水机工作原理与日常维护
一、主机四大件及基本工作原理 冷水机制冷压缩机主机以螺杆和离心压缩机为主,商用机以涡旋压缩机为主。 水系统制冷原理图 在我们制冷行业,常见压缩机可以分为几下类: 转子式压缩机; 活塞式压缩机;
多联机安装的十大禁区及安装教程
一、多联机工程安装实用教程 1、现场材料堆放 材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300mm以上的架子上。 2、室外机安装 ①、室外机安装位置选取 空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间。
通风空调系统中风道及配件的加工与安装
通风空调系统是建筑工程中重要的分部工程具有工程量大、高空作业多、施工难度高等特点; 通风空调工程施工,应按照《通风与空调施工规范》 GB50738-2011。 通风空调工程施工质量,按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002的有关规定执行。 风道的制作及安装应按照《通风管道技术规程》JGJ141-2004 。 风道的加工安装工作是指组成整个系统的风管和附件、配件的制作和组装,包括放样、下料、板材连接、法兰制作、风管加固等施工过程,也是从原材料到半成品、成品,最终组合成完整的系统的过程。
空调系统消声设计与选型技术要点
空调系统的消声设计是工业与民用建筑工程空调设计中的一个重要方面,关系到建筑的实际使用效果,设置空调系统是为了创造适宜或舒适的环境,这其中包括声环境,对于民用建筑,如住宅、旅馆、医院、学校及办公建筑等。控制室内噪声并使之在允许范围内,是确保正常工作休息的基本要求;对于厅堂建筑则是获得良好视听效果的必要条件;在商业性建筑中,适宜的声环境给顾客提供良好的购物及休闲娱乐环境;而在工业建筑中,控制强噪声使之在允许标准范围内,是保证工人健康的强制措施。
中央空调系统分类及费用比较
一、冷热源系统 二、水冷冷水空调机组 三、风冷冷水空调机组 四、多联机式空调机组 五、地源热泵空调系统 六、中央空调系统输入功率比较 七、中央空调系统投资比较 八、中央空调运行费用比较 九、中央空调系统概括比较 本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除 知识点:中央空调系统分类及费用比较
天正暖通负荷计算,厕所的房间用途分类属于哪个呀
没有专门的厕所???
温泉区-广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图
温泉区-广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图 相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统) 温泉区 一.空调冷热源及空调系统: 本工程地下温泉区及酒店负一层建筑面积约12822.0m2;空调面积约为8283.0m2,夏季空调计算最大冷负荷约为2046.3kw,平均冷指标:159.59w/m2,冬季空调计算最大热负荷约为854.36kw,平均热指标:66.63/m2。
客房区-广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图
广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图 相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统) 一:地上客房区 1.空调冷热源及空调系统: 本工程地上酒店空调面积约为4652.5m2,夏季空调计算最大冷负荷约为835.86kw,平均冷指标:179.66w/m2,冬季空调计算最大热负荷约为243.71kw,平均热指标:52.38w/m2。
越来越多家庭同时安装中央空调和暖气片,这里有答案~
很多朋友都在纠结于"装新房了,到底是装中央空调,还是装暖气片?"每个家庭的情况不尽相同,需求也有所差别,现如今,不少家庭会选择同时安装中央空调和暖气片。 中央空调可以通过一台主机连接多个分机,使得整个房间空气的温度和湿度得到有效的控制。而暖气片则是通过加热水的方式来实现供暖,可以将热量均匀地散发到房间内各个角落,让房间温暖舒适。对于一些较大的房间或公共场所,中央空调和暖气片的结合使用,则使得冬天的供暖更加高效、节能和舒适。
计算外墙传热冷负荷时延迟时间不是整数
计算外墙传热冷负荷时外墙的延迟时间比如说是10.4,那么计算时刻为8时,作用时刻为-2.4,那么取整是遵守四舍五入吗?
