《混凝土结构工程施工质量验收规范(50204-2015)》之模板验收
今天分享混凝土结构工程质量验收的内容,主要分享几个分项工程的检验批验收,在分享之前先看几个名词解释,知道即可。严重缺陷:对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能有决定性影响的缺陷。一般缺陷:对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能无决定性影响的缺陷。了解即可,下面开始今天的分享。3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。
建筑工程混凝土结构工程实体检测都需要有做哪些内容?
1、 混凝土结构子分部工程(1) 对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结 构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。(2) 结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时. 可采用回弹-取芯法进行 检验; 混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到 600°/天 时所对应的龄期,且不应小于14d,日平均温度为 0 ° 及以下的龄期不计入。冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试 件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》中关于检测的13个问题
一、对于水泥的进场质量验收,2002版《规范》第7.2.1条的用词是"复检",而2015版《规范》第7.2.1条用词是"检验",对预拌混凝土搅拌站来说。内部试验室(但没有检测资质)的抽样检验能不能作为2015版《规范》第7.2.1条规定的水泥进场检验,还是必须送有资质检测机构进行检验?另外,关于复检和抽样检验有何区别?《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002版中的表述是"进场复验",而《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015版中的表述为"进场检验",无论是进场复验还是进场检验其实质是为材料进场的质量验收服务,也是进场质量验收的重要环节,应该讲两者没有本质的区别。"
《混凝土结构工程施工质量验收规范(50204-2015)》之现浇结构验收
3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。下面对常见的模板、钢筋、现浇结构三个分项进行说明。(混凝土分享主要为材料,记得取样和塌落度试验就行。)三、现浇结构分项工程8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定;1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝士表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录;(记得记录)
《混凝土结构工程施工质量验收规范(50204-2015)》之钢筋验收
3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。下面对常见的模板、钢筋、混凝土三个分项进行说明。钢筋分项工程中包含原材料、钢筋加工、钢筋安装、钢筋连接,钢筋加工的过程,往往未重视或根本不验收,只是最后填写资料完事,实际上,钢筋加工是过程控制的重要环节,想做好钢筋分项工程的过程控制,必须对钢筋加工进行抽检。
混凝土结构工程质量通病与控制措施
钢筋混凝土结构作为现代建筑物的主要结构形式,由于其分散性、可塑性、多样性、经济性、高强性和耐久性等诸多优点已经在建筑领域普及化,但在其建造过程中存在不少质量问题,本文把笔者多年来在施工过程中接触到的一些比较突出的问题加以梳理,供各位同仁参考,为创建优质混凝土工程创造条件。钢筋分项工程1.常见质量问题(1)钢筋原材料质量不符合要求:批号不符、直径不合格、实物与资料不符等。(2)钢筋制作或结构处理不当。
建筑结构丨新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于混凝土强度验收规定的解读
0 引言 混凝土强度是衡量混凝土质量的最重要指标,科学合理的混凝土强度检验评定方法,是正确评价及客观公正验收混凝土工程施工质量的关键。本文介绍了《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)[1](以下简称《规范》)关于混凝土强度验收的方案,检验批混凝土强度检验和评定,以及结构实体混凝土强度检验等内容。总体来说,《规范》在混凝土强度验收方面的规定比2002版更加清晰合理,其中针对结构实体混凝土强度检验提出的回弹-取芯法,不仅简便,且能够更加科学客观地检验结构混凝土强度,对促进我国混凝土结构工程施工质量提升,并完善混凝土强度验收方法具有重要意义。
SDDC桩和DDC桩地基处理方式有什么区别?
SDDC桩是用建筑垃、杂土、素土、石料、灰土、无毒工业废料及它们的混合物等为填料,以SDDC法形成具有较高承载力的桩。DDC桩是用建筑垃、杂土、素土、石料、灰土、无毒工业废料及它们的混合物等为填料,以DDC法形成具有较高承载力的桩。两者区别在一个“超”字。 孔内深层超强夯法(Super Down hole Dynamic Consolidation)简称SDDC。 孔内深层强夯法(Down hole Dynamic Consolidation)简称DDC。
10种人工地基处理方式!
