什么时候要计算渗透空气负荷?哪些情况下不用考虑渗透空气负荷?
建筑物门、窗和墙体等外围护结构存在缝隙,大门开启时也会形成开敞口。由于室外风压、室内外温差以及其他一些因素使室内、外存在压力差。当室外空气的压力大于室内空气的压力时,室外空气渗入室内,形成渗透空气负荷。采暖负荷计算时一般都考虑渗透空气负荷。而空调冷、热负荷计算时,由于认为已经设置了新风系统或在空调系统中导入了新风,加大了室内空气压力,可防止室外空气侵入,因此,无需计算渗透空气负荷。 实际上,空调房间能否保持正压主要取决于室外风向和风速。建筑物迎风面风速较大时,形成的风压值可能大于室内正压值。另外,房间能否保持正压还取决于空调通风系统运行时各房间送风量、回风量与排风量的大小,系统风量调节时,可能使某些房间产生正压,而另一些房间产生负压。因此,作为保持房间正压的一般性措施—利用新风加压,不是在所有运行时间内、所有区域中都能防止室外空气渗入。
办公建筑常用的空调系统有哪些?各有什么优缺点?最强总结来了
除了小型办公建筑可采用 直接 蒸发式空调系统外,目前国内大、中型办公建筑中常见的空调系统有: (1)全空气定风量空调系统; (2)风机盘管加新风系统; (3)全空气变风量空调系统。 一、全空气定风量空调系统 早期欧美国家的办公建筑采用全空气单风道(或双风道〉定风量空调系统,用末端再热(或冷、热风混合)来控制区域温度。全空气定风量系统空气过滤较好,气流组织得到保证,去湿能力强,也没有因水管进入空调房间带来的“霉菌”和“水害”等问题。定风量空调系统最大的缺点是当应用于多房间且处于部分负荷时,再热和冷、热风混合将产生冷热抵消,风机也无法调速节能。20世纪70年代的石油危机唤起了西方工业国家的节能意识,使得在需要区域温度控制的空调领域,定风量空调系统逐步被全空气变风量空调系统取代。