某大厦空调系统安装详细工程图片
铝板保温 冷凝器带热回收检修平台减振基座详细机组热轮风管测定点法兰连接风管
这样安装怎么的问题,有图。
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
风管及部件保温质量管理
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围本工艺标准适用于工业与民用建筑的通风、空调系统和空气洁净系统、工业厂房的一般送风、排风系统风管的保温工程。2、施工准备2.1材料要求及主要机具:2.1.1所用保温材料要具备出厂合格证明书并附有相关管理部门的认证及有关法定检测单位的证明。
消防工程安装通用工艺标准
消防工程安装通用工艺标准 1 适用范围本工艺本标准适用于工业与民用建筑消防设备安装工程 2 施工准备 2.1材料及设备要求 2.1.1各类火灾探测器的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面光滑,平整、不得变形、断裂。 2.1.2设备的表面处理和镀层应均匀、完整、表面光洁,无脱落,气泡等缺陷,有出厂合格证。 2.1.3各类探测器、缆线、管材、联动装置等设备,均在进场时由生产厂商提供鉴定单位对其各项功能检测的检测报告。
暖通小知识点 你所不知道的10点
小知识001:关于走道的排烟在遇到长度比较长需要考虑排烟的时候,尤其是多层公建,往往会有一些敞开的楼梯间,或是一某走道的两端有门的时候需要引起注意,这些楼梯间和门往往是用于疏散的(可以向建筑确认),而在疏散的时候,烟气是不宜沿疏散的方向流动或由疏散口排出的,因此,这些用于疏散的敞开的楼梯间或门不可以用做是走道自然排烟的排烟口,考虑实际操作,目前在门的上方设排烟窗,审图和消防队现在还是认可的,但此排烟窗必须是电动的,可由消防控制中心联动控制或可现场就地电动开启。
请教一下保温管道套管防火封堵的问题
这个问题困扰小弟好久,请前辈指点一下。保温管道套管的防火封堵要如何施工,是将保温从套管内穿过封堵套管与保温之间的空隙?还是保温保到套管停止,封堵管道与套管之间的空隙?多谢!!
欢迎各位行家对照片工程给与点评意见(有奖)
提供一些风管加工和安装的现场照片,欢迎各位行家对照片工程给与点评意见:
暖通空调数据采集与监控系统的几点想法
摘要:本文就目前流行的楼宇自动化技术,谈了几点关于暖通空调监控系统应用的实际问题。RS-485技术在控制网络中的应用;利用VC 技术自编监控软件;模糊控制与PID算法的结合应用。 关键词:RS485 面向对象 PID 模糊控制 1、前言 21世纪信息化的时代已经到来,以网络通讯和计算机技术为背景的建筑智能化正是顺应这一时代潮流的必然趋势。作为智能建筑3A系统之一的楼宇自动化系统(BAS)对大楼的水电暖通等机电设备进行集中的监控和管理已日益成为现代建筑中必不可少的配置。
风管的工作压力是什么压力?
《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002》中规定压力≤500Pa:低压系统;500Pa 1500Pa:高压系统。 那这个压力指什么压力呢,我这里设计给的机组参数有机外余压(组合式空调机组)、风机盘管(出口静压)、离心式风机和轴流风机的参数则有全压、静压、机外静压、机组余压、出口余压。 搞糊涂了, 这个压力到底该是什么压力啊? 问了个同学,他们那里区分很直接,一般空调按中低压算,只有防排烟的按高压算。因为压力不同,所以铁皮风管的厚度不同。 请各位指教!!!
