1.8MW屋顶式分布光伏发电自发自用,余额上网,请问如何低压接入到配电房?
mcgrady21121
2016年11月23日 11:22:24
只看楼主

1.8MW屋顶式分布光伏发电自发自用,余额上网。业主那有台闲置的2000kVA的变压器,现在需要接入电压等级为400V的,容量为1800kW到这台变压器的低压柜内,我该怎么接入呢?供电局需要提供一次系统图,不懂这个怎么接入,需要接到这台变压器降压到380V吗?还是另外弄个柜子进线接到母排上呢?请大大们指导下,谢谢!

1.8MW屋顶式分布光伏发电自发自用,余额上网。业主那有台闲置的2000kVA的变压器,现在需要接入电压等级为400V的,容量为1800kW到这台变压器的低压柜内,我该怎么接入呢?供电局需要提供一次系统图,不懂这个怎么接入,需要接到这台变压器降压到380V吗?还是另外弄个柜子进线接到母排上呢?请大大们指导下,谢谢!
免费打赏
co1508381206335
2017年10月19日 15:15:03
13楼
感谢分享啊
回复
roca007
2017年10月27日 20:21:08
14楼
不错的问题,可以好好学习下
回复
cof1512203446059
2017年12月05日 20:07:10
15楼
请问楼主 并网了吗
回复
跳跃的方块
2017年12月07日 14:31:09
16楼
mcgrady21121 发表于 2016-11-29 13:13 已经是从逆变器出来三相交流电压等级400V,想直接低压接入到变电室内一台容量为2000kVA变压器后面的低压柜 …不需要降压,分布式光伏并网就是要高于电网额定电压5%,也就是380V*1.05=399V,就是0.4KV电压等级,直接并网逆变器会根据电网电压自动调整功角达到输出有功的要求。1.8MW当地供电公司应该不会要求无功
回复
电力小吴
2018年04月16日 22:43:25
17楼

接入容量大于1MW,供电局一般不会同意0.4kv单点接入这么大的,接入低压一般接入低压柜经断路器接低压母排

回复
火龙果乎两个会
2018年04月18日 08:53:47
18楼

谢谢楼主分享!

回复

相关推荐

APP内打开