求现场经验丰富的帮忙看看!
有200多米的排烟风管在水平桥梁洞内,关键是箱梁洞尺寸只有1550*1580mm,而里面的风管直径达到了1120mm,工人很难在里面操作,最近头痛得很啊!有没有高手帮忙考虑如何安装!
请问无缝钢管可以沟槽连接吗?
请问无缝钢管可以沟槽连接吗?D108的管子做给水用想用沟槽卡箍连接可以吗?
关于丝杆
请教一下:关于风管吊装丝杆(镀锌全丝),下部打磨后需要刷漆处理么?
阀门进场监理签收后业主发现为假冒。。。
机电安装阀门进场,报验资料齐全,经监理同意进场,业主发现为假冒。应如何处理
咬口形式
大家做过的工程,矩形风管用的是什么咬口?
冷冻水进出管温度有十几度温差?????
我碰到问题:组合式空调机冷水进出压力差很小。但是温差竟然有十几度,一般都是12/5嘛,可是现在变成了出20度/进5度。而且出风温度有20度。 说明下回水管上装了个动态平衡阀。请问下大侠是什么原因????? 我怀疑是阀坏了导致水量不足
管路排气问题
哪位高手能指导指导怎样才能把封闭的空调管路里面的气全部排干净啊?
在学校考证问题
前段时间学校有人报考施工员,自检员,材料员。。。我一直很犹豫不知道考不考,想向大家请教下。本人现在才大二。
测温球阀和温度传感器专用套管哪个便宜
测温球阀和温度传感器专用套管哪个便宜?
不同材质管道不能直接接触
请大家列出有哪些常用管道不同材质不能直接接触?例如:不锈钢管不能和碳钢直接接触; 铜不能与碳钢直接接触;但如果是不锈钢管和镀锌钢管能直接接触吗?铜能和镀锌材质的型钢直接接触吗?
金属软接安装资料
求助谁有完整的金属软接安装资料?感谢上传分享!
关于阀门打压的问题
求教,如题,最好详细点的
数据机房防火封堵问题
数据机房防火封堵问题 机房线缆穿楼层时 穿墙洞用防火袋好 还是防火泥 说明下原因[ 本帖最后由 hanyanfeng2010 于 2011-5-9 10:55 编辑 ]
有你更温暖,舒适生活选择
随着生活水平的提高,人们的取暖方式也在慢慢改变,电热膜取暖进入更多的家庭电热膜采用航天科技制造,在国外已经有30多年的使用历史, 是不同于空调,水暖的环保节能舒适健康取暖首选 电热膜地暖是地面取暖,可以根据客户需要温度自己调节 ,舒适性高,不产生任何的废物,环保节能 ,收到客户的好评
这个冬天不在冷
秋天到了,冬天还会远吗 ?我家住在楼层的顶层,冬天取暖温度总是不高,没办法去年的时候买的散热器取暖,取暖还可以 ,但是放在房间内总是感觉不舒服,本来就不是很宽敞的家里感觉更小了一次上网的时候偶然发现了-EXA电热膜这个产品,是地面取暖,不占地方 ,温度可以自己控制,还节能环保 ,经过和EXA中国分公司厂家联系我家装上了电热膜取暖 这个冬季再也不用为取暖的事发愁了
跪求PE管能作为井网及系统网管材使用吗?
小弟刚入门,现在有个问题想请教各位前辈,热泵机组的系统网及井网都是铁管,但是今天有一哥们提醒我说可以用PE管代替,小弟才疏学浅,不太明白到底能不能行的通,跪求前辈们指教。 在这里先谢谢看本帖子各位前辈了,不管是否指教,都祝愿看帖子的前辈们玩 斗地主把把赢,玩麻将把把糊!!!
请问室内的CPVC的纯水管道以及UPVC SCH80的废水管道需要做保温吗。
请问室内的CPVC的纯水管道以及UPVC SCH80的废水管道需要做保温吗。设计说明上写的是室内有压管道需做保温
天圆地方
天圆地方都是那些规格的,,怎么标注
求暖通8的注册码
求暖通8的注册码,哪位是暖通吧的会员,给我个注册码吧,我也想注册,谢谢、
设计是否合理
热力入口能否垂直安装
关于施工费
大家做施工的时候,如果工程是请施工队,那个施工费按什么标准跟别人谈的啊?
风机盘管机接口尺寸的问题
请教一下各位前辈,新晃的ECR600、800、1200进口尺寸为20的那它的接管尺寸应该是多少?新晃的技术表上显示的600、800、1200的水量分别为0.283L/S,0.367L/S,0.533L/S。
做空调施工,看什么书,推荐下把。
我是暖通专业的,刚开始做施工,空调设备基本上没见过,现在这个项目有中央空调,是个办公楼,谁能告诉我怎么才能尽快的掌握空调施工,我都需要做什么,看什么书,空调有专业的施工分包,不过我想学习好我的这个专业,希望有人能帮帮我。
空调机控制线接混
11[ 本帖最后由 txlai2005 于 2011-8-26 17:27 编辑 ]
SURE LOCK机械锁孔钢制管道连接系统
SURE LOCK机械锁孔钢制管道连接系统一项源于美国的油气管道连接专利技术,采用非焊接机械连接工艺过程,即sure lock机械锁孔管道连接系统。通过两部分专用设备,完成钢制管道用管材的车间预处理、现场连接。与长期以来采用的焊接连接技术相比较,sure lock机械锁孔管道连接系统具有以下优点:1.施工周期大为缩短,是焊接连接施工效率的5-10倍;2.节约建设资金成本;3.适用于任何气候条件下的作业,无论是炎热、低温、雨雪,都不妨碍现场施工;
喷涂区域用风机
咨询:最近一个项目是喷涂车间(洁净室),在喷涂区域要设置一台防静电除尘风机是作为循环风机用的而另一台是作为排风机用的,令我困惑的是喷涂区域空气中还有可燃气体(油漆的稀释剂挥发的),不知道应该用哪种风机,有没有品牌推荐?谢谢啊,很急!循环风机是:2600CMH,300Pa;排气风机是:400CMH,400Pa;谢谢了,很急!
