来源:通风百科 如有侵权,请联系删除 一、末端设备冷负荷指标: 序号 建筑功能 末端冷负荷指标 水系统 氟系统
来源:通风百科
如有侵权,请联系删除
一、末端设备冷负荷指标:
序号 |
建筑功能 |
末端冷负荷指标 |
|
水系统 |
氟系统 |
||
1 |
普通办公室(内区) |
220w/m 2 |
170w/m 2 |
2 |
普通办公室(外区) |
220-240w/m 2 |
200w/m 2 |
3 |
办公室(老大经理财务等) |
250w/m 2 |
220w/m 2 |
4 |
接待室 |
230w/m 2 |
210w/m 2 |
5 |
大、中、小会议室 |
330、300、280w/m 2 |
250w/m 2 |
6 |
宴会厅 |
400w/m 2 |
350w/m 2 |
7 |
计算机房 |
280w/m 2 |
250w/m 2 |
8 |
普通客房(内、外) |
190-220w/m 2 |
170w/m 2 |
9 |
商场(上、中、下) |
250、250、280w/m 2 |
220、220、250w/m 2 |
10 |
大型书店 |
250w/m 2 |
220w/m 2 |
11 |
中餐厅 |
300w/m 2 |
250w/m 2 |
12 |
西餐厅 |
250w/m 2 |
220w/m 2 |
13 |
火锅店 |
450w/m 2 |
400w/m 2 |
14 |
浴足 |
230w/m 2 |
210w/m 2 |
15 |
桑拿 |
250w/m 2 |
230w/m 2 |
16 |
茶楼大厅 |
230w/m 2 |
210w/m 2 |
17 |
茶楼包房 |
250w/m 2 |
230w/m 2 |
18 |
高大空间场所 |
240-350w/m 2 |
230w/m 2 |
备注:
1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m 3 /h风量以下吊柜;商场选择5000m 3 /h风量以下吊柜。
2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m 3 /h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m 3 /h以上的空调器出风端宜采用阻抗复合消声器,并在回风端安装消声静压箱。
3、注意当西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为400w/m 2 及以上。
二、主机选型(负荷指标):
2.1办公楼:
(1)、空面小于5000m 2 ,有新风,主机按照200w/m 2 来选取。没有新风,则可选180w/m 2 (过道不算空调面积)。
(2)、空面大于5000m 2 ,有新风,主机按照180w/m 2 来选取。没有新风,则可选170w/m 2 (过道不算空调面积)。
2.2商场、餐饮、茶楼:
主机按照220-250w/ m 2 来选取,根据面积大小来取值,2000m 2 以上取下限。
2.3宾馆(纯客房):
(1)、空面小于10000 m 2 ,有新风,主机按照180w/m 2 来选取。没有新风,则可选170 =w/m 2 (过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。
(2)、空面大于10000m 2 ,有新风,主机按照160-170w/m 2 来选取。没有新风,则可选150-160w/m 2 (过道均不算空调面积已考虑使用系数。)
(3)、空面大于20000m 2 ,主机按照150w/m 2 来选取。(过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。
2.4餐饮+客房:
主机负荷分别计算,可根据使用要求考虑或者不考虑同时使用系数,为了保证空调效果,同时使用系数不宜过低(≥70%)。
2.5建面与空面的关系:
(1)酒店:筒体+走道+客卫=0.35*建面 |
空面=0.65建面 |
空面负荷=180w/m 2 (含新风) |
建面负荷=空面负荷*0.65=180w/m 2 *0.65≈120w/m 2 。 |
(2)办公:筒体+走道=0.25*建面 |
空面=0.75*建面 |
