1.8MW屋顶式分布光伏发电自发自用,余额上网,请问如何低压接入到配电房?
mcgrady21121
2016年11月23日 11:22:24
只看楼主

1.8MW屋顶式分布光伏发电自发自用,余额上网。业主那有台闲置的2000kVA的变压器,现在需要接入电压等级为400V的,容量为1800kW到这台变压器的低压柜内,我该怎么接入呢?供电局需要提供一次系统图,不懂这个怎么接入,需要接到这台变压器降压到380V吗?还是另外弄个柜子进线接到母排上呢?请大大们指导下,谢谢!

1.8MW屋顶式分布光伏发电自发自用,余额上网。业主那有台闲置的2000kVA的变压器,现在需要接入电压等级为400V的,容量为1800kW到这台变压器的低压柜内,我该怎么接入呢?供电局需要提供一次系统图,不懂这个怎么接入,需要接到这台变压器降压到380V吗?还是另外弄个柜子进线接到母排上呢?请大大们指导下,谢谢!
石大头
2016年11月25日 16:07:25
2楼
这个两千的变压器是升压变吗?供电局不光要用一次图的,光伏并网需要一系列资料。建议楼主把有关信息描述清楚
回复
beida_energy
2016年11月25日 21:08:58
3楼
如果想上网,首先你的光伏发电后必须逆变成三相交流电吧?
那么按照相序接变压器的二次侧,必须在高压侧先进行核相,当相序跟供电网一致后才能并网。
核相时全程邀请电力部门参与。
回复
mcgrady21121
2016年11月29日 13:12:04
4楼
石大头 发表于 2016-11-25 16:07 这个两千的变压器是升压变吗?供电局不光要用一次图的,光伏并网需要一系列资料。建议楼主把有关信息描述清 …不是升压变,就是变电室内一个容量为2000kVA的变压器,后面接了一排的低压柜。我现在是逆变器出来三相交流电压等级400V,想直接低压接入到这台变压器后面的低压柜1AA1。现在是打算接入到低压柜进线断路器跟电流互感器之间。就是400V的电压需要降压到380V才能接入呢,还是可以直接接入?
回复
mcgrady21121
2016年11月29日 13:13:08
5楼
beida_energy 发表于 2016-11-25 21:08 如果想上网,首先你的光伏发电后必须逆变成三相交流电吧?那么按照相序接变压器的二次侧,必须在高压侧先 …已经是从逆变器出来三相交流电压等级400V,想直接低压接入到变电室内一台容量为2000kVA变压器后面的低压柜1AA1。现在是打算接入到低压柜进线断路器跟电流互感器之间。就是400V的电压需要降压到380V才能接入呢,还是可以直接接入?
回复
beida_energy
2016年11月30日 15:06:53
6楼
mcgrady21121 发表于 2016-11-29 13:13 已经是从逆变器出来三相交流电压等级400V,想直接低压接入到变电室内一台容量为2000kVA变压器后面的低压柜 …那么你自己用,就不存在上网的问题,但自己用也最好单独供电一个供电回路,别跟变压器线路的变压器一路,因为其电压值肯定不同,有可能产生环流。
回复
南通华伟
2016年11月30日 21:27:25
8楼
按照我们这的供电要求,400V接入单点接入只能400kW接入,和低压母排搭接在一起
回复
wuhaitao118
2017年02月03日 13:39:04
9楼
谢谢楼主分享,辛苦了
回复
释饰
2017年02月14日 16:46:34
10楼
这变压器是升压变压器吗?
回复
weixiuhu513
2017年02月17日 14:06:02
11楼
非常感谢楼主的无私奉献
回复
cow1487915290412
2017年02月24日 22:07:05
12楼

可以直接接
回复

相关推荐

APP内打开