通风与空调施工方案
【成都精工质程】PE-RT地暖管特点_分类
PERT地暖管(耐热聚乙烯管)是目前地暖市场上使用最多的地暖管材,它的原料是一种力学性能十分稳定的中密度聚乙烯,由乙烯和辛烯的单体经催化共聚而成。在PE的基础上提高了耐热性,同时也保留了PE管的柔韧性,高热传导性和惰性。PE-RT地暖管在生产加工过程中无需交联,生产工艺简单、容易控制,管材质量稳定可靠,是目前唯一一种不需交联,且能在水温60度以下长期静液压性能的塑料管材。瑞泽PE-RT地暖管
风道式家用中央空调系统浅析
摘要:本文对风道式家用中央空调的系统构成、运行方式、系统特点等进行了简单的剖析,认为风道式家用中央空调系统具有结构简单,运行维护方便,舒适性好,空调效果优良,应用前景广阔。 1、引言 随着人类社会物质文明的不断进步,我国的空调事业经历了从无到有,从小到大,从点到面的发展过程。一直以来中央空调系统投资庞大,运行管理费用居高不下,因此,在我国上个世纪八十年代以前,中央空调主要应用在某些特殊行业的工艺上,如电子行业、纺织行业等。到了九十年代后,中央空调才开始在大中型公共建筑中推广应用,如综合办公楼、高档宾馆、大型购物场所等。中央空调以其无可比拟的舒适性,极大的改善了人们的工作、生活环境,得到了社会各界的广泛赞誉,与此同时,中央空调自身也获得了长足的发展。
请问影剧院的暖通图纸会审要点
最近要写这方面的总结,因为是第一次接触影剧院方面的通风与空调系统,注意要点与住宅有很多不同,比如需要注意哪种功能用房必须采用分体空调之类,怕总结不全。 请各路大神帮忙。:handshake
听说你是做暖通的?(友谊小船版)
那么 如果你有个在做暖通设计师的朋友 你们的对话可能是这样的 如果你有个在做销售工程师的朋友 你们的对话可能是这样的 如果你有个在做暖通安装商的朋友 你们的对话可能是这样的 如果你身边有做暖通的 请好好善待他 他只想给你一个健康舒适的家居生活多一点真诚,少一点套路
求教自动排气阀问题
各位大师,我现在一个空调工程用了20个埃美柯DN20黄铜的自动排气阀,用了两年发现一半以上都在滴水,请问自动排气阀一般都用什么牌子的,哪种会更好点啊
暖气阀门卸不下来
本帖最后由 buzyzyd 于 2015-2-8 09:50 编辑 。 家里暖气不热,有时偶尔有点余温,但此时出水口侧的暖气片要比入水口侧的稍微热些,好像是倒流。 经气门处放水实验,进水口水流正常,出水口水流异常,水流较小,缓急不一,再次关闭也困难。初步判断是出水口阀门损坏。 换修拆卸阀门时,如下第一幅图所示,上侧轻松卸开,下侧连接PPR头的一端卸不下来,也能转,但就是没有任何退丝的迹象。重新恢复连接,也不漏水。
中央空调竣工资料编写问题求助
中央空调:风冷热泵+风机盘管系统竣工资料编写,参考《建筑工程施工质量验收统一标准,填写范例与指南》第三版编写,按书中应该有两项子分部工程,如下图子分部工程——冷凝水系统,冷凝项目没有水泵和板换等,是不是可以不用编写了?冷凝水系统没有热泵是否也可不用编写?子分部工程——空调(冷、热)水系统里面,同样是否可以不用编写冷却塔与水处理设备安装?上述两项子分部工程都没提到热泵机组和风机盘管安装,那我应该参照什么表格填写?谢谢。
设计图纸因缺乏沟通产生设计冲突,该是谁的错?
在暖通设计,安装时,由于设计院设计图纸时单纯设计空调图纸而没有与消防、装饰等设计人员沟通而产生的设计冲突,而施工方施工过程中又没有与消防部门相互协调,使得项目现场出现了一些暖通与消防的打架的现象比比皆是。设计院、施工方,究竟是谁的错?如图:风机盘管出风口下部直接被消防管直插,无论风机盘管采用侧送风还是散流器送风,考虑到天花吊顶必须低于消防管 ,那么风机盘管根本无法合理连接风口了。这张更加夸张,风机盘管下部是消防管,正前方是建筑横梁,可谓笼中之鸟,连风管都没有办法连接了。
国内知名乳品厂工业用热泵制取热水
国内知名乳品厂工业用热泵制取热水
求JC/T 646-2006 玻镁风管
本帖最后由 lm8635 于 2015-7-2 10:49 编辑 求JC/T 646-2006 玻镁风管,十分感谢哪位朋友能够分享!
