请教:高层建筑中的排水立管需要做消能吗?应该怎么做呢?多高的距离需要做呢?

请教:高层建筑中的排水立管需要做消能吗?应该怎么做呢?多高的距离需要做呢?
s11
2004年02月27日 17:43:04
2楼
好像是每隔6层装消能管。
回复
alantam
2004年02月28日 15:50:51
3楼
普通光壁UPVC排水管先在5层设第一个,然后每隔6层设一个消能弯。
消音螺旋UPVC排水管就不能设消能弯了。
回复
kswang_dongbin
2004年02月28日 17:06:39
4楼
楼上说的对能告诉我消音弯的价格吗?
回复
alantam
2004年02月29日 16:51:10
5楼
很简单,消防弯就是由4个45度弯头,短管,检查口组成,UPVC排水管供应商一般有现成的,你可以问下他们多少money.
回复
sailorcwx
2004年02月29日 18:14:15
6楼
我做了,审图的时候老总叫我取消了。
回复
linyinong
2004年03月01日 12:28:09
7楼
其实塑料排水管设置消能装置是个误区。
回复
food442
2004年03月01日 13:50:15
8楼
何必这么麻烦,直接装螺旋消音管就可以了
回复
shine
2004年03月02日 08:47:13
9楼
楼上为什么说“设置消能装置是个误区”呢?
回复
linyinong
2004年03月02日 08:53:16
10楼
因为这种做法与理论、实际都不符。
1、排水管内的水流经过一定的流程后流速是不变的,所以无需消能。
2、排水管在实际使用中最怕的是“堵”,而所谓的消能装置正好“堵”在枪口上。
回复
linyinong
2004年03月02日 08:54:28
11楼
在最近的《给水排水》杂志上有详细论述,不谋而合。