关于三菱重工中央空调所出现的问题
luchunjie06
2011年08月01日 15:03:15
只看楼主

本人所在公司是三菱重工的代理商,现在有一个小别墅的项目出现了问题:共2层的小别墅,一层配的是3HP,1.5HP,0.8HP,二层配的是1.5HP,0.8HP,0.8HP,0.8HP,外机配的是12HP的外机,由于当时没有货,所以配的是12HP,现在出的问题是:一层的效果非常好,哪怕是0.8HP的那台效果都很好,但是楼上所有机器都出现了温度打不下来,感觉不是很凉快,效果没有一层的明显,当时怀疑是缺冷媒,但是加过以后效果好了一点了,原来房间温度只能打到26度,但是加过冷媒以后可以打到23度,再打就再也降不下来了,由于内机的低静压的风管机,风口的温度是可以打到11度,出风风速是3米\秒,现在所有的都已经调试过,二层的温度还是打不下来,我想问一下,到底是哪里出了问题,到底是安装的问题,还是我们机器的问题,忘高手请教!

本人所在公司是三菱重工的代理商,现在有一个小别墅的项目出现了问题:共2层的小别墅,一层配的是3HP,1.5HP,0.8HP,二层配的是1.5HP,0.8HP,0.8HP,0.8HP,外机配的是12HP的外机,由于当时没有货,所以配的是12HP,现在出的问题是:一层的效果非常好,哪怕是0.8HP的那台效果都很好,但是楼上所有机器都出现了温度打不下来,感觉不是很凉快,效果没有一层的明显,当时怀疑是缺冷媒,但是加过以后效果好了一点了,原来房间温度只能打到26度,但是加过冷媒以后可以打到23度,再打就再也降不下来了,由于内机的低静压的风管机,风口的温度是可以打到11度,出风风速是3米\秒,现在所有的都已经调试过,二层的温度还是打不下来,我想问一下,到底是哪里出了问题,到底是安装的问题,还是我们机器的问题,忘高手请教!
icicco7
2011年08月05日 10:21:20
2楼
23度还要再低,你室外温度是几度阿?二层是天面吗?
回复
zhangyiwen1980
2011年08月18日 10:45:54
3楼
二楼冷媒管管径是不是配小了?
回复
yishuiht
2011年08月19日 14:44:19
4楼
二楼上面是顶的话,估计是负荷配小了 。别墅的话一般落地窗也比较多 可以配大点
回复