地基是指基础底面以下,承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层。一、区分一下地基与基础的概念建筑物由上部结构、基础与地基三部分组成。建筑物的全部荷载均由其下的地层来承担。受建筑物影响的那一部分地层称为地基。所以地基是指基础底面以下,承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层。建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础,是建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分,是建筑物的“脚”。作用是承受上部结构的全部荷载,把它传给地基。
常用十种地基处理方式(收藏)
一、地基与基础的概念 建筑物由上部结构、基础与地基三部分组成。 建筑物的全部荷载均由其下的地层来承担。受建筑物影响的那一部分地层称为地基。所以地基是指基础底面以下,承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层。 建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础,是建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分,是建筑物的“脚”。作用是承受上部结构的全部荷载,把它传给地基。感谢关注世缘国际教育头条号二、地基分类
微型桩施工工序及质量控制
微型桩一般是指桩径小于400mm,长细比大于30,采用钻孔、强配筋和压力注浆施工工艺的灌注桩。主要特点施工机具小,适用于狭窄的施工作业区;施工振动、噪声小,适用于公害受到严格控制的市区;长细比大,单桩耗用材料少;对于不同的施工工艺,分为4个种类。 (1)水泥浆仅重力灌注。(2)加压灌注(0.5~1MPa)。(3)采用二次注浆工艺(先 重力灌注,在水泥浆硬化之前,加压1MPa再次灌注水泥浆),与同体积灌注桩相比,承载力较高。注意到额外的压力会引起旁向膨胀。
建筑结构加固强度和标准要求
在建筑施工过程中,无论是野蛮施工还是结构部位梁柱承载力不足,或者梁柱强度不达标,都必须对建筑结构进行加固。建筑结构功能发生变化,结构承载力需要增加,梁柱需要加固。建筑结构陈旧,原结构主体承载力难以承受,需要加固。出现上述原因时,需要找房屋检测公司对现有结构进行实地检测鉴定,并出具相应的正式检测报告,从而做好建筑结构加固补强工作。下面加固之家就与大家分享一下建筑结构加固强度和标准要求。建筑结构加固的强度要求和标准:
什么是建筑结构加固?
对于一些使用时间长的建筑,或者桥梁,一般都会采用加固的方式,使其更稳固、使用时间长。但是加固有很多方式,建筑结构加固就是其中之一,相信很多人对建筑结构加固不是很了解,下面有郑州加固公司的工作人员为您解答:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;
建筑结构加固改造原因及加固措施
【文章来源:加固之家网】 现在的很多建筑物使用都有一定的时间了,既有建筑已经不能满足现阶段的使用需求,如果将这些旧建筑拆除重建将会浪费人力、物力和财力等,而选择建筑结构加固则是一个很明智的选择,既能满足人们的需求,又能节省资源。建筑需要坚固稳定的结构支撑体系,通过结构加固改造施工,可维护建筑因使用产生的损耗,将多种因素对建筑结构产生的不良影响降低,增加建筑物抗震性及抗击自然灾害能力等。下面加固之家就为大家介绍一下建筑结构加固改造原因及加固措施。
建筑结构加固是如何进行加固施工的?
现在很多建筑由于建造时间久远,在经过长时间的使用之后,存在很多安全隐患。但是,如果把这些建筑拆除重建,将会造成严重的资源浪费,所以,在这种情况下,为了保障建筑的正常使用和人们的生命安全,就必须重视建筑结构的加固施工。建筑结构加固施工对于房屋质量的改善起着十分关键的作用,不仅可以节省经济成本,还可以起到提高房屋使用性能的作用。下面加固之家就带大家了解一下建筑结构加固如何进行加固施工的。对于房屋的使用年限和耐久性产生了十分不利的影响,导致使用寿命的缩短,要提高房屋利用效率,就必须进行结构加固施工,尽量延长房屋的使用年限,增强房屋的耐久性。由于加固施工对于建筑质量影响很大,所以要选择合适的结构加固方法来进行加固施工,这样才能保证建筑结构加固完成的质量。
为什么要对建筑结构加固施工?
