冷地源热泵中央空调设计及经济分析
摘要: 为了充分利用地源热泵的节能特性与蓄冷技术的“移峰填谷”和降低运行成本特性,以上海浦东某商厦为对象,设计了1套制冷量达1997kW的冰蓄冷式地源热泵中央空调,并对其与常规空调的初投资、运行费用进行了对比分析。结果表明采用该系统可达到“移峰填谷”的目的;初投资比常规空调增加了,但初投资的回收年限较短;运行费用比常规空调系统低,可给用户带来可观的经济收益。 0 引言 进入21世纪以来,全球气候变暖的问题变得越来越严重,冰JII融化、海平面上升、湖泊消失等问题日显突出。为应对气候变化,世界各国纷纷采取措施,节能、低碳已成为当今社会的一大主题。我国也展开了一系列节能减排的措施,热泵技术就是其中一项有利措施。截止~2009年年底,全国地源热泵应用面积1.39亿m2,并且正以较快的速度发展。低运行费用和稳定的工作效率使得地源热泵技术快速发展,但是地源热泵的初投资一般较高,很多情况下,静态增量投资回收期高达10年甚至更高。为了降低地源热泵的投资回收期,可以考虑在地源热泵系统中增加蓄能装置,将地源热泵技术与蓄能技术相结合。
![](https://fd.co188.com/group1/M04/D5/06/rBBhH11GojOAS5aMAABE0GW2qj0658.jpg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/D5/06/rBBhH11GojOASQsiAABIQNJ5e2Y517.jpg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/D5/06/rBBhH11GojOAS5aMAABE0GW2qj0658.jpg!200)
一种地源热泵热回收数码多联机组的研究
近年来变流量(VRV)多联空调系统发展较迅速,它具有连接管线占用空间小,易于安装,各个房间可以独立控制、分别调节温度、冬季不会结冰等优点。但是现有的变流量(VRV)多联空调系统都采用的风冷机形式,存在以下缺点:一是室外机易于结霜,除霜要消耗能量,降低供暖能力;二是若室外温度过低,会使机组不能正常T作,即使可以工作,其效率也很低;兰是夏季风冷的冷却效果受环境温度影响,效率较低,室外冷却风扇的噪声也会对周边环境产生影响 。与此同时,地源热泵技术在北美和欧洲已经非常成熟,是一种广泛采用的供热空调系统;本系统具有冷、热源温度恒定,比传统空调运行效率高40% ~60%,节能效果明显。在美国,地源热泵已占整个供暖空调系统的20%;在欧洲,据1999年的统计,地源热泵在家用供热装置中所占的比例:瑞士为96%,奥地利为38%,丹麦为27%。在国内这项技术虽刚刚起步,但已得到政府部门的大力支持。1997年11月美国能源部和中国科技部签署了中美能源效率及可再生能源合作议定书,其主要内容之一就是要大力推广这种具有“绿色建筑”特性的技术。