混凝土结构

9.1688w

建筑结构框架结构设计结构工程师交流论坛主要内容包括建筑结构框架结构,混凝土框架结构设计的技术交流,千万对混凝土框架结构设计有兴趣的专业结构设计工程师等你在线交流.

订阅 发帖
默认 最新 热点 热评
建筑结构应学习的课程
混凝土结构新规范GB50010-2010解答
钢结构节点大全=====50个节点设计图纸
求助,集水坑盖板安装
你偏爱的阳极氧化铝板有两大致命缺陷,解决方案来了
示范样板:40班规模,半围合式校园布局,极简现代的立面
校园建筑:大学综合教学楼
新加坡新科学中心
《装配式混凝土结构连接节点构造》图集解读
菜鸟也能看懂的混凝土结构知识讲解,看完你就是大师
组合楼盖结构舒适度分析实例
探讨结构设计常见问题!
一.关于超长结构: 混凝土结构设计规范第9.1.1条中规定钢筋混凝土框架结构伸缩缝最大间距为55m,而7.1.2条则规定当采取后浇带分段施工,专门的预加应力措施或采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施且有充分依据的,伸缩缝间距可适当增大。这两条使我们在实际设计过程中较难把握。工程实例中超过55m 就设置伸缩缝,这显然是很难保证的,但采取后浇带分段施工后究竟应控制房屋长度多少而不至于产生裂缝等不良现象呢?笔者认为这取决于各地区的温差及混凝土不同的收缩应力。按照苏州地区的经验,单层房屋超过55m在70m以内时,采取设置施工后浇带及相应的构造加强措施后,不设置伸缩缝是可行的,这在笔者长期的工程实践中证明是切实可行的,多个工程均未产生严重的裂缝。但在结构设计中必须对梁柱配筋进行概念上的调整。首先是长向板钢筋应双层设置,并适当加强中部区域的梁板配筋,笔者认为中部区域作为一个中点必然受较大应力,而两侧梁柱,特别是边跨的柱配筋必须加强以抵抗温度应力带来的推力,而超长结构在角部容易产生的扭转效应也须我们在设计中对角部结构进行加强。当框架结构超过70m时,笔者认为必须采取特殊的措施才能不设置伸缩缝,譬如说采用预加应力,掺入抗裂外加剂等等,而且作为超过70m 的结构,必须对温度及收缩裂缝采取定量的分析,并相应施加预应力,这在许多工程实例中应用的效果也是众目共睹的。如果对超长结构,不能有效的分析清楚受力情况,笔者建议还是应按规范要求设置伸缩缝,毕竟建筑上缝只要处理得当还是不影响观瞻的。
钢筋保护层:你真的知道我的作用吗?不要再忽视我!
有没有空心板计算程序或表格
求解!!!!
midas gen很不错的资料,需要的自行下载
承重墙打断两根竖向钢筋
下载规范下规范任务
需要规范任务任务
框架梁竖向加腋C1、C2的规定在规范哪里?
花园式居住区景观:营造一片触手可及的森林,享受一种静谧、度假般的生活体验。
BIG新作——南美洲"城市林场"住宅
预拌混凝土跟商业混凝土的区别
法国高层办公大厦
消防站设计的趋势 ——深圳市公安消防支队水头消防站
杭州“ 天空之城 ”主干道上的“ 云 ”与“ 谷 ”
他打通1000㎡逼仄居民楼,造空中花园
漳州核电1号机组安全壳预应力专项工作完满收官
浙江省瑞安市农业技术学校(瑞安市第三职业技术学校)
高等混凝土工程学教材
干货 | 框剪结构框架部分倾覆力矩规范法与轴力法合理性讨论
大家都用什么分析软件staad还是sap2000
重磅!广东明确了学校、医院等场所抗震设防要求
楼面等效荷载
求混凝土结构的书籍
学习混凝土结构的书籍
混凝土工程量计算规则及公式有哪些?
22CJ94-6 隔声保温浮筑楼面系统构造-KK隔声保温材料
19CJ40 建筑防水系统构造
桩基础知识集锦
APP内打开