空面负荷=200w/m 2 (含新风) |
建面负荷=空面负荷*0.75=200*0.75=150w/m 2 |
(3)商业:筒体+走道=0.15*建面 |
空调=0.85建面 |
空面负荷=230w/m 2 (含新风) |
建面负荷=空面负荷*0.85=230w/m 2 *0.85≈200w/m 2 。 |
2.6负荷估算表(以上内容用表格表达):
功能 |
建面 |
<5000 |
>5000 |
||||
酒/办/商 |
建(新风) |
120 |
150 |
210 |
110 |
140 |
200 |
空(新风) |
180 |
200 |
230 |
160 |
190 |
230 |
|
酒/办/商 |
建(无新风) |
110 |
140 |
200 |
100 |
120 |
180 |
空(无新风) |
170 |
190 |
220 |
150 |
170 |
200 |
注:新风负荷一般取值为15-25w/m 2 。
2.7厂房:
1、根据温度要求,一般厂房取180~220~260~350w/m 2 ,如厂房单层面积在4000m 2 以上;内区负荷小,取上限,如厂房单层面积小,可考虑中间值;如厂房为顶层,则需考虑下限值。
2、末端可选择喷射型空调机组或者风管+喷射风口的送风方式;若制热有要求,最好考虑底部回风。
三、水系统:
1 、主水管管径及流速参见水管阻力计算表;最不利环路300m以内,可按照0.04~0.05比摩阻选择,最不利环路300m~400m可按照0.03~0.04比摩阻选择;最不利环路>400m可按照0.02~0.03比摩阻选择;
2、一般情况均采用异程式;若楼层高度超过10层宜采用立管同程式,楼层主管到最不利环路超过100m,宜采用水平管同程式。
3、水系统压力:
3.1系统静压力应≤8kg,即主机到膨胀水箱的高度应小于80m;且在60~80m高度范围时,水泵为抽出式,即将水泵出口向末端系统打水,减小主机承压,可不分高低区。
3.2当层高在100m左右时,即系统静压10kg时,最好是将水系统分为高低区;高区需要预留板换机房,若高区没有地方设置板换,可考虑将板换设置在冷冻机房,板换二次侧压力偏大,但高区系统压力减小,主机压力减小。
4、水管的选材上: 通常DN40及以下镀锌钢管;DN50~DN250以上为无缝钢管,DN300及以上为螺旋钢管。暖通南社编辑。
5、凝结水系统:
(1)一般情况下,每1kW的冷负荷每小时产生约0.4kg左右的冷凝水,在潜热负荷较高时,每1kW冷负荷每小时产生约0.8kg冷凝水;
(2)通常,可以根据机组的冷负荷Q按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径:
末端制冷量Q(kW) |
凝结水管公称直径 |
≤7 |
DN20 |
7.1~17.6 |
DN25 |
17.7~100 |
DN32 |
101~176 |
DN40 |
177~598 |
DN50 |
(3)凝结水应保证5‰的排水坡度,坡向排水端;
(4)若冷凝水管路较长,应加设通气孔;
(5)材料选用UPVC管。无需保温。
6、 DN250以上才考虑报冷却水的电子水处理仪。
DN150以上才考虑冷冻水的电子水处理仪。
7、注意是否安装电动二通阀、自力式压差平衡阀(只适合于变水量系统)等;
8、冷却塔的选择(估算):
机组制冷量(kcal/10 4 )×系数 =冷却塔的水流量(T/m 3 )
水冷活塞式冷水机组: |
系数为:3 |
水冷螺杆/离心式冷水机组: |
系数为:3~3.5 |
直燃型冷水机组: |
系数为:4~4.5 |
冷却塔的选择也可按照主机冷却水量×1.25~1.5的安全系数来选择;
噪音要求不高、或考虑经济性时,才可用圆塔。
冷却塔的性能比较
圆形逆流 |
方形逆流 |
方形横流 |
|
噪音 |
大 |
大 |
小 |
换热效果 |
好 |
好 |
较好 |
美观程度 |
差 |
好 |
好 |
占用空间 |
占地面积小 塔体高 |
占地面积小 塔体高 |
占地面积大 塔体低 |
价格 |
低 |
中 |
高 |
9、水泵的选择 :(除甲方要求外,一般不用备用泵)
(1)原则上一律选用管道泵,即立式泵。除非甲方有要求改动。流量大于400m3/h的采用立式双吸泵。
(2)扬程的确定:
对于闭式系统,水泵的扬程是根据空调水系统的最不利环路的阻力确定的。
