新风机组的选择问题---急
lee3875052
lee3875052 Lv.2
2010年03月28日 23:46:15
只看楼主

大家好! 我正做个生产车间的空调系统(考虑新风和排气);车间面积为2000平方米,分为生产线和装配线;10条生产线要求可控空调系统(10条生产线的空调系统相对独立,采用1拖2的模块式空调机组,模块室外机+低静压管道机),生产线的散热量为22KW. 装配线有60人在工作. 车间的室内设计温度为27度. 我先用单位面积冷负荷法估算下总冷负荷,按250W/平方,冷负荷=2000*250/1000=500KW,

大家好!
我正做个生产车间的空调系统(考虑新风和排气);车间面积为2000平方米,分为生产线和装配线;10条生产线要求可控空调系统(10条生产线的空调系统相对独立,采用1拖2的模块式空调机组,模块室外机+低静压管道机),生产线的散热量为22KW. 装配线有60人在工作.
车间的室内设计温度为27度.
我先用单位面积冷负荷法估算下总冷负荷,按250W/平方,冷负荷=2000*250/1000=500KW,
整个车间采用冷媒系统来做,现在就在考虑新风和排气;
请问: 1.这个厂房的新风如何设计?应选择多大的新风机组来送新风?
2.排气怎么处理?墙壁直接开洞?

请路过的前辈...留点时间帮忙解答! 先在这里谢过了!
急用 2010-03-29上午用!
免费打赏
0空间0
2010年04月06日 22:21:02
2楼
既然空调系统都独立控制了,那么每个区域的新风系统还是相对独立较好。
新风要满足人员卫生需求,比如净化40m³/h人,民用可以差手册。由于单条生产线的人员较多,达60人,新风量比较大,应采取新风能量回收比较好。
墙壁直接开孔很好啊,没问题,但是取风口和排风口要尽量布置整齐。
回复
uiytooo
2010年09月07日 15:46:44
3楼
可以考虑用新风换气机,有热回收
回复