墙改梁加固中,树根桩加固的设计及优点
树根桩实际上是一种小直径(通常为10~25cm)的钻孔灌注桩,20世纪30年代由意大利Fondedile公司首创。图3-40所示是这种新型基础托换的代表性设计。在托换工程中根据需要,树根桩可以是垂直的或倾斜的;也可以是单根的或成排的。由于它所形成的桩基形状如同“树根”而得名。树根桩布置成三维系统独特方式的网状体系者,称为网状结构树根桩。日本将它简称为R.R.P.工法,而英美各国又将树根桩列入“地基处理”中“土的加筋”范畴。
混凝土预制桩施工问答!
1、什么是桩基础? 桩基础是由设置于岩土中的桩和与桩顶连结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接连结的单桩基础。其作用是将上部结构较大的荷载通过桩穿过软弱土层传递到较深的坚硬土层上,以解决浅基础承载能力不足和变形较大的地基问题。 2、什么是预制桩? 预制桩是先制作桩构件,然后运至桩位处,利用沉桩设备将其沉入土中而成的桩基础。由于桩是预先制作,桩身质量易保证,施工机械化程度高,施工速度快,且可不受气候条件变化等影响;但预制桩受桩径和承载力的影响,造价较高,应根据环境和工程对象进行选择。
悬臂式挡土墙
悬臂式支挡结构的定义 基坑支护形式根据支挡结构的材料、结构形式、支锚手段和施工工艺,一般可分为以下几种形式:支挡结构式、土钉墙式、水泥土墙重力式和放坡式。悬臂式支挡结构是支挡式结构中的一个形式。《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120- -2012 对支挡式结构是这样定义的:以挡土构件和锚杆或支撑为主的,或仅以挡土构件为主的支护结构都称为支挡式结构。其中仅以挡土构件作为支挡的支护结构就是悬臂式支挡结构。所谓的挡土构件是指设置在基坑侧壁并嵌入基坑底面一定 深度的支挡式结构竖向构件(图 4. 1-1)。例如支护桩、地下连续墙。
楼板裂缝总结
在工程中,经常遇到楼板开裂情况,今天来总结各类裂缝情况,供参考。 裂缝形式及可能原因: 1.梁侧规则性裂缝 表现形式:现浇楼板上表面在梁两侧出现规则性裂缝。 形成原因:梁面负弯矩钢筋配筋不够或钢筋被踩踏致使负筋保护层过大。 2.贯通性裂缝 表现形式:现浇楼板中部出现贯通性裂缝。 形成原因:配合比、材料不符合要求或现场加水致使坍落度过大,堆载过重、拆模过早、养护不良。混凝土早期强度低,水化及养护过程中干缩所致。
书山有路勤为径,无奈此路太要命
▲ 图书馆夜景 ? 华南理工大学建筑设计研究院 建筑 精 说建筑 Architectural Analysis 俗话说,天将降大任于学霸也,必先苦其心志,劳其筋骨……
[最新]全国建筑设计劳动(工日)定额(2015年修编版
全国首座内支撑、刚性连接全装配式地铁车站拼装完成
9月23日,随着最后一块预制顶板拼装就位,深圳地铁3号线四期工程坪西站完成全部拼装,标志着国内首座内支撑体系、刚性连接全装配式地铁车站拼装工艺成功应用,对深圳地铁后续装配式车站施工具有重要借鉴意义。 坪西站位于坪西中路与花园路十字交叉口,是深圳地铁3号线全线唯一一座装配式车站。该站整体由729块“积木”在现场按顺序拼接成型,填补了内支撑体系下国内城市轨道交通预制拼装应用的空白。
【资料】建筑结构试验检测技术与鉴定加固修复实用手册
建筑结构试验检测技术与鉴定加固修复实用手册论坛里搜了一下,有两个帖子,附件是这本书,但是都不全,我上传的也不全,但是比那两个强一些,一共二十三篇,这里有二十二篇】有简单书签共三个附件,rar格式源文件PDF格式,可编辑版,非扫描、照片,35M压缩后分别为两个10M一个7M[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-12 15:44 编辑 ]
求吕西林《高层建筑结构》第三版
上网课了,没有书,救救孩子吧
碳纤维布厂家哪家好?记住这几点就够了
在建筑加固行业,碳纤维布这种材料可以说是家喻户晓,随之而来的就是各种各样生产碳纤维布的厂家,这也就意味着市场竞争将会越来越大。而碳纤维布的市场竞争力主要体现在产品质量方面,加上不同的加固场景对碳纤维布的要求有所不同,所以,我们在选购碳纤维布之前要优先选择安全可靠的碳纤维布厂家才能确定合适的产品。要想知道碳纤维布厂家哪家好?我们需要从以下几个方面来进行选择。 首先,对比厂家报告,查看碳纤维布质量检测报告是否齐全。要知道,产品质量好才是硬道理。所以,我们在采购时应留意碳纤维布的检测结果。只有出具各项完整项目报告的碳纤维布才能购买。
