空调系统上防爆阀作用
请教! 一水源热泵系统(打井),在冷热水供回水总管及井水供回水总管上安装防爆阀,为什么?
哪家转轮除湿机性能好
最近工厂空调系统内要安装一台转轮除湿机,请问各位大侠,哪家的除湿机性能好 啊??
如何根据换热器选主机
如果知道换热器侧水流量及进出口温度,如何选择主机?水流量:70l/min,进水30度,出水22度。?请教,谢谢!
学生餐厅总计一万多方空调的选型问题
单位里三个学生食堂(分开的),一个一层1700多方,一个2层,2100方一层,一个2层,2400方一层,总计11000方左右,想设中央空调。不知道哪种类型、何种品牌的最好,造价、能耗、效果能够折中。立柱间隔均为8X8米,层高4.8米,整体吊顶后3.5-3.8米高,基本都是40米宽,60米左右长,但是门厅、楼梯间等辅助位置不同,所以空调面积有大小。[ 本帖最后由 stephen_han 于 2010-9-9 11:10 编辑
新风机组的选择问题---急
大家好! 我正做个生产车间的空调系统(考虑新风和排气);车间面积为2000平方米,分为生产线和装配线;10条生产线要求可控空调系统(10条生产线的空调系统相对独立,采用1拖2的模块式空调机组,模块室外机+低静压管道机),生产线的散热量为22KW. 装配线有60人在工作. 车间的室内设计温度为27度. 我先用单位面积冷负荷法估算下总冷负荷,按250W/平方,冷负荷=2000*250/1000=500KW,
防结露新型蝶阀、冷却塔户外专用蝶阀
暖通新型防结露蝶阀、户外专用蝶阀,均获专利证书。 有很好的现场实用性。[ 本帖最后由 szjhlt 于 2009-3-26 11:12 编辑 ]
有人同意这样的观点吗?美商几大品牌机组
约克 螺杆机 强 特灵 离心机 强开利 末端设备 强......
威能锅炉和菲斯曼锅炉的差别
我想请问下威能锅炉和菲斯曼锅炉有些什么差别,哪个好,好在哪里
请教:五层综合楼的空调系统选择问题。。。。
有个项目为五层综合楼 一二楼为餐厅和机柜间 配电室 345楼为会议室和宿舍 我想问一下 此楼用风冷热泵机组还是用多联机系统 哪个更好 还有 如果用了多联机系统 要不要设置新风系统 希望高手多多指导 谢谢
特灵与开利的比较
各位,我在样本上看到,特灵的冷却水温度是32——37,而开利是30——35,这有什么不同吗请各位帮帮忙
求诱导风机国产及进口品牌
1.求诱导风机国产及进口品牌2.在网上看见Fläkt Woods(富瑞得集团)。不知道这个公司于日本的专业诱导风机厂家富列克特(Flakt)是什么关系。另外富列克特(Flakt)的官方网站是?
铜管品牌大比拼!!!!!!!!!
近来朋友说两句,把自己的知道的铜管品牌,说出来听听啊.提倡做广告,只有你说的有道理,
空调水系统用PPR做冷冻水管的利弊分析
在空调工程施工当中,冷冻水系统采用铁管和采用PPR管的各自优缺点,现在搞不明白,大家给分析一下,不过现在好多甲方都感觉PPR挺好的.在使用和投资方面会有什么样的差别.
多联机问题交流!
请问做过多联机的同行:1、多联机室内机的布置间距,如一间6000×5000的办公室,布置2台2800w的室内机还是1台5600w的室内机;2、室外机的容量大小如何确定,和室内机容量的比值在什么范围内合适。
地源热泵主机
国内外有哪些主要的地源热泵主机品牌啊?请教
优供转轮除湿净化空调机组全热交换器能量回收通风设备
公司专业开发生产和销售空气处理相关设备:普通冷冻除湿机,低露点转轮除湿机,低露点除湿净化空调机组,恒温恒湿机组,转轮全热交换器,能量回收空调机组;同时承接GMP洁净工程设计与施工。公司于1990年成立,与中国建筑科学研究院合作,从事吸附式转轮除湿机、全热交换器开发与生产。公司提草制定了转轮除湿机的国家行业标准,从而填补了我国在空气除湿领域的标准空白。2003年公司作为转轮全热交换器国家标准制定提草小组的领导成员,参与并负责标准的制定工作。十多年来,公司以科技为先导,先后取得多项国家发明专利和多项荣誉,为众多企业的空调工程的除湿干燥、能量回项目收提供大量优质高效的空气处理产品,受到广大用户的一致好评。
鼓引风机选型
拜求鼓引风机的选型,其中包括电机功率。
软件计算
我只知道设计厂家都拿计算软件计算传热系数
8年前3万字的《远大空调成长危机》盛世预言浮出水面
8年前的远大预言作者:刘亚军 来源《中国商业评论》编者按: 2006年底,本刊收到一叠厚厚的资料:《远大成长危机》。作者声称,这是自己8年前就写下的一份预言,同时也是迄今为止解读远大为何徘徊不前的最权威的版本! 这个提前预言远大陷入发展停滞的人,就是曾任远大空调有限公司总裁办公室主任,现在的萨尼威投资管理顾问公司董事长刘亚军。由于远大不允许员工对外透露公司丝毫信息,所以,这份材料一直被尘封在历史里。
请问:冷冻除湿机,转轮除湿机
请问:冷冻除湿机,转轮除湿机,恒温恒湿机这三者有什么区别呢?希望越详细越好!谢谢!
求助:北方寒冷地区选用新风机组
请教各位兄台,像我国北方(呼和浩特那),冬天室外温度很低,什么牌子的新风机组比较常用啊,推荐推荐几个吧,我都快愁死了。先谢谢各位了!
离心风机选型
一个十层高的楼,从4层往楼顶上抽气,层高3.6米,气体主要以硫酸为主,管道为直径16厘米的PVC,烟道是400*400.请问选用哪个机号比较合适,效果好
有对富士通中央空调了解的吗?说说
有对富士通中央空调了解的吗?说说怎么样,特别是有没有用过的来讲讲
选购一种品牌的水源热泵应该从哪些方面的参数来进行比较?
如题
请问:2000平米地下室用什么形势的中央空调好啊?
单位有个6万平米的写字楼,由14个独棟的小楼组成,原设计为风冷机组加锅炉系统,为了方便独棟管理,改成每栋楼单独设置溴化锂一体机系统。现工程已完成地上一楼的建设,地下室还设有餐厅和锅炉房,值班室等等,原来也是风冷机组加锅炉提供的,因为属于公共区域,不知道设置什么样的中央空调比较合适。是用VRV呢?还是单独设置一个溴化锂一体机系统呢?或是别的方法?我们不想影响其它地上独棟楼的使用环境。