隧道照明建模问题求助
网上找到一篇文章《基于DIALUX的公路隧道照明设计优化》,关于dialux中建立3D模型的说明写的简单,按论文操作导入sat隧道主体3D模型文件后,不知如何添加隧道路面地面组件作为照明计算对象。求助高手指教。
路灯基础尺寸
路灯基础一般做多深,平面尺寸又是多少?是不是每个路灯都要做手孔井?电缆井通过路灯的时候是不是做在路灯基础的下面?
请教关于接地的问题
1.金属外壳的接地需要采用等电位接地吗?2.重复接地是否只是PE线用等电位接地和金属外壳接地,但是金属外壳不通过总等电位接地.?3.金属外壳上的接地是属于TN-C-S系统吗?4.TN-C-S系统是否就是在配电箱中,零线和地线连接在一起进入地下.但是我查规范,规范中说:在变压器的中性点才可以零线和地线连接,这个话怎么理解.5.TN-S系统是不是就是地线和零线分开,只是地线进入地下.TN-C系统是不是就是在没有地线的情况下,又使用零线做为工作零线,又使用零线作为接地零线,如果是的话,那么接地的零线是不是一头通过总等电位箱进入地下,另一头分线,一个连接在金属外壳上,一个当做工作零线...
请问路灯电缆埋深一般为多少呢
请问路灯电缆埋深一般为多少呢?为了保证与其他综合管线不冲突
大家所做的路灯工程大概都是多少公里
1、 1公里以下;2、 1~2公里;3、 2公里以上
建筑电气规范大全-城市工程管线综合规划规范GB50289-98
好像坛子里没有这本规范,传上来大家分享。如果原先已经有了,版主可以删帖。是PDF版本的,很清晰[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-3-25 18:06 编辑 ]
2016一级建造师市政零基础精讲视频
市政这门课,内容繁杂,需要记忆的内容也相对比较多,对于没有接触过的考生,尤其是没有工程经验的人来说,初次看到简直是云里雾里,想记住更是不容易。那么怎么办呢?我可以肯定地跟大家说,市政绝不是靠死记硬背的,只要掌握了工艺原理,自然就记住了。举个例子,老考生可能知道,教材中有一个大体积混凝土防开裂措施,那么多条措施怎么背呢?我跟大家说,根本不需要背。搞明白开裂的原因了,防开裂措施自然对应着就写出来了。再比如说施工方案包括哪些内容?无非从施工方法、施工机具的选择
道路照明微型断路器的选择问题
道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A 末端单相单相接地故障电流=96A 灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。
同一条路,不同路段,宽度不同,灯具间距、灯高是否要一样呢
不一样的话,同一条路灯不一样高,是不是不好看啊。如果按路段宽的地方布置,窄的路段是不是有点不合适。
请问电缆J2井和电缆J3井有什么不同是自己定义的吗?
如题求指教
一级建造师市政零基础精讲资料
一级建造师市政零基础精讲资料,免费分享,需要的可以留邮箱,
埋地电缆在市区过河部分怎么设计
最近做一个电力电信的规划,正常都是埋地排管敷设,但是其中一条路要过河,这部分应该怎么设计呢。
请问景观照明的接地系统选择
路灯照明按规范选择TT或TN-S系统,那么广场、公园的景观照明选择何种接地方式呢?看到有的项目选择TN-C系统的。糊涂了。请各位达人不吝赐教
请问这种情况怎么接现状管线
绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是我新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?
4个5kW的220v的氙气射灯,离箱变400米,需要多大电缆
如题4个五千瓦氙气射灯配电距离400米,走一路的话需要多大Yjv四芯电缆(tt),分两路的话需要多大电缆,射灯都是单项的。另外断路器设置多大呢?
求道路照明平均照度计算方式
本帖最后由 dengjunyong32 于 2013-5-31 16:45 编辑 求道路照明平均照度计算方式我手头上有一个工程,属于道路照明,采用双臂灯,车行道一盏200W,人行道一盏35W,属于LED灯,采用道路对称布置,ED 设计为主干道60KM/h,全长约3.5公里 , 人行道宽4.2米,车道宽12.9米 已知 车道有效宽度10.9m 安装高度15m 间距30m 挑臂长2m 中间有绿化带所以 以上数据采用单侧布灯计算 求照度计算方式
道路多宽时路灯采用交错及对称布置?
道路多宽时路灯采用交错及对称布置?我一般是12米宽以里用单侧布置,12~24用交错,大于24米用对称,不知道出处在哪。国标和行标均无明确规定。也结合地方习惯而定楼上的说的对,灯的布置方式也有很多的限制,实际上并不上按照什么标准而定的.标准只能做为参考,具体的还要观察现场的实际情况,以及灯型的选择上.还有资金情况等等.......
请教个路灯接地极的问题
道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体(或者每个灯杆处单独做接地极),还需不需要再沿路灯电缆保护管通长敷设一根-40×4的镀锌扁钢作水平接地极?有没有这个必要?
求指导,关于用钳型表查路灯故障点的一点想法。
大家好!各位同行、师傅们好!我现在手上有一排250的高压钠灯 和一排LED灯,老是不定时的跳闸,测实际使用的时候的每项电流都远远小于3P空开的额定电流。我先都把这2个空气开关都换了,没用!还是不定时的跳闸,跳闸的时间还很不稳定。我网上看到说用钳形表查漏电很方便,于是去买了个专门查漏电的钳形表花了400块,现在有个想法画了个图 不知道对不对,请各位师傅帮忙指导一下,谢谢了。请问如果3号和4号的地方漏电,我在1号测的话是不是应该为 3+4 的漏电电流,在4号位测的话就是4号一个地方的漏电电流,在5号位测就没有漏电电流了, 在2号位测如果有漏电电流就是灯头漏电了,如果没有那灯头是没事的。
求助电缆沟支架问题!!!
求助各位大侠,这种电缆沟支架的规格是多少来的?
路灯的交错布置间距到底是指哪个距离啊
A 同侧两盏灯距离B 异侧最近灯距离C 的距离改取多少才合乎规范因为规范没有对交错布置有明确的说明,所以想请教大家,问个清楚
市政强电弱电敷设时的管孔数应该怎么计算
电力的管孔规格好像是4、8、12孔,但是具体该按什么指标来选用多少管孔弱电管路的管孔数时按什么来确定,按不同的功能需求?电信,广电,监控等等的线路来设置管孔数吗?还是按照用户数量来计算?
电力排管穿市政道路,管外壁距地面多深?
电力排管穿市政道路,管外壁距地面多深?有规范要求么?
二级建造师市政工程复习备考资料一本通
2016最新市政复习备考资料一本通,资料是我在大立上课时拷的,需要的自己下,
高压架空线路设置问题
市政电力工程规划,高压架空线路沿道路敷设,那么线路距离道路红线多远距离设置?因为设置了高压架空线要控制高压走廊的,一般110是30m,220是45m,那么建筑红线会后退好多,所以问下这个高压线路怎么设置?