冷水机组的板换堵了,怎么疏通?
gongwubuke725
2011年08月01日 16:52:16
只看楼主

有一台风冷热泵冷水机组,样本标注的进出水压降应为0.5公斤。现在冷水进水压力4公斤,出水压力1公斤(压力表没问题,阀门也没问题),明显是堵了。原来怀疑是水垢堵塞了板换,但经过化学清洗后没洗出水垢来。现在怀疑是施工时的焊渣和小节焊条堵住了板换,有什么办法能疏通一下吗

有一台风冷热泵冷水机组,样本标注的进出水压降应为0.5公斤。现在冷水进水压力4公斤,出水压力1公斤(压力表没问题,阀门也没问题),明显是堵了。原来怀疑是水垢堵塞了板换,但经过化学清洗后没洗出水垢来。现在怀疑是施工时的焊渣和小节焊条堵住了板换,有什么办法能疏通一下吗
免费打赏
sdshui8609
2011年08月03日 08:57:26
2楼
不会是钎焊的吧?如果是可拆卸的就把办板片拆开清洗好再装上,如果真是钎焊式换热器那只有更换新的喽。有没有考虑一、二次侧是否有串漏的问题?
回复
qq1943
2011年08月03日 10:22:14
3楼
如果是这样 施工的时候冲洗过程如何通过验收的?!
回复
多联机
2011年08月06日 06:51:37
4楼
一看就知道没加过滤器, 板换里面堵了,就只能换新的了
回复

相关推荐