某大厦空调系统安装详细工程图片
铝板保温 冷凝器带热回收检修平台减振基座详细机组热轮风管测定点法兰连接风管
农民工安装多联机空调
剧场暖通图纸有些地方看不明白,请前辈指点
因为不是暖通专业,有些地方没有图例看不明白是什么,度娘也度不清楚。第一张图两个乐队储藏室之间的管道是什么,图例上找不到。然后乐队储藏室需要另外安装独立空调吗?第二张图门厅那个风管是什么,门厅有个1.5p的独立空调,是不是不需要做啊?谢谢了。
新人求教一个简单问题
不太明白这句话。怎样才算是咬口缝应错开?什么是十字形拼接缝?求教。
这个套管做的怎么样/?
这个人防的风管做的怎么样啊?
冷水机组出水管上这个是啥?
不知道这是什么
空调水管和桥架标高问题
此处镀锌管位置比桥架高出20公分左右,但是错位。监理老咬着规范不放叫改,综合管网那么多条管,肯定有个别有这种错误,大家说我有没有必要改。
暖通水管道吊架、支撑
管道用16#双拼槽钢做横担,并通过16#双拼槽钢焊接在横担两端吊于梁上(如图)。为安全起见,在横担下加一根双拼槽钢做支撑。求受力点(支撑点)设在何处合理,需要多大的槽钢双拼(16#?)才能满足要求,已知支撑高度确定为4m。图中F(未知)为支撑力,F1、F2(未知)为竖立双拼槽钢拉力。管道加管中介质总重见图(g=10N/Kg)。
通风机安装施工工艺标准
通风机安装施工工艺标准 1. 适用范围本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。2. 施工准备2.1 技术准备2.1.1 安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等;
去年检查的热泵机房照片,能代表一部分北方地区的安装水平
有的项目安装质量很好,大部分只能说 能使用。
通风与空调工程施工技术交底记录详解.王磊.
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 21:15 编辑 简要说明 : 内容翔实,语言简洁,重点突出,力求做到图、文、表并茂,表述准确,取值有据,具有较强的指导性和可读性,是建筑工程项目各级工程技术人员、施工操作人员、工程建设监理人员、质量监督人员等的必备工具书,也可作为大中院校相关专业及建筑施工企业职工培训教材,有助于提高建筑施工企业工程技术人员的整体素质及业务水平。
关于地上商场内消防补风问题
地上商场外结构为铝板及玻璃幕墙,没有可开启窗,设计院设计了排烟系统,但未设计补风系统,是否需要设计。
蒸汽管道安装咨询
蒸汽管道采用自制张力弯有啥限制吗、
地源热泵技术现场施工关键问题分析
本帖最后由 lulutiancheng 于 2014-7-7 11:23 编辑 前言 地源热泵系统是将低品位热量转换成高品位热量进行供热、制冷的新型能源利用方式之一。设计安装良好的地源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。 近几年来,地源热泵技术发展较快,多次用于工业与民用建筑的基础工程中,均取得了良好的效果,获得了显著的社会效益和经济效益。本文讲一下地源热泵的通用条件和施工流程,再进行一下地源热泵技术现场施工关键问题分析。
多联机安装施工方案
暖通安装施工问题探讨
水源热泵空调机房一脚建设中
机房建成了但是主机还没有完全安装完毕
水箱低,开水泵是不是不能开补水箱的阀门?
水泵扬程40m,补水箱底部高度6米,比冷冻水管道最高点高1米左右。开水泵前有自来水补水(自来水压力大概4-5公斤),至各个高点的排气排完(手动排气,直至排出稳定水位置,再安装排气阀),确保整改管道系统充满水,开启循环泵,泵的出水口压力能达到3公斤以上,水泵的声音无异常。但若开启补水箱的补水管道的阀门的时候,系统中的水就会满溢到水箱中,泵出口压力下降到1公斤左右,水泵的噪音也有异常,感觉进了空气一样。是不是水箱太低,泵循环的时候不能开水箱补水?
某广场中央空调系统工程施工组织设计
本建筑物是一栋大型百货商场,地下二层作停车场,地下一层作设备用房和商场; RC结构,楼高5层,冷冻机房设在地下二层。
地暖工程施工资料
我在甘肃这边做了一个地暖项目,是施工单位分包的。现在工程完工了要做资料,地暖回填层是用商混C20混凝土。施工方要求做混凝土开盘鉴定,请问这个是必须要做的吗?我查阅了下资料,地暖垫层不是承重层,不需要做这方面的资料。请给予解答。