论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0329w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
消防验收通不过的常见原因汇总
消防水泵的性能测试方案
一、消防水泵的检查测试周期 1、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。 2、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。 3、每日应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
防火分隔设施~
1. 防火墙 2. 防火门 3. 防火窗 4. 防火卷帘 5. 防火阀 6. 排烟防火阀
每日一练:防火分隔
今日专题 : 防火分隔 参考答案: 1.A 2.CD 3.D 4.BCD 5.BDE 6.BCD 7.AB 8.B 9.D 10.AC
既有建筑消防验收或备案无法提供竣工验收报告怎么办?
为完善既有建筑(项目)办理相关消防手续,根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)(以下简称“51号令”)、《广东省住房和城乡建设厅 广东省消防救援总队关于切实做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(粤建质函〔2019〕1110号)等有关文件要求,市住房城乡建设局印发了《中山市住房和城乡建设局关于明确既有建筑(项目)办理消防手续有关事项的通知》(中建通〔2020〕136号),从适用范围、违法违规行为查处、施工图审查要求、安全评估要求、建设工程规划许可要求、业务清单要求等方面进行了明确,为既有建筑(项目)办理消防设计审查验收或消防验收备案手续打通了渠道。
消防排烟风机的主要部件技术要求与验收标准
防排烟系统中的主要设备图文介绍
排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。 1.温控:温感器动作阀门自动关闭; 2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭; 3.手动关闭、手动复位; 4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2
北京市新建工程如何办理消防报审手续
如题。感觉各个区县消防支队要求提供的材料都不完全一致,办理程序也各有差别,有时挺耽误事的,不知有没有好的办法可以快速取得消防手续?
北京特殊建设工程(内部装修改造)-消防设计审查申报需要准备的消防材料有哪些
1、不动产权登记证书或建设工程规划许可2、特殊建设工程消防审查申报表3、建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书4、相关规划文件(涉及改变规划使用用途或面积增加的需上传)5、结构检测鉴定报告(涉及结构专业的项目)6、设计单位项目负责人工程质量终身责任承诺书7、北京市建设工程施工图设计质量承诺书
储存不燃物品的货架仓库是否要设自动灭火系统
仓库高度18米,储存戊类不燃物品,机械化操作货架仓库,是否要设自动灭火装置
十二种常见消防阀门
一、截止阀类:主要用于截断或接通介质流 闸阀 明杆 工作原理:阀体内部有闸板启闭件,闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀 适用范围:消防水泵出水管、吸水管;稳压泵的出水管、吸水管;消防给水管网
消防“三”阀,干消防必懂!
防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀”,名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。那么这三种“阀”具体是做什么的,常闭还是常开? ☆ 防火阀 ☆
消防系统的核心设备
消防水系统,是我们在生活中最容易接触到的一种自动灭火系统,也是保护大多数普通场所的系统,因此无论是施工还是维保都应该格外重视。下面为大家介绍的,就是在这几种系统中最重要的部件:报警阀、消防泵、消火栓、水泵接合器、隔膜式气压罐、喷淋头等。 自动喷水灭火系统 - 报警阀 自动喷水灭火系统分为闭式系统(湿式、干式、预作用、重复启闭预作用、防护冷却系统)和干式系统(雨淋、水幕系统)。而这些系统所用阀组共可以分为四种:湿式报警阀、干式报警阀、预作用报警阀、雨淋报警阀。接下来我们就分别对各种阀组的功能以及阀组上连接的管路做详细讲解。
消防系统的联动
几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道上或排风兼排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈开启状态,排风兼排烟风机低速运行。一旦火灾发生时,排风兼排烟风机高速运行。
消防给水设计流量知识点
3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定(民用建筑)。 3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。
医院火灾预防管理措施
一、医院库房 1) 各级各类库房的消防工作应由科室领导主抓并负责,专职专人管理,建立昼夜值班巡逻制度,并对新职工进行业务和消防知识的培训,考试合格后方可上岗; 2) 库存物品应分类、分垛储存,垛与垛间距不小于 1 m,主要通道宽度不小于 2 m。易相互发生反应的物品应分间、分库储存,并醒目标明物品名称和灭火方法; 3) 易自燃、易分解的物品,应有良好的通风设备,严格控制温、湿度不超标准。物品入库应有专人检查,禁带火种入库。对包装破损的应及时进行安全处理;
防火阀、排烟防火阀、排烟阀、补风口、加压送风口区别及应用
1.防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
各类消防系统维护保养周期
给水维护周期总结 冬季每天 室外消防水池等 温度 日 稳压泵 起停泵压力、次数 柴油机消防泵 电池电量 水源控制阀、报警阀组 外观检查 周
水泵串联的特性曲线
水泵并联的特性曲线
配电室气体灭火系统设计
根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 配电室 等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。
室外消防给水管网的设计经验
建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
收藏|消防给水管网的设计要求
1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
室内消防栓的压力巨大文章来源?
1.消火栓系统是不是办公楼自己提供全面以及电力,停电通知是不是就无法使用?说下室内通风消防管道吧,我们认为他是一栋20层的居民楼房,一般部分设计时是这样的,在楼顶有个室内消防,里头有18m水,一般来说都是把管道井的下边,然后加一套内气压稳定电流装置基本就是这么个什么玩意儿,在左边接楼顶水箱水,左边接出口地日常那两台小小水泵,往小罐子里充水,因为只有小罐子里空气被压缩,所以压力就进去了,于是最就10分钟内的消防供水是由他需求提供的,在这5分钟内,车库或者这片其它区域的排污泵会全力启动。消火栓系统一般会有两路总电源,比如A供电网络 B供电网络、A电网系统 电池包、A输电网络 备有发电机组、A水电站电网系统电力供应A泵 带足汽油和柴油充足的动力B泵(汽油机直接提供动力高压泵)。
防火安全空间隔断不只能做好防火,还有哪些缺点呢?