【文章来源:加固之家网】 在我们的日常生活中,我们经常看到一些年久失修的建筑物会出现混凝土裂缝,甚至一些旧建筑物也会出现轻度倾斜的问题。当建筑物出现这些问题时,我们需要及时加固。对于已经有了病害的建筑物而言,不管建筑物的使用功能是哪一种?若是这类建筑物后期还需要继续应用,这时大家不能忽视建筑结构加固这项工作,对症对有病害表现的建筑结构加固施工,也能早日让深受病害其害的建筑物可以继续正常使用。下面加固之家就给大家介绍一下为什么要对建筑结构加固施工?
建筑结构加固有几种类型?
现在很多建筑物都有做加固的需要,建筑物需要做加固大部分是由于建筑物出现了质量问题和使用功能的改变,建筑加固类型也是有多种的,建筑结构加固是最常见的加固方式。不同的建筑结构其所应用的加固设计方案也有所不同,常见的建筑结构类型有混凝土框架结构、砌体结构、木结构等。那么建筑结构加固设计方案的特点有何不同呢?下面加固之家就介绍一下建筑结构加固的类型。(1)混凝土框架结构加固方案框架结构因年久失修、超载、改造、原设计配筋不足等原因需进行加固的情况下,多采用以下几种加固方式:针对超载构件进行加固,多采用包钢、加大截面、黏贴碳纤维等。
一则建筑结构加固工作程序简要说明
建筑结构出现问题时必须采取有效的加固技术,对建筑结构进行修补和维护,提高建筑物的承载能力与稳定性。目前我国建筑领域存在的加固技术有很多,但建筑加固技术在实施的过程中要根据建筑结构的具体情况与建筑结构问题的严重程度而具体问题具体分析,针对不同的建筑采用不同的加固技术,制定适合建筑结构的最佳加固方案,提高建筑工程的质量。中青建筑加固是一家提供专业的建筑结构加固改造鉴定、设计及施工一体化服务,现在简要说明建筑结构加固工作程序:
建筑结构加固和结构补强的区别
现在建筑加固行业的发展越来越好,改造和加层的建筑物,它们因结构超载而需要补强;同时,随着抗震要求,设防标准的提高和改变,许多地区现有房屋不能满足新设防的抗震要求,从而需要抗震加固;近年来社会上大量曝光的因工程质量低劣所造成的危房,它们也待加固处理。很多人不知道如何区分结构加固和加固补强,那么建筑结构加固和结构补强有什么区别呢? 1、结构加固主要是指建筑物的结构。建筑的结构可以进一步提高其性能,比如加固的承重墙实际上是加固结构的一部分。这只是建筑结构构件的命名差异,用于建筑结构部件做的命名区分。
建筑结构加固设计有哪些规范要求
现在的建筑物在设计上,一般的使用年限往往在100年左右。这些往往只是一个理论的使用年限,但是随着居住时间过长之后,加上一些自然灾害等等一些不可抗力因素,导致了现在的很多居住用房会发生一些质量事故。所以说一些房子出现的质量事故,大家不要被这种状况而感到害怕,现在已经有建筑结构加固设计修复措施。所以说在治疗上的一些问题,也是因为居住时间长而导致的。建筑结构加固所以现在的一些加固施工也非常的先进和成熟,尤其是对于房屋的质量问题改变,当然一些房屋的质量问题也不会带来很严重的危机,只要大家在前期处理得当,就不会有很大的严重事故。尤其是像现在地震频频发生,有些房子如果出现了局部的质量问题,那么大家一定要引起重视,往往随着时间过长而被大家忽视的问题,最终都是一些安全隐患。
建筑结构加固改造的四大原则
【文章来源:加固之家网】在建筑加固行业中,建筑结构加固改造已经是一件很常见的工程。现在的建筑随着使用时间的增长,会存在一些问题,建筑结构的使用功能已经满足不了需求,就要对建筑结构做加固改造处理。在建筑加固改造中,有一些原则是需要遵守的,这样才能确保建筑加固改造的效果。下面加固之家就为大家介绍一下建筑结构加固改造的四大原则。1.加固前先鉴定的原则对建筑结构进行加固前应先对该建筑进行安全评定,全面的了解建筑结构设计是否符合结构设计规范标准,构造措施、各种材料性能是否满足《建筑抗震监定标准》的最低要求,对建筑进行一级鉴定, 若一级鉴定不满足则需进行二级承载能力安全鉴定。在进行二级鉴定时需采用结构构件的实际强度值,并根据计算结果对建筑进行承载能力安全判定,对存在安全隐患的构件采取必要的加固措施,提高建筑物的可靠性。鉴定是结构构件进行加固的前提,只有全方位的了解结构,对结构构件乃至于建筑整体有全方面的把握,才能更好的选择加固方案,取得良好的加固效果。2.结构体系整体效应原则在加固设计时应全面考虑单根构件对整体结构的影响,不能仅仅局限于单根构件加固后自身的安全性,而忽略了其对其他构件的影响。当对建筑进行加固时,不能单独针对于危险构件进行加固处理,也应考虑当对该构件进行加固后其对整体产生的效应,比如对一-栋楼房 某-一层的柱进行加固时,其加固完后有可能导致整个楼层的特性发生改变,容易出现薄弱层,影响整个楼层的抗震能力,引起连锁破坏。
哪种建筑结构加固方法施工效果更好?
