请教高层排水立管设有专用通气立管,最低排水支管与立管连接问题
acheng
acheng Lv.7
2004年06月11日 22:00:34
只看楼主

高层排水立管设有专用通气立管,各立管在2层吊顶内汇合,问题是吊顶内高度有限,拟将三层排水支管接于立管,结合通气管接在靠近立管处的排水横干管上,不知可否?规范要求通气管应在最低横支管下与排水立管连接,可否让二者在排水立管同一高度,用四通连接?

高层排水立管设有专用通气立管,各立管在2层吊顶内汇合,问题是吊顶内高度有限,拟将三层排水支管接于立管,结合通气管接在靠近立管处的排水横干管上,不知可否?规范要求通气管应在最低横支管下与排水立管连接,可否让二者在排水立管同一高度,用四通连接?
mygwater
2004年06月12日 06:56:50
2楼
规范要求通气管应在最低横支管下与排水立管连接,应该没问题。以前我这么做过。,
回复
mygwater
2004年06月12日 06:58:16
3楼
但是一般情况下没见过四通的,即使用四通也要用斜四通,不要用直四通。
回复
huihuibest
2004年06月12日 07:48:10
4楼
如你是施工的就应该没什么问题,如果你是设计的话,最好按规范了。,
回复
mygwater
2004年06月12日 08:00:30
5楼
楼上说得非常对,我考虑还是按照规范,不要考虑装修。还是自己先满足要求为上。
回复
lydlsh
2004年06月12日 12:36:45
6楼
三层支管好像不能接入立管吧!就像底层单排一个道理。
回复
lesehan
2004年06月12日 16:11:20
7楼
用H型管件
回复
acheng
2004年06月13日 10:20:48
8楼
一个接支管三通,一个H型管,再来一个弯头或三通接横干管,高度不够。
回复