地下室及裙房相关范围的抗震等级确定
一、定义 《高规》3.9.5地下室的相关范围定义:一般指主楼周边外延1~2跨的地下室范围; 《高规》3.9.6裙房的相关范围定义:一般指主楼周边外延不少于三跨的裙房结构。 设计时一般取包络。 二、抗震等级 抗震措施是多遇地震作用下结构具有足够的整体延性和塑性耗能能力,维持结构不发生严重损毁或倒塌的基本措施。其中主要包括两类措施。一类是内力设计值进行调整增大
连梁在剪力墙结构中的工作原理
1 连梁的定义 连梁是指两端与剪力墙在平面内相连的梁。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。连梁是第一道防线,能够很好地起到耗能的作用。 2 强弱连梁的区分 连梁弯矩以水平作用下产生的弯矩为主,竖向荷载下的弯矩对连梁影响不大(荷载组合后两端弯矩仍然反号),一般情况下,跨高比较小(如小于5)的是连梁;跨高比较大(不小于5)连梁为
筒体结构与剪力墙结构中边缘构件对比
剪力墙结构和筒体结构的构造措施既有相同之处,又有区别之处,这两部分结构设计内容在《高规》第七章和第九章。本文主要总结对比了两结构在底部加强区的构造区别,在做结构设计时需要提高警惕。 1.沿房屋高度边缘构件的设置 筒体结构的角部边缘构件:底部加强部位,设置更高要求的约束边缘构件,其余楼层,按转角墙的要求设置约束边缘构件。 剪力墙结构的L形转角边缘构件:底部加强部位及以上一层,按转角墙的要求设置约束边缘构件,其余楼层,按转角墙的要求设置构造边缘构件
不同情况下框架-剪力墙结构的设计方法
抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力(规定水平力是人为规定的一个力,它是结构在水平地震作用下,相邻楼层的楼层剪力差)作用下结构底层(嵌固端所在层)框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值(取X、Y方向的较大值),确定相应的设计方法,并应符合下列规定: 1、框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;
结构设计的八大控制指标
结构设计中,经常遇到各种控制指标,尤其是做过超限项目的设计人员颇有感触,今天来看一看各种指标的来龙去脉。 1.剪压比 顾名思义,就是剪力与抗压强度的比值(V/βcfcbh0),在结构设计中,剪压比是抗剪承载力截面验算的一个条件,目的是防止截面发生斜压破坏,即防止混凝土抗压破坏先于剪切破坏,保证截面的最小尺寸,也可以限制混凝土裂缝宽度。总结:在受剪承载力验算时,不要忘了剪压比的验算。《高规》
框架剪力墙结构的协同工作原理
框架剪力墙结构是由框架部分和剪力墙部分组成,剪力墙的抗侧刚度一般大于框架的抗侧刚度,但在水平外力作用下,它们各承受的水平荷载并不是简单的取决于它们的刚度比,因为框架和剪力墙的受力性能不同,它们之间是相互协同工作的。 在水平荷载作用下,框架结构的水平变形和剪切变形梁相似,如下图中b曲线所示;剪力墙结构的水平变形和悬臂弯曲梁相似,如下图中a曲线所示;框架剪力墙结构通过楼板和连梁的连接使框架与剪力墙协同工作,变形曲线处于两者之间,如下图中
剪力墙的边缘构件设计(一)
一、哪里需要设置边缘构件 在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙。 原因:抵抗平面外弯矩,加强平面外刚度,同时可以提高40%极限承载力和增加20%地震耗能。 二、边缘构件的分类 大体可以分为约束边缘构件和构造边缘构件,但是细分可以划分为“约束边缘构件”、“过渡层边缘构件”、“底部加强区部位的构造边缘构件”、“其他部位的构造边缘构件”。 剪力墙底部加强区:可取底部两层和墙体总高度的1/10两者的较大值。(详见高规7.1.4条、混规11.1.5条、抗规6.1.10条)
框架结构内力调整(框架柱)
抗震设计时,需要对框架柱进行内力调整,才能实现结构的抗震设计,以下是几个常见的内力调整方式。 强柱弱梁在外荷载作用下,一旦柱子形成塑性铰,结构将会产生较大的层间位移,同时也会降低承受竖向荷载的能力;框架梁有较大的内力重分布和能量耗散的能力,抗震性能较好。因此在框架柱的设计过程中,需要有目的增加柱端弯矩,保证梁破坏先于柱破坏,这就是“强柱弱梁”的设计概念。需要注意的是Mbua为实配钢筋面积,材料强度标准值,以及考虑抗震调整系数计算所得。
如何进行结构抗震性能设计?
