在建11层小高层,一楼独立下水,11层到2层共用一根立管,另设有排气管,立管在一楼下面的地下室接入排出管。
去现场看楼,发现几个问题,不知道施工方这些做法是否符合规范要求是否会带来隐患,需要各位专家老师指点!
1.排气管在二楼楼板下与排污管汇合
2、立管在一楼底端接驳柔性铸铁管
3、立管底部与排出管的接头又多加了一个弯,会不会影响排污效果造成堵塞?
4、我买的是2楼:Q,通过研读本版帖子发现2楼反水无解,已经悔的肠子也青了。我现在只能希望施工能严谨一些避免出现问题,以及楼上的邻居能合理使用了。
22楼
学习了,谢谢
回复
23楼
符合设计规范要求,再说了现在设计都有审图公司。不会犯低级错误的。
回复
25楼
学习了,很有用,感谢分享。
回复
26楼
完全没有问题。这个施工算比较好的了
回复
27楼
完全没有问题。这个施工算比较好的了,这样的接法,二楼根本不可能反水
回复
28楼
个施工算比较好的了,这样的接法,二楼根本不可能反水
回复
29楼
看到这里,有两点要说:
1、排水立管转横向时改用铸铁管,是考虑到立管中的水体下行的冲击力,在下列情况下必须考虑优先使用:A 冬季有结冰期的区域(尤其是室外排水立管)必须采用;B 小高层及高层的排水管路。除此而外,如本案,采用这种配管方式,属于机械的套用。
2、地下横管的两个连续弯头,是由于横管的穿外墙预留孔,同立管水平位置出现偏差的情况下,不得而已的做法,这是施工放线或专业二次设计不精细造成的。
回复