钢管混凝土柱与混凝土连接节点示例
石家庄东站站台雨棚节点 在钢牛腿上下翼缘的根部,即型钢混凝土柱外皮的位置设置竖向肋板,高度150mm,厚度50mm,其侧面根据梁纵筋的排布在工厂内焊上相应数量的机械连接套筒。为了使梁纵筋的力实现有效传递,分别在对应梁上、下最外排套筒的高度设置30mm厚的水平肋板,相应圆钢管柱内也要设置30mm厚的水平内隔板。根据混凝土梁内力包络图可知,钢牛腿上翼缘受拉,圆钢管柱内相应位置也应该设置水平内隔板,但是由于此内隔板与其上排的内隔板间距太近,两隔板间混凝土很难浇实,因此把此内隔板下移至距离上排套筒隔板200mm的位置。另外由于50mm厚竖肋板承受的由钢筋传来的侧向力很大,因此在竖肋板中心位置,在其与圆钢管柱之间增加一道竖向加劲肋,厚度同钢牛腿腹板厚度为30mm。
![](https://fd.co188.com/group1/M04/81/82/rBBhH2PKJKeAJO2-AACtaBy_zms306.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/22/D5/rBBhIGPKJKeAKon0AAFGeFsjmtY011.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M00/81/82/rBBhH2PKJKiAYYuQAAF5UUyiG94206.png!200)
梁板墙柱节点处不同强度的混凝土如何同步浇筑?
来源:建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有 在现浇混凝土框架结构高层建筑中,为满足抗震设防的要求,通常采用“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点、强锚固”的设计原则,柱和剪力墙的混凝土强度等级往往要高于梁和板的混凝土强度等级,且随着建筑高度的增加,两者的混凝土强度等级差距越来越大。节点混凝土强度等级不同的情况往往会给施工带来诸多的不便,如果解决处理不当,则会降低节点混凝土强度,影响结构受力。本文所示工程采用同步浇筑工艺,在节点处梁、板钢筋绑扎时,在距离柱或剪力墙边500mm处垂直布设密目钢丝网片进行分隔,同步施工节点处不同强度等级混凝土。实践证明,通过该方法浇筑的节点混凝土强度满足要求,无明显裂缝、冷缝,并且具有安全性和经济性良好的效果。
![](https://fd.co188.com/group1/M02/7E/C9/rBBhH2O_Yl2ANaYVAAUUX4CRi3I793.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M02/1F/28/rBBhIGO_Yl2ASEepAADHEtn01RA043.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M03/7E/C9/rBBhH2O_Yl6AMj9VAAwkm2XbCrw117.png!200)