扬程= 管道阻力+空调设备(制冷机组、空调器、风机盘管、阀门等)阻力
其中:管道阻力 = 局部阻力 + 沿程阻力=沿程阻力×1.3
空调设备阻力的估算值为:14~18 m
考虑到气蚀带来的水泵性能的下降,可以乘以1.1的安全系数;
综上,水泵扬程 = (14~18 m + 管段长度×沿程阻力×1.3)×1.1
注:沿程阻力在公司的水管流速技术资料查找
一般情况下:冷冻水泵扬程在25~28 m之间(考虑1.1~1.2保险系数)
冷却水泵扬程在25 m左右(考虑1.1~1.2保险系数)
(3)冷冻水泵流量的确定:
定水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×1.2
变水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×同时使用系数×1.2
(4)冷却水泵流量的确定:主机和塔水量的平均值。
(5)水泵的选择:根据以上所算出来的系统的扬程和流量选择水泵,原则上尽量使所选的水泵靠近所需要的实际值,若扬程高了,水量可以选小些;扬程低了,水量可以选高些;
(6)膨胀水箱:
为保证膨胀水箱和水系统的正常使用,在机械循环系统中,膨胀水箱应接在水泵的吸入侧。水箱标高应至少高出系统最高点1米。
膨胀水箱的容积按以下原则估算:120KW(含)以下的小系统,不设置膨胀水箱。120~500KW的中型系统,设置水箱尺寸为:600*600*600,进水管在水箱中间高度;500KW以上大系统根据实际情况处理。
同时也可由系统中的水容量和最大的水温变化幅度进行下式计算:
VP=α·△t·VS m 3
式中 VP―膨胀水箱有效容积,m 3
α——水的体积膨胀系数,α=0.0006,L/ m 3 ·℃
△t——最大的水温变化值,℃
VS——系统内的水容量(包括设备里和管道里的),m 3
(7)主机旁通设置:当没有设置二通阀时,按照末端流量选择水泵,流量比主机大30%以上时,需考虑安装旁通管,使通过主机的水流量基本与主机匹配。
(8)当多台主机并联运行时,需考虑水泵与主机的匹配,并注意在主机上安装电动蝶阀,保证主机的流量。
(9)冷却塔为多台并联安装时,请注意在冷却塔进出水管及主机进水管上安装电动蝶阀,保证主机流量及冷却水被及时冷却。
四、风系统:
1、各场所送风速度推荐表:
应用场所 |
送风主管 |
送风支管 |
新风主管 |
新风支管 |
办公室 |
4~5 |
3~4 |
6~8 |
2~3 |
商 场 |
8~12 |
6~8 |
8~12 |
6~8 |
图书馆 |
4~5 |
3~4 |
6~8 |
2~3 |
大礼堂、戏院 |
4~5 |
3~4 |
6~8 |
2~3 |
餐 厅 |
6~8 |
4~6 |
6~8 |
4~6 |
KTV歌城 |
5~8 |
4~5 |
7~10 |
4~6 |
工业厂房 |
10~15 |
8~10 |
10~15 |
6~8 |
2、送风口风速 :防雨百叶3.0~3.5 m/s;双层百叶2.5~3.0 m/s;散流器2.5~3.3m/s;(可根据房间进深、层高等做适当调整,高空间采用喷射风口射程可达到20m);回风口风速≤2.2m/s;
3、凡是有制热要求吊顶高度大于4m的场所,宜采用下送风;当高度大于6m且需制热时,必须采用喷射风口或旋流风口送风。
4、喷射风口参数表:
规格 |
喉部风速 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
φ160 |
风量 |
71 |
141 |
212 |
282 |
353 |
423 |
出口风速 |
4 |
7 |
11 |
15 |
19 |
22 |
|
全压损失 |
8.1 |
32 |
71 |
132 |
201 |
290 |
|
射程 |
5 |
5.1 |
7.6 |
9.9 |
10.9 |
11.9 |
|
φ200 |
风量 |
111 |
222 |
333 |
443 |
554 |
665 |
出口风速 |
3 |
7 |
10 |
13 |
17 |
20 |
|
全压损失 |
7.9 |
31 |
69.5 |
128 |
193 |
282 |
|
射程 |
4 |
6.8 |
9.1 |
11.3 |
12.7 |
14.1 |
|
φ250 |