暖通空调计算公式大全
供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: 夏季空气调节室外计算日平均温度: 夏季空气室外计算逐时温度: 围护结构传热系数的计算: 围护结构的基本耗热量的计算: 由门窗缝隙渗入的冷空气耗热量的计算:
实用:空调冷量、通风的估算
空调制冷量的估算 一、常用算法 在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。日常生活中以2500W为标准1PH来计算。
一文搞懂家用/商用空调结构组成与工作原理
1、家用中央空调 家用中央空调又叫家庭中央空调、户式中央空调,是一个小型化的独立空调系统,适用于大空间家庭,办公楼等。这种中央空调多以一台主机(室外机)通过制冷管路连接多个末端设备(室内机),将冷暖气流送到家庭内不同的房间(或区域),来实现室内空气的调节(制冷或制热)。 家用中央空调多为多联式中央空调系统〈简称多联机)。它由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧换热器、压缩机和其它制冷剂附件组成;室内机由风机和直接蒸发器等组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,同时适时地满足室内多个房间要求。
空调单位换算、工作原理及设备介绍
1、制冷空调常用单位换算 能 量 = 功×时间 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s) (1)能量单位: 国制:j、kj;英制:cal、kcal 1 j = 0.2388 cal (2)功率单位: 国制:w、kw;英制:kcal/h(大卡)
空调系统旁通阀的工作原理
压差旁通阀分:自力式压差旁通阀、电动压差旁通阀2种。 电动压差旁通阀:是通过控制压差旁通阀的开度控制冷冻水的旁通流量,从而使供回水干管两端的压差恒定。广泛应用于中央空调集分水器之间,热力泵供回水之间,可有效保持设备不被损坏。 电动压差旁通阀常用于气体或液体系统,控制气体或液体管路与回路之间的压差。把电动压差旁通阀安装在系统水泵附件的旁通管路中,当系统压差增大而超 过控制阀设定值时,阀门则进而开大,使更多的水流经旁通阀,从而使系统压差减小。相反,压差的减小导致阀门开度减小从而使系统压差增加。
空调自控系统基础知识及应用
楼宇自动化控制系统简介 (1)系统的定义 楼宇自动化控制系统是将建筑物或建筑群内的暖通空调、给排水、供配电、电梯、照明等众多分散设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能管理实行集中监视、管理和分散控制的建筑物管理与控制系统,称为 BAS(Building AutomationSystem),简称 BA。楼宇自控系统是机电专业的全覆盖,主要包括2部分内容 :监视和控制。监视范围主要包括设备的运行状态和安全状况,控制范围包括设备的启停管理和节能管理。对于特殊大型设备,由于机组控制的复杂性, BA 一般只采集机组的参数反映在控制电脑上,并不控制机组的运行,只监视不控制,如冷水机组、燃气锅炉等。
中央空调主机、末端清洗与水处理方法
一、中央空调主机清洗 中央空调水系统结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30% 主机清洗的目的: ①增加热交换率。 ②减少主机负荷,降低能源消耗。 ③防止发生腐蚀,延长设备使用寿命。
精密空调的构造及日常管理维护
精密空调是指一种可以向机房提供空气循环、空气过滤、冷却、再热及进行温度、湿度控制的空气调节机,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。精密空调的构成除了压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、干燥过滤器、加湿器、加热器、视液镜、储油罐、电磁阀、风压传感器等,在日常的机房管理工作中对精密空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 #1精密空调主要器件 压缩机:空调中的重要组成部件,用于给气态制冷剂增压,精密空调常用的压缩机包括涡旋压缩机和转子压缩机。
空调热力膨胀阀的分类及区别
本文介绍了热力膨胀阀的结构、作用与工作原理。热力膨胀阀的分类及区别分析,最后说明了热力膨胀阀的调节技巧与禁忌。 什么是热力膨胀阀 热力膨胀阀是组成制冷装置的重要部件,通过控制蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量是制冷系统中四个基本设备之一。 热力膨胀阀结构 热力膨胀阀由温度传感元件、执行机构和调节机构3部分组成。下图所示是内平衡式热力膨胀阀的外形与内部结构。
住宅空调外机机位设计与常见问题
① |空凋机位常见问题| 1.1 设计时应考虑今后空调的安装和检修方式,注意以下几点 1.1.1若必须采用操作人员爬到室外安装的方式,那设计时应注意,但凡操作人员可能踩踏到的地方均不得用保温材料等非结构体制作。 1.1.2 有些空调的安装与检修,必须要爬出窗户才能到达,那这些窗户不得设计成上悬窗或其他无法完全开启的形式。
精密工艺对环境有严格要求: 保持温度恒定(控制在22℃-24℃,温差1-2℃之内); 保持湿度恒定(控制在50%RH,精度3%~5%RH之内); 空气洁净度0.5微米/升<18,000; 换气次数/小时>30; 机房正压>10 Pa。
中央空调制冷站控制策略分析
针对中央空调制冷站,详细介绍并分析了几种制冷站控制方法,包括变水温控制方法、冷冻水变流量控制技术、冷水机组群控策略、冷冻站变流量及变水温综合节能优化控制策略。通过对这几种控制方法的分析可以看出,采用基于负荷预测的冷冻水流量动态控制策略可以使得冷冻水系统始终处于最佳的冷量供应状态,并节省冷冻水泵的能耗。采用冷冻站变流量、变水温综合节能优化控制策略,综合考虑制冷机的能耗与冷冻水泵的能耗,将二者的运行功率之和最小作为优化性能指标。同时对冷冻水泵的频率和制冷机的冷冻水出水温度进行优化控制,可以在保证末端负荷冷量需求的同时,大大地降低制冷站的功率损耗,达到制冷站节能优化运行的目的。
中央空调系统的调试步骤与方法
中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机等环节。每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗 由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一
空调冷量、通风的 “估算”
空调制冷量的估算
空调铜管壁厚怎么计算?