当建筑结构出现质量问题时,可以使用多种房屋加固方法,既有一些传统的加固方法可以选择和使用,同时也有一些施工针对性更强的新型加固方法可以选择和使用。大家知道常见的房屋加固方法有哪些吗?面对新型和传统的加固方法,大家知道选择哪一种加固方法对建筑结构加固施工才更为合适呢?下面加固之家就带大家了解一下建筑结构加固方法。一、新型房屋加固方法说到新型的房屋加固方法,大家都会想到碳纤维加固法。碳纤维加固法包括两种,其一为碳纤维板加固技术,其二为碳纤维布加固技术,虽然这两种加固方法都属于碳纤维法,但是因为碳纤维布和碳纤维板这两种碳纤维加固材料所具有的特点和优势不同,另外,施工针对性和适用性表现也是不一样的,所以在施工期间若是决定使用新型的碳纤维法对房屋补强施工,还是要根据房屋存在的问题,确定是使用碳纤维布加固工艺,还是使用碳纤维板处理技术。
框架建筑结构加固的几种类型!
对于任何建筑物来说,都是需要定期检查和维护,如果发现建筑存在质量问题的话,那就需要做好结构加固的。现在很多建筑物都是框架结构来的,与其它结构的建筑物相比,框架结构是由许多梁和柱共同组成的框架来承受房屋全部荷载的结构。在框架建筑结构加固的时候,常见的结构加固类型有梁板柱加固,根据加固的类型来选择合适的加方法。那么框架建筑是如何进行结构加固呢?下面加固之家就带大家了解一下框架建筑结构加固的几种类型。
建筑结构加固改造时根据哪些程序进行?
建筑结构加固改造时根据哪些程序进行?_济南改造加固公司_山东宏桥建设集团有限公司(1)建筑结构检测 对已有建筑结构进行检测是加固改造工作的第一步,其检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况,计算简图,材料强度,外观情况,裂缝位置和宽度,挠度大小,纵筋、箍筋的配置和构造以及钢筋锈蚀,混凝土碳化,地基沉降和墙面开裂等情况。(2)建筑结构的可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固(改造)工作的基础,必须全面了解建筑的安全隐患(如构造措施及使用条件等),并对结构的可靠性作出全面的评定。
建筑结构加固时务必要做好哪几点?
