求道路照明平均照度计算方式
dengjunyong32
2013年05月31日 16:42:45
只看楼主

本帖最后由 dengjunyong32 于 2013-5-31 16:45 编辑 求道路照明平均照度计算方式我手头上有一个工程,属于道路照明,采用双臂灯,车行道一盏200W,人行道一盏35W,属于LED灯,采用道路对称布置,ED 设计为主干道60KM/h,全长约3.5公里 , 人行道宽4.2米,车道宽12.9米 已知 车道有效宽度10.9m 安装高度15m 间距30m 挑臂长2m 中间有绿化带所以 以上数据采用单侧布灯计算 求照度计算方式

本帖最后由 dengjunyong32 于 2013-5-31 16:45 编辑

求道路照明平均照度计算方式
我手头上有一个工程,属于道路照明,采用双臂灯,车行道一盏200W,人行道一盏35W,属于LED灯,采用道路对称布置,ED 设计为主干道60KM/h,全长约3.5公里 , 人行道宽4.2米,车道宽12.9米 已知 车道有效宽度10.9m 安装高度15m 间距30m 挑臂长2m 中间有绿化带所以 以上数据采用单侧布灯计算 求照度计算方式
1、
平均照度的公式 Eav=φ.μ.N/KBD
φ为光通量,
μ是利用系数,
N为路灯对称布置,
K为照度补偿系数取
B为道路宽度,
D为路灯间距,
2、
平均照度的公式Eav=φ.CU.NK/WS
φ为光源光通量,
μ是利用系数,
N为每个灯具内的光源数目,
K为维护系数,
W为路面有效宽度,
S为灯杆间距,

上面两个公式看的好糊涂不知道那个方式是对的,网上有好几个版本....
请问总光通量怎么算出来的,利用系数是怎么算出来的, 我也想知道 我也是新手研究了两天了,越研究越糊涂了



求大虾赐教........ qq :474338393







免费打赏
dengjunyong32
2013年05月31日 18:00:18
2楼
怎么没有人 帮忙啊
回复
wvm1982
2013年06月03日 00:48:17
3楼
我们用的是这个:举例,100W高压钠灯 NG-100;光效:80lm/w

1. 1#路
计算公式:
1,平均照度
EAV=NφUDf/SW
=1*8000*0.5*0.7/25*(7-1.5)=20.4lx≥10lx(规范照度值)
其中:
:平均照度,
N:计算系数,单侧或交错N=1,双侧N=2
:光通量
U:利用系数
:维护系数
S:灯间距
W:道路有效宽度(一般按机动车道宽度 减两边灯挑)


2,功率密度
LPD=PN/SW
=(100)*1.15*1/25/19=0.24w/m2≤0.55w/m2(规范功率密度值)
其中:
LPD:功率密度值,
N:计算系数,单侧或交错N=1,双侧N=2
P:光源功率
S:灯间距
W:道路宽度

你看看对你有帮助没?
回复
wvm1982
2013年06月03日 00:50:57
4楼
我看你的数据,个人觉得你的路灯灯高及间距应按照城市道路照明标注来设计,灯高15米,有点高了,我们一般设计不超过12米。
回复
dengjunyong32
2013年06月04日 09:11:39
5楼
wvm1982 发表于 2013-6-3 00:50 我看你的数据,个人觉得你的路灯灯高及间距应按照城市道路照明标注来设计,灯高15米,有点高了,我们一般设 …谢谢你的建议,……
回复
dengjunyong32
2013年06月04日 09:14:44
7楼
wvm1982 发表于 2013-6-3 00:48 我们用的是这个:举例,100W高压钠灯 NG-100;光效:80lm/w1. 1#路谢谢你的 耐心回复,我在仔细研究下你的回复,不懂的在请教你,再次感谢!
回复
dengjunyong32
2013年06月04日 10:21:53
8楼
wvm1982 发表于 2013-6-3 00:48 我们用的是这个:举例,100W高压钠灯 NG-100;光效:80lm/w1. 1#路请问你的光通量8000怎么算出来的,利用系数0.5是怎么算出来的呢?
回复
dengjunyong32
2013年06月04日 15:32:29
9楼
wvm1982 发表于 2013-6-3 00:48 我们用的是这个:举例,100W高压钠灯 NG-100;光效:80lm/w1. 1#路不好意思 这个没有看明白2,功率密度LPD=PN/SW=(100)*1.15*1/25/19=0.24w/m2≤0.55w/m2(规范功率密度值)
回复
心香
2013年06月06日 08:25:54
10楼
dengjunyong32 发表于 2013-6-4 10:21 请问你的光通量8000怎么算出来的,利用系数0.5是怎么算出来的呢?光通量是灯具参数,不是算出来的,一般的钠灯光通量在80Lm–110Lm/W。(100)单灯功率*1.15加上镇流器功率*1单侧布置/25间距25米/19路宽=0.24w/m2≤0.55w/m2。建议认真看下规范与《照明设计手册》
回复
dengjunyong32
2013年06月06日 09:25:10
11楼
心香 发表于 2013-6-6 08:25 光通量是灯具参数,不是算出来的,一般的钠灯光通量在80Lm–110Lm/W。(100)单灯功率*1.15加上镇流器功率 …谢谢,这回是看明白了,但是现在基本上路灯都用LED灯了,那么LED的光通量这些又是如何来套公式计算的呢?比如200瓦的LED灯与200瓦的钠灯他们的光通量、功率肯定会是不一样的吧?
回复
中略
2013年06月17日 18:10:29
12楼
dengjunyong32 发表于 2013-6-6 09:25 谢谢,这回是看明白了,但是现在基本上路灯都用LED灯了,那么LED的光通量这些又是如何来套公式计算的呢? …led光通量可以按每个灯珠(你可以看成是一个发光点)的光通量来估算,每个灯珠如果是1w的功率的话(已经是大功率的了),光效可以达到90-100lm/瓦,有些直接超频到3w每个灯珠的话光效将明显降低,或许只有70lm/瓦而已。所以可以认为200w的led光通量是18000lm。按照能量守恒定律,光源的发光效率降低也意味着无用功提高,即更多的电能转换为了热量散发出去。这样对于大功率led路灯的热稳定来说非常不稳定。并且会加速光衰老化。
回复

相关推荐

APP内打开