以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下: t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜);P:最高使用的压力(设计压力) (MPa) ;OD:标准外径 (㎜);σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2);*σa =33 (N/㎜2);α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。
空调冷凝水管施工细节标准
#1影响空调冷凝水正常排放的因素: ◆ 使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。 ◆ 保温未处理好,冷冻水管冷媒管结露。 ◆ 密封未处理好,未打胶粘剂,或胶粘剂未打牢。 ◆ 坡度不够,冷凝水排不出去。 ◆ 湿度太大,出风口产生结露现象。 #2冷凝水管设置及排放坡度设计: ◆ 就近优先,分散为佳。 ◆ DN<50——标准坡度i=0.035,最小坡度i=0.025。 ◆ DN=75——标准坡度i=0.025,最小坡度i=0.015。
中央空调系统设计与调试中应注意哪些问题?
本文介绍了集中式空调系统设计安装与调试中的一些常见问题、原因与解决建议,供参考。 01设计中应注意的问题 1 能源形式的选择 目前常选 能源形式有VRF多联机系统、模块机、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、磁悬浮冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组、冰蓄冷、空气源热泵、三联供、市政能源等。 选择的原则为: 节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活运行。
空调四通阀换向(串气)故障判定
空调四通阀换向不良或串气的情况经常可见多数,除了烧坏活塞和主滑阀及意外碰伤变形之外,其余都满足四通阀性能规格要求,换向正常。因此,存在一定的误判现象。下面将从四通阀动作原理及结构特点入手,分析出现的换向不良(串气)产生原因及正确的判别方法,以期对空调维修有所帮助。 一、四通阀的结构特点 1 中间流量 由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所示,E、S、C三条接管互相串通,有一定的中间流量,此时,压缩机高压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的目的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,避免空调系统受高压破坏。
中央空调水系统清洗的重要性~
中央空调在平常工作进程中,水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品,这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,构成管路通量变小,影响换热效果,更因为污垢导热系数低,当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时,就会大大下降制冷换热效率,致使冷凝器压力增加,制冷效果下降,动力消耗大幅上升。污垢还加速腐蚀,使中央空调机组寿数缩短。因些,从节省动力和延伸中央空调机组运用寿数考虑,中央空调清洗是利国利已之举。
新家装修,选中央空调还是挂机?
如题,小弟在郊区有套140平的4房,明年准备装修,媳妇特别想要中央空调,但我觉得挂机更安逸,本来我们每间屋都有专门的外机位置,类似于下面图里这种 听别人说中央空调一坏全坏也更费电,价格也至少贵一倍,手头不算宽裕,所以不怎么想上中央空调,但确实中央空调会显的高档,因为没有挂机和柜机在外面,舒适度也会会好些,请各位大佬给给建议,跪谢!!!!
制冷压缩机 安装方法(螺杆 活塞)
前辈看看 还可以到这(www.bjysj.net)来看 看 也许有你们需要的[ 本帖最后由 tdzl 于 2008-9-24 14:13 编辑 ]
中央空调部件浅析:气液分离器与集液器
气液分离器与集液器两个部件被很多人统称为:储液器。但是这两个部件的原理及作用实际是完全不同的,通过这节课的学习,小耗子帮你进行区分,以后你对这两个部件再也不会搞错了!一、气液分离器在《制冷原理》课程中,小耗子反复跟大家强调一点:从蒸发器回到压缩机的制冷剂一定要是气态!因为压缩机只能压缩气体,如果压缩机“ 回液”,很容易造成压缩机损坏! 为了对压缩机进行保护,空调机中需要追加气液分离器这个零部件。
气液分离器是什么?