现在很多建筑物虽然无法用肉眼看出是否存在质量问题,但是对建筑物进行质量检测过后就会发现,即使一些平时养护到位的建筑物,经过检测后,也能发现建筑物所存在的很多质量问题,对于已经发现明显质量问题的建筑物而言,需要及时对建筑物加固,确保选择的建筑结构加固方法是最为适宜的,并且制定合适的加固方案,确保加固质量达标,在建筑结构加固时,需要注意到哪几点呢?一、选对建筑物加固施工方法选择适宜的建筑加固施工方法是进行加固施工的前提,现在市场上可供客户和施工单位所选择的加固方法众多,不过,并不是所有的加固方法都能取得优胜的加固效果的,有些加固方法虽然适应性也较强,但是当面对处于特殊环境的加固工程而言,还是需要根据建筑物所存在的具体问题,选择最为适宜的加固方案,才能确保能够针对性解决建筑物所存在的实际质量问题。
建筑结构加固工程施工的基本要求和安全措施
现在很多建筑服役时间久了,结构就会容易出现受损的情况,需要进行结构加固处理。对于结构受损的建筑物来说,提高现存建筑物的使用寿命及功能成为首当其冲的问题,要处理好建筑结构所存在的问题,便是对现存建筑物进行的修复与加固。在建筑结构加固工程中,所涉及到的问题比较多,比新建工程更为复杂。下面加固之家就大家了解一下建筑结构加固工程施工的基本要求和安全措施。 建筑结构加固工程施工,应符合下列基本要求:
最新的钢骨混凝土规程YB9082-2006
以上是最新的钢骨混凝土规程YB9082-2006,对现在出现的越来越多的钢骨混凝土结构的设计有所帮助:loveliness:
挡土墙施工注意事项
一、挡土墙 (一般采用M10浆砌片(块)石砌筑) 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。(一)、选料要求 石料要采用结构密实、质地均匀、不易风化、无裂缝的硬质块石,其强度和规格尺寸应符合有关技术要求。填料优先选择内摩擦角大、透水性好的填料。如小卵石、砾石、粗砂、石屑。
涵洞施工步骤图解有哪些科学的施工方案
现在大家都知道,涵洞就是为了能够让车辆有顺利的通过,并且能够顺利的通过一些下水渠道不妨碍交通,这些路基就在下面修的一些下水道。涵洞在公路中主要的目的就是为了迅速的排解公路上面的地表水,这样也便于汽车的安全行驶。那么我们下面来看一看涵洞施工步骤有哪些?一起来进行一个简单的了解。涵洞加固施工首先涵洞在施工之前需要开挖基槽,同时,在涵洞施工之前,也必须要向本工程的设计师提交开工报告,而且还要经过设计师的批准才能够实行施工方案,这样也是为了涵洞的施工过程中没有任何的疑问。在涵洞开工之前对于驻地的监理工程师以及当地的设计院,进行一个详细有效的书面沟通。这样也能够保证涵洞在施工的时候有一个更加顺利的过程,同时这些疑问也必须要通过书面形式上报。
道路桥梁隧道涵洞施工必须要掌握的70条规范
1、城镇道路路基填筑中宜做成双向横坡,一般土质填筑横坡宜为 2%~3%,透水性小的土类填筑横坡宜为4%。 2、砌体涵洞应在砌体砂浆强度达到 5MPa,且预制盖板安装后进行回填;现浇钢筋混凝土涵洞, 其胸腔回填土宜在混凝土强度达到设计强度 70%后进行,顶板以上填土应在达到设计强度后进行。 3、城镇道路石灰稳定土类材料宜在冬期开始前30~45d 完成施工,水泥稳定土类材料宜在冬期开始前15~30d 完成施工。
【混凝土浇筑需注意的九大事项】
【混凝土浇筑需注意的九大事项】1混凝土入模,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇筑高度大于2M时,应采用串筒,溜管下料,出料管口至浇筑层的倾落自由高度不得大于1.5M。2混凝土必须在5小时内浇筑完毕(从发车时起),为防止混凝土浇筑出现冷缝(冷缝:指上下两层混凝土的浇筑时间间隔超过初凝时间而形成的施工质量缝),两次混凝土浇筑时间不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。3浇筑过程中,振捣持续时间应使混凝土表面产生浮浆,无气泡,不下沉为止。振捣器插点均匀排列,采用行列式的次序移动,移动位置的距离应不大于40cm。保证不漏振,不过振。
混凝土浇筑缺陷处理
1、麻面现象:混凝土表面出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,但无露筋现象。原因:模板有杂物,模板水湿润不够,模板拼缝不严,脱模机漏涂,振捣不密实。防止措施:杂物清理干净,浇筑前模板充分润湿,模板缝用泡沫胶封堵,脱模机涂抹均匀,不得漏涂,混凝土分层振捣密实。处理措施:用水润湿后,用原混凝土配合比去石子砂浆。将麻面抹平。2、露筋现象:钢筋外漏,没有钢筋包裹。原因:垫块不足,或者垫块发生移动,导致钢筋紧贴模板,保护层过小;混凝土配合比不当,造成离析,漏浆严重;木模板未缴税润湿,吸水粘结或者脱模过早,拆模是缺棱掉角,露筋;振捣不充分。
适合混凝土浇筑的温度是多少?