风量 |
174 |
348 |
522 |
696 |
869 |
1043 |
出口风速 |
3 |
7 |
10 |
13 |
17 |
20 |
|
全压损失 |
7.5 |
30 |
67.5 |
120 |
188 |
270 |
|
射程 |
5.1 |
8.5 |
11.5 |
14.2 |
16 |
17.8 |
|
φ315 |
风量 |
277 |
554 |
831 |
1108 |
1385 |
1662 |
出口风速 |
3 |
6 |
10 |
13 |
16 |
19 |
|
全压损失 |
6.9 |
28 |
62 |
109 |
177 |
231 |
|
射程 |
5 |
8.5 |
13.4 |
16.4 |
18.7 |
21.1 |
|
φ400 |
风量 |
448 |
896 |
1344 |
1791 |
2239 |
2687 |
出口风速 |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
18 |
|
全压损失 |
6 |
24 |
54 |
96 |
150 |
216 |
|
射程 |
6.6 |
11.3 |
16 |
20 |
23.2 |
26.4 |
|
φ500 |
风量 |
701 |
1402 |
2104 |
2805 |
3506 |
4207 |
出口风速 |
3 |
6 |
8 |
11 |
14 |
17 |
|
全压损失 |
5.8 |
22 |
46 |
89 |
143 |
210 |
|
射程 |
8.6 |
14.7 |
18.5 |
23.9 |
28.3 |
32.5 |
5、风冷热泵机组系统中风机盘管下送风口不选用散流器,宜选用双层百叶风口。
6、风管材质选用 :设计中没有明确指定材料,可选择纤维织物风管、复合保温风管。
7、新风量的确定:
民用建筑最小新风量(表9.1)
房 间 名 称 |
每人最小新风量(m 3 /h) |
吸烟情况 |
影剧院、博物馆、体育馆、商店 |
8 |
无 |
办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、门诊部、普通病房 |
17 |
无 |
旅馆房间 |
30 |
少量 |
旅馆新风标准(表9.2)
房 间 类 型 |
新风量[m 3 /(h.人)] |
客房:一级 |
≥50 |
二级 |
≥40 |
三级 |
≥30 |
餐厅、宴会厅、多功能厅:一级 |
≥30 |
二级 |
≥25 |
三级 |
≥20 |
四级 |
≥15 |
KTV厅、歌厅、舞厅 |
30 |
门厅、四季厅:一级 |
≥20 |
二级 |
≥10 |
写字厅: 一级 |
≥20 |
二级 |
≥20 |
三级 |
≥10 |
四级 |
≥10 |
康乐设施 |
≥30 |
美容美发 |
≥30 |
办公主楼新风标准(表9.3)
房间类型 |
新风量[m3/(h.人)] |
备注 |
|
推荐 |
最小 |
||
办公室:一般 |
25.2 |
18 |
少许吸烟 |
个人 |
43.2 |
25.2 |
不吸烟 |
个人 |
50.4 |
43.2 |
颇重吸烟 |
会议室 |
86.4 |
50.4 |
极重吸烟 |
董事会 |
86.4 |
50.4 |
极重吸烟 |
美容室 |
18 |
14.4 |
偶尔吸烟 |
饭店房间 |
50.4 |
43.2 |
重吸烟 |
百货公司 |
14.4 |
10.8 |
不吸烟 |
餐厅:自助式 |
21.6 |
18 |
颇重吸烟 |
餐厅 |
25.2 |
21.6 |
不得吸烟 |
银行 |
18 |
14.4 |
偶尔吸烟 |
8、商场、餐厅、宴会厅、多功能厅 等发热量大、人员密集的场所,需注意过渡季节尽量用室外新风送风,保持室内空气新鲜的同时达到节能运行的目的(即可考虑过渡全新风运行;平时回风+新风汇合运行)。
9、排风系统:
9.1餐厅、大型会议室、多功能厅等场所,宜考虑排风系统,排除室内污浊空气,排风量安装新风的80~90%计算。
9.2排风系统管道超过40m,宜采用排风扇+排风风机的方式,排风机风量=所有末端风扇风量的和。
五、配电系统:
1、风机盘管控制线(不带二通阀)ZRVV4×0.75mm 2 ,(带二通阀)ZRVV6×0.75mm 2 ,主线为3×2.5 mm 2 (根据盘管的数量、功率确定,一般15台以内);