蒸发器中气液分离器是常见的组件之一,很多用户不了解关于气液分离器是什么,康景辉小编和大家一起聊聊气液分离器是什么,做什么用的。 气液分离器是什么?气液分离器在热泵或者制冷系统中应用颇多,说白了气其基本作用就是分离出并保存回气管的液体,将气体和液体进行分离。 气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离,分馏塔顶冷凝冷却器后气相除雾,各种气体水洗塔,吸收塔及解析塔的气相除雾等。 气液分离器也可应用于气体除尘,油水分离及液体脱除杂质等多种工业及民用场合。
气液分离器工作原理
一、概述 气液分离器是用于工业含液系统中将气体和液体分离的设备,在现有气液分离器设备中,主要采用重力式和循环式分离器,他们靠重力的不同 将气体和液体分离,由于现有技术只利 用了介质的重力作用,因此其缺点是分离效率低,设备体积和重量较大。我公司开发研制成功一种气液分离器,吸取了传统气液分离器的优点,并将不足加以改进,从而达到较好的分离效果。 二、工作原理 气液分离器根据离心分离原理和破沫捕雾技术,流体从流体进口进入分离器内作螺旋运动,在离心力和急剧改变方向的作用下气体和液体分离,液体顺着分离器外筒的内壁流入储液装置 ,气体从分离器内筒经过破沫器进一步分离后从气体出口排出,液体从排液口排出,污物由排污排出。
气液分离器原理分类和作用
气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离,分馏塔顶冷凝冷却器后气相除雾,各种气体水洗塔,吸收塔及解析塔的气相除雾等。气液分离器也可应用于气体除尘,油水分离及液体脱除杂质等多种工业及民用应用场合。气液分离器的作用气液分离器在制冷系统中的主要作用是容纳系统中回液部分冷没媒,防止对压缩机造成液击,以及过多制冷剂对压缩机机油的稀释。气液分离器的原理和分类1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;
气液分离器的作用
讲到气液分离器的作用,首先再分析一下它的服务对象-制冷压缩机。常见的压缩机大部分都不能压缩液体,尤其活塞压缩机,即使其他种类可以压缩液体的压缩机,比如涡旋和螺杆,由于回到压缩机的液体中混有大量制冷剂(常用制冷剂在液体状态下与冷冻油几乎是互溶的),当这部分液体制冷剂被当做润滑油被油泵或其他方式导入压缩机的各种活动界面时(制冷剂遇热很容易瞬间蒸发,因此没有润滑的功能),比如曲轴、轴瓦、轴封、活塞等处时,导致原本需要润滑的活动界面无法得到有效润滑,造成干摩擦,严重时粘合成一起(俗称着了),所以常见的各种形式的压缩机都尽可能地避免湿行程。通常,常见压缩机回气并非直接进入压缩机的吸气缸,而是先进入压缩机机体内的低压腔,在被压缩机吸入。所以,短时间少量回液尚可接受。因此,有可能长时间回气带液的系统,在应用时,通常设置气液分离器来分离某些时间段吸气中携带的大量液体,避免压缩机出现液击或者干摩擦。
什么是储液器?气液分离器?它们各自的用途是什么?
1、储液器与气液分离器的区别和作用 制冷储液器和气液分离器都是空调制冷系统的重要的组成部分,分工明确,各司其职。 储液器是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的; 气液分离器是防止压缩机进气口吸进防止液体(润滑油或制冷剂)产生液击,损坏压缩机内部元件而设置的。储液器 储液器在制冷系统中的主要作用是储存制冷剂。一般来说,储液器可分为高压循环储液器和低压循环储液器。储存制冷剂中的液体成分,避免因制冷剂积存过多在冷凝器,而使传热面积变小,有效的降低了冷凝器的负荷,同时也给蒸发器提供了源源不断的冷媒,使没被完全冷却的制冷剂再次冷却达到完全液态状态。它还起到了液封作用,防止气体进入低压压缩机产生液击。液击主要出现在活塞式压缩机中,由于制冷剂液体(或润滑剂)被压缩机吸入,造成压缩机的异常冲击事故。