提及隔断,我们一般都要想到是来可分割足够的空间的,那么防火安全隔断墙,你没听说过吗?两种,我们也能直观的理解方式为是具有独特阻燃性能的空间隔断,简单的例子,安全玻璃、防火卷帘就也能作用很大有效安全防火隔离开这个作用。防火安全空间隔断的主材料实体墙要作用防火灾基本功能,一般会使用它非易燃其他材料去制作而成,像是玻璃丝棉、合金、玻璃纤维复合材料、铝塑板等,动机就是隔离开易燃物或者通过不封闭市场流通的空气中来尽量避免扑灭的弥散。
及消防公共走道的室内消防栓能不能结转本层室内消防栓数达
可以了解消防支队独特设计的人都我知道,任何不同类型的室内场所都必须并对消防审核,验收合格之后才有进行投入使用。而建筑中内的消防设施的总数以及其他位置都会着严格的明确规定,任何事情或该单位都不可以并对进行随意的修改后。否则消防设计备案就无法各种方式。 消防栓是以及消防设计当中非常重要的消防设施设备最知名,而消防管道在设置上有着严格的相关规定。 在对其全部设置的过程中有人说会有这样的难题,那就是消防消防前室的室外消火栓再度算在本层的消火栓数已上?我们一起来就针对此答疑一下。
消防管道的每种有哪些常见的消防水管不同的类型有四种
消防水管是一种固定式消防器材,主要作用是整体控制可燃、阻隔助燃物、解除着易燃易爆物。大致分室外消火栓和消防水泵,其实消防管道的不同种类有很多,比如室内室内消防栓、消防水泵、旋转室外消火栓、地下消防栓、床上消防管道、双口双阀消防栓、室内和室外埋地敷设伸缩式消火栓等等,接下来为大家详细现场介绍常见的消防水管类型有两种。 消防栓的每种有哪些 1、室外消防水管 自动喷水灭火系统是室内供水管网向火场供水的,赋予总阀的外部接口,为工厂生产、地下仓库、多层建筑、公共建筑及船舶运输等室内内部消防设施,通常部分安装在消火栓箱内,与水龙带和高压水枪等摄影器材配套不使用。纾解压力过压保护型消火栓为仅一种。
PE给水管为什么在给水管网中广泛运用
1.PE管等塑料管为什么能在给水管网里广泛运用?在给水管网里运用PE管材等塑料管以前,给水管道通常全是用金属管,但发现自来水用了一阵子以后,有时候会呈黄色乃至红褐色,这是由于金属管使用时间太长后,非常容易出现生锈,进而把水的颜色发生改变,水体产生变化。通常天然水体中铁成分并不高,年平均含铁量在0.5mg/L上下。假如铁成分能合理地操纵在0.02—0.06mg/L之间,符合要求的饮用水含铁量不可高过0.3mg/L的规范,彻底能够 食用。
消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作工况如何理解?
室外给水管网的水压,历年、四季昼夜、高峰低谷都有变化,有时差异很大,这就影响水泵扬程计算。直接吸水消防水泵扬程计算按室外给水管网的最低水压计算,也就是最不利情况水压计算;按室外给水管网的最高水压校核水泵的工作工况,主要是防止超压。
建筑室外消防给水管网的设计要求
先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数不超过2层的居民住宅区以及建筑的体积小于等于3000立方米的二级耐火等级戊类厂房可以不设置室外消防给水);
技术 | 水泥余热发电余热锅炉给水管网阻力分析
本文以某海外水泥余热发电改造项目为例,分析了余热锅炉给水管网的阻力特点,通过对原有给水泵的能力校核,证明了原给水泵流量扬程裕量充足,可以克服改造后的给水管网阻力,使余热锅炉运行参数达到设计值。给水管网阻力分析表明,余热锅炉厂区给水管道应尽量简短以减小沿程损失,如果地形工艺条件具备,可高位布置给水泵低位布置锅炉,以形成灌注压头,从而减小厂区管道总阻力。锅炉贴身给水管道高差相对固定且长度短,因此其总阻力优化空间不大。
消防水泵、湿式报警阀、泵房内消防给水管网的图片解析
这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水池池壁时设置了套管,每台泵设置有一个独立的吸水管,满足一组消防水泵的吸水管不少于两根的规范要求。
消火栓与喷淋头安装看似简单,你们工地做对了吗?
离心泵启动时要不要关闭出口阀门
消火栓系统知识详解
系统选择
必须进行消防维保的建筑有哪些?法律依据是什么?附:最全面消防维保工作内容
《中华人民共和国消防法》
防火和防烟分区的划分
一、防火分区划分(民建、工建) 1. 分隔要求 1)厂房防火分区之间应采用防火墙分隔,除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于规范规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。 2)仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。
四种压力阀门的原理及应用
四种压力阀门的原理及应用
大型商业综合体消防安全管理~
1. 总则 2.消防安全责任和职责 3.管理 4.防火巡查检查 5.消防安全宣传教育和培训 6.灭火和应急疏散预案编制和演练
每日一练:大商综合体消防安全管理
今日专题 : 大商综合体消防安全管理 参考答案: 1.BCDE 2.D 3.D 4.BCDE 5.B 6.B 7.B 8.ACD 9.CE 10.ABCE