一、什么叫抗震性能化设计? 它是根据抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,再结合功能需求、经济指标等因素,对结构提出技术和经济可行性分析和论证的一种设计方法。 抗震性能设计可能对有些人不太明白,但是”大震不倒”、“中震可修”、“小震不坏”这几个词大家肯定耳熟能详,在这基础上再进行精细化的抗震性能化设计。《抗规》中对于地震地面运动分为三个水准:多遇地震、设防烈度地震及预估的罕遇地震;这就是相对应我们常说的小震、中震及大震。
张弦梁结构介绍
一、张弦梁的定义 日本大学的M.Saitoh教授曾用一句话概括了张弦梁的结构组成:它是用撑杆连接抗弯受压构件和抗拉构件而形成的自平衡体系。如下图所示,抗弯构件为上部梁,抗拉构件为下部的拉索,中间用撑杆将二者连接。 二、索结构的三种力学状态 零状态:是拉索张拉的前状态,实际上是指构件的加工和放样状态,通常也称结构放样态(相当于一根未受力的橡皮筋); 初始态:是拉索张拉完毕后,结构安装就位的形态,通常也称预应力态(两端受力的橡皮筋),它是建筑施工图中所明确的结构外形;
地下室裂缝分析
今天整理了一下关于地下室裂缝分析,地下室出现裂缝那就会直接渗水的,所以需要十分重视。 一、裂缝的形式及原因 垂直裂缝渗水表现形式:地下室主体结构施工后,钢筋混凝土墙体中部区域和护壁柱边出现垂直裂缝,并有渗漏水现象。形成原因:防水混凝土未使用低水化热水泥或未掺抗裂纤维和膨胀剂,拆模过早和养护不良。 施工缝渗水表现形式:地下室变形缝和施工缝新旧混凝土相接处沿缝隙处有渗漏水现象。
从结构设计认识组合梁结构
概念:由两种不同材料结合或不同工序结合而成的梁称为组合梁,亦称联合梁。 今天咱们从《钢标》第十四章来认识组合梁,本文只适合不直接承受动力荷载的组合梁结构设计。 (一)基本规定 直接拿图说话,组合梁分为设置板托的组合梁及不设板托的组合梁,如下图所示,对于两者在计算中的区别在于混凝土翼板的有效宽度be(可以类比《混规》中楼板对混凝土梁的约束作用)取值不一样,值得注意的是,在组合梁的强度、挠度和裂缝计算中,可不考虑板托的作用。
梁截面形状的合理选择
在设计梁时,一方面要使梁具有足够的强度,以保证梁能够安全正常地工作;另一方面又要使梁的材料充分发挥其作用,以便节省材料,尽可能提高梁的弯曲强度。在梁的材料、承受的荷载和梁的支承条件都已确定的情况下,选择梁截面的合理形状,能有效地提高梁的强度。 由梁的弯曲正应力强度条件可知,在弯矩一定的条件下,梁的应力与抗弯截面模量成反比。即截面模量越大,梁的承载能力就越高。因此,梁的合理截面应是在截面面积相同的条件下,具有较大抗弯截面模量的截面形式。一般来说,抗弯截面模量与截面高度
紧凑用地下,校园设计策略——创新立体:架空层、下沉庭院、空中花园......
用地紧张是大部分建筑师都会想秃头的难题,特别是校园空间。 校园是一个充满朝气的场所,如何在紧凑用地的情况下,还能让设计不显得那么枯燥无味呢? 面对二维层次上面积不足的现实问题, 那就需要在满足各部分功能及流线合理的前提下,打造 多层次的室外空间、 多元化的共享空间,为校园增添活力。 那么哪些空间能为校园方案增加亮点?
