砼雨水管顶以上中粗砂厚度只有30cm,路面结构底基层10%灰土压实度怎么控制?
peacebean2011
2017年08月31日 13:32:39
来自于道路工程
只看楼主

本帖最后由 peacebean2011 于 2017-8-31 13:32 编辑 遇到一个市政道路沟槽回填的项目,请大神帮忙。车行道范围砼雨水管在路基施工完后反开挖施工,管顶至路面结构层底只有30cm(详附图),不能满足管顶以上中粗砂回填至少50cm要求。路面结构层为:12cm沥青路面+32cm水泥稳定碎石基层+20cm10%石灰土底基层,总厚度64cm;路基采用6%石灰土,厚度60cm。一般要求管顶埋深小于70cm的管道需要采用混凝土包封,但本项目特殊在管道埋深94cm,可以按不处理考虑。但管顶中粗砂回填压实度为不小于85%,施工30cm中粗砂后,底基层10%石灰土按94%压实度要求较难达标。

本帖最后由 peacebean2011 于 2017-8-31 13:32 编辑

遇到一个市政道路沟槽回填的项目,请大神帮忙。
现在施工单位提出路面底基层碾压时,覆土不足,要用混凝土对管道进行包裹,但监理和设计单位认为雨水管径1200mm,包裹困难,且并不能解决底基层10%压实度不达标的问题。
请教各位大神:
1、1.2m管径的混凝土管道包裹是否存在必要性?
2、路面结构底基层10%灰土压实度怎么控制?

管顶回填.png

peacebean2011
2017年08月31日 13:32:40
2楼
自己先顶一个,请大家集思广益,谢谢!
回复
cof1501303109649
2017年09月05日 11:39:40
3楼
好像现在不让用石灰土了
回复
ylhnew
2017年09月06日 09:03:26
4楼
论坛好冷清,都没人回答这个实际问题了
这个问题,应该咨询结构方面人员
就我们本地做法来看,不能碾压就满包
回复
小和尚
2017年09月06日 11:02:13
5楼
1.1.2米的雨水管径比较大了,如果考虑管道满包施工确实不方便,而且管顶到路基顶面只有30cm,厚度也确实比较小,个人感觉没有包裹必要性
2.管顶是否可以考虑回填路基一样的材料6%石灰土来控制压实度?
回复
budouniwan
2017年09月06日 11:08:12
6楼
应由设计单位出具意见,不仅管道需要包封,而且回填材料也应调整,确保道路基层密实度。
回复
victor_911maker
2017年09月07日 22:31:36
7楼
我们这这种情况一般就是混凝土包起来。或者下面用混凝土半包裹,上面用掺灰泥。
如果用混凝土包起来都不能使灰土压实度达标,我觉得灰土压实度不达标与管道施工没什么关系。
从道路结构上看道路等级并不高,所以我觉得你们施工单位和监理、设计的关系处的并不好。
或许你们可以考虑下,底基层10%的灰土完成后,再下管道,管道用混凝土包到10%灰土上平。
回复
victor_911maker
2017年09月07日 22:34:03
8楼
小和尚 发表于 2017-9-6 11:02 1.1.2米的雨水管径比较大了,如果考虑管道满包施工确实不方便,而且管顶到路基顶面只有30cm,厚度也确实比较 …管顶上面填6%灰土没法用机械压实。
回复
peacebean2011
2017年09月08日 09:39:41
9楼
victor_911maker 发表于 2017-9-7 22:31 我们这这种情况一般就是混凝土包起来。或者下面用混凝土半包裹,上面用掺灰泥。如果用混凝土包起来都不能 …底基层10%灰土完成后再反开挖,管道包裹的混凝土用量比较多。但是这样避免了灰土在混凝土顶面碾压的问题,以上水稳施工是没问题的。现在达成的处理方案是:中粗砂回填至管顶10cm处,密实后在沟槽开挖范围内浇筑20cmC25混凝土,两侧搭接宽度各0.2m,以上施工20cm10%灰土。
回复
peacebean2011
2017年09月08日 09:40:04
10楼
2017年09月08日 09:41:23
11楼