进入夏日施工,不能高于35度。进入冬季施工,室外日平均气温接连5天低于5度,需要保证混凝土入模温度不能低于5度。混凝土加工现场目前来说,工地浇灌混凝土施工规范中,对最低低于多少温度不宜进行混凝土的浇筑施工没有明晰的规定,可是我国规范分类的防冻剂可以到达最低的标准是-15℃,其运用极限温度可到达-20℃,从浇筑作用或许混凝土强度保证上来说,-15℃以下就不宜再施工了。因为温度的设定是根据你采用的是什么施工方法,假如工期紧等情况,运用暖棚法施工就不必考虑多低的温度了。
专业混凝土浇筑流程及注意事项
一、混凝土浇筑简介1、混凝土简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。2、混凝土特点目前我项目部使用的是商品混凝土,供应商为中路及睿衡搅拌站。商品混凝土是以集中予拌、远距离运输的方式向施工工地提供现浇混凝土;是现代混凝土与现代化施工工艺的结合的高科技建材产品。商品混凝土是指以集中搅拌、远距离运输的方式向建筑工地供应一定要求的混凝土。
混凝土浇筑后如何养护
混凝土简称砼,人工石----很明了的了解它的用途,诞生。是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶凝材料,颗粒状集料(也称为骨料),水,以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配制,经均匀搅拌,密实成型,养护硬化而成的一种人工石材,推荐阅读发泡混凝土机器系列1】混凝土浇筑后如何养护大体积混凝土浇筑完毕后,应在16h内加以覆盖和浇水。其养护时间不得少于14天。采用塑料布间隔毡布的保温层,形成多层空气腔进行保温、保湿养护。
怎样做好大体积混凝土浇筑的管理控制?
近几年来,人们对工程的质量要求越来越高,因此对工程的质量控制和管理显得尤为重要,而且大体积混凝土施工技术是建筑工程中最基本、最重要的环节之一,所以只有对建筑工程大体积混凝土浇筑的质量进行一定控制,才能有效的对工程项目的各方面质量进行有效的控制管理。 在大体积混凝土施工中,浇筑的管理控制尤为重要,是保证浇筑质量的核心。太平洋混凝土搅拌站专注混凝土行业18年来,在混凝土施工方面积累了大量经验,今天就来和大家分享下,关于大体积混凝土浇筑的管理控制要点。
混凝土浇筑施工、震动棒使用方法全攻略!
1、浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。2、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2m时必须采取加串筒措施。3、浇筑竖向结构混凝土时,如浇筑高度超过3m时,应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。4、浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,大不超过500mm,平板振动器的分层厚度为200mm。
不容忽视的混凝土浇筑九大注意事项
01混凝土入模,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇筑高度大于2M时,应采用串筒,溜管下料,出料管口至浇筑层的倾落自由高度不得大于1.5M。02混凝土必须在5小时内浇筑完毕(从发车时起),为防止混凝土浇筑出现冷缝(冷缝:指上下两层混凝土的浇筑时间间隔超过初凝时间而形成的施工质量缝),两次混凝土浇筑时间不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。
楼梯混凝土浇筑质量提高措施,施工必学!
小编按:楼梯混凝土浇筑质量不佳,在实际施工中经常可以看到,不仅影响观感,也影响验收、评杯等。而现浇混凝土楼梯施工质量较差的根源在哪里?下面给出一个案例,列举了楼梯浇筑常见质量问题,分析了具体原因,并给出了几个方案。一、现浇混凝土楼梯常见质量问题:1)楼梯施工缝处理不到位2)踏步表面不方正3)踏步缺角掉棱4)踏步尺寸超标二、原因分析主要原因如下:三、制定对策措施(一)改进模板安装、加固施工工艺
混凝土浇筑缺陷处理方法汇总
混凝土在使用过程中,常会发生一些问题,博思通的目的就是带你了解这些问题,并且知道如何解决它!01 混凝土强度不够均质性差怎么办?一、通病现象同批混凝土试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。二、产生原因(1)水泥过期或受潮,活性降低;砂、石集料级配不好,空隙大,含泥量高,杂物多;外加剂使用不当,掺量不准确 。(2)混凝土配合比不当,计量不准;施工中随意加水,使水灰比增大。(3)混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够,拌和不匀。
上一页