九江市高层综合商业办公楼建筑结构施工图
图纸简介: 本图纸为九江市柴桑国际商业办公楼,共两栋高层建筑结构施工图,图纸包括:设计说明,建筑各层平面图,建筑立面图,剖面图,楼梯节点详图,地下室人防平面图,桩基布置图,结构各层梁、板配筋图,框架柱配筋图等。 投稿网友: yangzhaoshiye
秩序与感性平衡下的美学营造范式
常见的混凝土加固方法介绍
1.增大截面加固法 概念:增大原构件截面面积并增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。也称为外包混凝土加固法。 适用范围: 适用范围广,用于梁、板、柱、墙等构件及一般构筑物的加固,特别是原截面尺寸显著偏小及轴压比明显偏高的构件加固。 被加固构件界面处理: ①对梁柱类构件,在原砼表面打毛后,只要喷涂界面胶即可; ②对大面积的墙、板,除打毛和喷涂界面胶外,还需种植剪切销钉。剪切销钉数量一般可按构造要求确定
漂亮!!特色幼儿园:采用立体绿化,爬上滑下,凹凸进退的处理手法……幼儿园变成大玩具
爬上滑下,把幼儿园变成大玩具 UUA设计 每一个孩子都有一个关于滑梯的童年, “我做晨运,他玩滑梯,他说是时光隧道, 滑下去,就变回小孩子了。” -------这是一首成年人的诗, 也是他儿时与滑梯共度的记忆。
浅谈火灾对混凝土结构的影响
看到刚刚长沙电信大楼的火灾,感想火灾对混凝土结构有什么影响? 一、火灾中,火对对钢筋混凝土的影响 火对钢筋混凝土的影响和损伤可以分为两种类型,一种是单个构件受到火的直接灼烧,产生损伤;如构件表面混凝土爆裂脱落和烧伤层产生细微裂缝;另一种是梁柱组成的整体结构由于升温不同,产生很大的结构温度应力而引起构件的损伤,例如: 许多钢筋混凝土构件受到火灾后,表面粉刷层基本剥落,梁和柱混凝土表面产生大面积龟裂,局部混凝土爆落和主筋外露,混凝土表面呈现红色、灰色、黄色均有,预应力圆孔板的混凝土保护层剥落露筋,钢筋失去性能
清华大学叶列平教授的混凝土结构 视频下册
清华大学叶列平教授的混凝土结构 视频下册31讲,有需要的留下QQ邮箱号码。同时请问下谁有上册 混凝土结构原理的48讲可以交流一下,相互学习,下册讲的真的不错,很是强调概念设计。强调结构而不是单独讲构件。
《钢筋混凝土建筑结构与特种结构手册》大附件
1
【刀哥】超高层项目Paco算例及Paco操作演示视频
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-5-6 21:41 编辑 Paco正在快马加鞭的不断改进中,以方便大家尽快的用上更完美的最终全功能结构设计软件,刀哥先带大家尝尝鲜,也给大家分享一个简单的操作演示视频,希望能对大家有所帮助。当前国内的结构设计软件,有着明显的缺陷,和国际先进软件Midas, Etabs, Sap2000等有着非常大的差距,尽管PKPM3.1,YJK,3D3S不断的模仿,但个人认为从未真正有效的缩短过差距,他们也在不断的进步中。
岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015 发个新规范 赚点土木币
如题,
沉降缝 伸缩缝 防震缝
在总体布置中,为了消除结构不规则,收缩,和温度应力,不均匀沉降对结构的变形破坏有害影响,可设置变形缝,包括温度伸缩缝、沉降缝和防震缝三种,将房屋分成若干独立的部分.①伸缩缝设置部位:伸缩缝由基础以上设置.设置间距与屋顶和楼板类型有关,最大间距一般为50~75m。伸缩缝的宽度一般为20~30mm。②沉降缝设置部位:平面形状复杂的建筑物的转角处;建筑物高度或荷载差异较大处;结构类型或基础类型不同处;地基土层有不均匀沉降处;不同时间内修建的房屋各连接部位。
[分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
[分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
GB55008-2021混凝土结构通用规范
标准编号:GB55008-2021标准名称:混凝土结构通用规范发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 国家市场监督管理总局发布日期:2021-09-08实施日期:2022-04-01标准状态:现行/即将实施文件格式:PDF文件页数:48页起草单位:中华人民共和国住房和城乡建设部标准简介:1.0.1 为保障混凝土结构工程质量、人民生命财产安全和人身健康,促进混凝土结构工程绿色高质量发展,制定本规范。
伦敦城市更新与改造,巴特西电站的传奇重生
Battersea Power Station 城市更新与改造项目 ? Hufton + Crow Battersea Power Station 是英国工业时代的标志建筑,它曾是伦敦摩天建筑,也是欧洲红砖建筑艺术的代表作品。如今在强大财团和世界顶级设计师的加持下,这座伦敦经典正完成自己的转变,重生为一个新的世界地标。
盘旋的海:清华大学海洋中心
图像[1].清华大学海洋中心,2016 图像 设计是从整个校园公共空间的组织入手。作为校园主轴线最东端的建筑,海洋楼将这个轴线翻折起来盘 旋地向上延伸,并在其间注入现在校园所缺乏的公共机能,以形成充满活力的“垂直校园”。
美国猎人角南滨公园:工业废墟的变形计
对于长期被水润泽的美国纽约猎人角而言,在工业化时期也曾繁盛一时,但由于未能合理利用水的价值而一度遭遇衰败,只 剩下斑驳的工业遗产。 随着时代的变迁,猎人角南部地区开始探索依水而生、与水共存,创建了猎人角南滨公园。 而如今这里已成为兼具新型文化及生态典范的综合型城市滨水公共空间。
11月1日施行,上海印发《加强本市装配式建筑混凝土预制构件管理的实施意见》
上海市住房和城乡建设管理委员会
上一页
APP内打开