建筑物门、窗和墙体等外围护结构存在缝隙,大门开启时也会形成开敞口。由于室外风压、室内外温差以及其他一些因素使室内、外存在压力差。当室外空气的压力大于室内空气的压力时,室外空气渗入室内,形成渗透空气负荷。采暖负荷计算时一般都考虑渗透空气负荷。而空调冷、热负荷计算时,由于认为已经设置了新风系统或在空调系统中导入了新风,加大了室内空气压力,可防止室外空气侵入,因此,无需计算渗透空气负荷。 实际上,空调房间能否保持正压主要取决于室外风向和风速。建筑物迎风面风速较大时,形成的风压值可能大于室内正压值。另外,房间能否保持正压还取决于空调通风系统运行时各房间送风量、回风量与排风量的大小,系统风量调节时,可能使某些房间产生正压,而另一些房间产生负压。因此,作为保持房间正压的一般性措施—利用新风加压,不是在所有运行时间内、所有区域中都能防止室外空气渗入。
此外,多数舒适性空调系统般间歇性运行,在无新风加压的非运行期间,室外潮湿空气侵入室内,空气中的水蒸气被装饰材料等吸收,在下一个运行周期内释放并形成潜热负荷。
因此,在舒适性空调系统渗透空气负荷计算时应区别下列不同情况:
(1) 门、窗和墙体气密性很高的建筑可不考虑渗透空气负荷,如:设有不可开启固定窗的办公楼;
(2) 门、窗和墙体气密性一般的建筑应考虑渗透空气负荷,渗透风量可按换气次数计算,渗透风量换气次数见表2-6;
(3)门厅及地下入口处等区域,冬季时由于烟囱效应,渗透空气从室外流入室内,风量很大,必须进行计算。供热时烟囱效应引起的大门渗透风量见表2-7。
注:P.—每扇门每小时出入人数;h—建筑物高度m;t—室内外温差,℃。