2、主机电源线大小参照其电气参数或电线选型表格;
3、小、中型中央空调系统需配置独立的配电箱(包含末端总电源,水泵、主机电源);
4、大型中央空调系统需配置独立的配电柜(包含冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、主机电源等,末端电源可以独立);
5、电线电缆载流量表:
5.1 BV型塑料绝缘电线穿塑料管敷设的载流量θn=70℃ (表1)
BV型铜芯截面 |
中性线截面 |
2根单芯(A) |
管径(mm) |
3根单芯(A) |
管径(mm) |
||||||||||
导线敷设处的环境温度θa |
支线 |
干管 |
导线敷设处的环境温度θa |
支线 |
干管 |
||||||||||
(mm 2 ) |
(mm 2 ) |
25℃ |
30℃ |
35℃ |
40℃ |
25℃ |
30℃ |
35℃ |
40℃ |
||||||
1 |
13 |
12 |
11 |
10 |
16 |
12 |
11 |
10 |
10 |
16 |
|||||
1.5 |
17 |
16 |
15 |
14 |
16 |
16 |
15 |
14 |
13 |
16 |
|||||
2.5 |
25 |
24 |
23 |
21 |
16 |
22 |
21 |
20 |
18 |
16 |
|||||
4 |
2.5 |
33 |
31 |
29 |
27 |
16 |
30 |
28 |
26 |
24 |
20 |
||||
6 |
4 |
43 |
41 |
39 |
36 |
20 |
38 |
36 |
34 |
31 |
20 |
||||
10 |
6 |
59 |
56 |
53 |
49 |
25 |
25 |
52 |
49 |
46 |
43 |
25 |
|||
16 |
10 |
76 |
72 |
68 |
63 |
25 |
32 |
69 |
65 |
61 |
57 |
32 |
32 |
||
25 |
10 |
101 |
95 |
89 |
83 |
32 |
40 |
90 |
85 |
80 |
74 |
40 |
40 |
||
35 |
16 |
127 |
120 |
113 |
104 |
40 |
50 |
111 |
105 |
99 |
91 |
40 |
40 |
||
50 |
25 |
159 |
150 |
141 |
131 |
50 |
50 |
140 |
132 |
124 |
115 |
50 |
50 |
||
70 |
35 |
196 |
185 |
174 |
161 |
50 |
63 |
177 |
167 |
157 |
145 |
63 |
63 |
||
95 |
50 |
244 |
230 |
216 |
200 |
63 |
63 |
217 |
205 |
193 |
178 |
63 |
63 |
||
120 |
70 |
286 |
270 |
254 |
63 |
63 |
|||||||||
150 |
70 |
387 |
365 |
343 |
318 |
339 |
320 |
301 |
278 |
339 |
320 |
301 |
278 |
||
185 |
95 |
387 |
365 |
343 |
318 |
387 |
365 |
343 |
318 |
||||||
240 |
120 |
461 |
435 |
409 |
378 |
456 |
430 |
404 |
374 |
||||||
300 |
150 |
514 |
485 |
456 |
422 |
509 |
480 |
451 |
418 |
5.2 电流、功率、导线换算表 (表2 )
内容 |
三 相 |
单 相 |
|||||||||||||
额定电流 |
I=功率×2倍(A) |
功率×5倍(A) |
|||||||||||||
启动电流 |
I×(4~7)倍额定电流 |
I×2倍额定电流 |
|||||||||||||
空气开关 |
≥额定电流×1.25 |
||||||||||||||
铜芯线(35℃) |
(1~2.5mm 2 )×(10~8)A |
(4~10mm 2 )×(7~5 |