关于三菱重工中央空调所出现的问题
本人所在公司是三菱重工的代理商,现在有一个小别墅的项目出现了问题:共2层的小别墅,一层配的是3HP,1.5HP,0.8HP,二层配的是1.5HP,0.8HP,0.8HP,0.8HP,外机配的是12HP的外机,由于当时没有货,所以配的是12HP,现在出的问题是:一层的效果非常好,哪怕是0.8HP的那台效果都很好,但是楼上所有机器都出现了温度打不下来,感觉不是很凉快,效果没有一层的明显,当时怀疑是缺冷媒,但是加过以后效果好了一点了,原来房间温度只能打到26度,但是加过冷媒以后可以打到23度,再打就再也降不下来了,由于内机的低静压的风管机,风口的温度是可以打到11度,出风风速是3米\秒,现在所有的都已经调试过,二层的温度还是打不下来,我想问一下,到底是哪里出了问题,到底是安装的问题,还是我们机器的问题,忘高手请教!
弱弱的问一下空调的基础问题
小弟空调专业出来,没做空调,第一次接触。请问我们在施做动力设备和风管,风管和风口对接时,有个软性接头,用布料或者别的东西做,两边用法兰压紧,中间布料的两个边用什么搞在一起,一真想不通。还有一个就是风管上的消声器怎么做的,晕的,我刚开始以为是买成品呢。
冷水机组的板换堵了,怎么疏通?
有一台风冷热泵冷水机组,样本标注的进出水压降应为0.5公斤。现在冷水进水压力4公斤,出水压力1公斤(压力表没问题,阀门也没问题),明显是堵了。原来怀疑是水垢堵塞了板换,但经过化学清洗后没洗出水垢来。现在怀疑是施工时的焊渣和小节焊条堵住了板换,有什么办法能疏通一下吗
请教空调器吊装的问题
我很少接触空调工程,请教各位:1、什么情况下吊装式空调器可以用螺纹吊杆,而不必须使用角钢做吊杆?(如1.6T重的空调器)2、请问吊装的工序是怎样的?(是否1、安装好吊杆,2、把空调器固定在底座支架上,3、吊起空调器,把底座支架固定在吊杆上。)3、室内是用什么设备把空调器吊起的?[ 本帖最后由 shadow_legend 于 2011-6-7 16:53 编辑 ]
请大家看看该如何补救吧,谢谢!
这是一家医院的手术室内部,使用的是电解钢板做天花,5年时间,因种种原因并未使用该手术室,结果就成了这个德行。[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]现在我想更换脱落的电解钢板,你们觉得该如何操作呢?谢谢
请教四个问题
1、孔洞预留,套管预埋需要做隐检吗?2、地暖保温版工程量计算需要计算边角保温吗,定额里面含的有没有?3、给排水套管的工程量计算有单独的定额吗?4、我还没想好,呵呵。。。
优比复力斯橡塑保温材料
各位同事们朋友们好啊!第一次上这个论坛啊,呵呵,请多关照.我是做橡塑保温材料的,工厂在黄埔经济开发区东区富南路.因为我们是厂家直接销售,不存在中间费用,所以价位上比其它同类(如凯门\阿乐斯\杜肯等)要便宜,但不和河北一带的产品比(如华美.金威等).因为我们所有的产品都有正规的检测报告,符合国家要求的国标.如有需要的请直接联系我啊.呵呵 .联系方式:姓名:何娟 销售经理电话:13560049443
空调系统的调试
现在空调系统做好了,制冷调试完了,没问题,在这个季节可以调试制热吗?
风机盘管用波纹管连接可以吗
请教各位高手: 风机盘管供回水管用不锈钢波纹管连接,是否可以具有减震作用? 以前使用的都是橡胶软管,现在施工队使用不锈钢波纹管,不知效果如何, 希望各位高手能够及时给予指教 。 谢谢各位!
急!!屋面风管保温能另加铝皮吗???
风管本来有保温玻璃棉带铝箔的 因为考虑到在屋面太阳照射(不是直射,屋顶是玻璃的) 外面保温肯定会爆掉的 我们想增加铝皮,但有个问题 因为保温有打保温钉 铝皮包上去的话 肯定是不会平的 也不知道保温钉能不能穿透铝皮
空调 冷热水管 的 规格 价格 区别?
本人 学艺不精 想 请教下各位老大 。空调 供冷供热管 如无缝钢管 镀锌钢管 一般是否是不同 规格 及价格 之间的区别在哪里 是由于冷 热水的 要求不同 导致 壁厚 或其他 要求不一样么?、。。
灯盘送风口尺寸问题
请教:灯盘送风口的尺寸是按照风速计算定做的,还是有标准风口尺寸不可更改的?
求暖通
哪里有暖通设计说明书和图纸呀 有的大大告诉一下哇 求求求 怎么弄呀
空调水你用什么材质的阀门?铸铁还是铸钢
包括闸阀,单向阀,过滤器,大家说说。