地铁车辆段应用分布式光伏发电实践研究
能刷刷本速度
2023年12月01日 11:09:48
来自于轨道交通
只看楼主

? 城市轨道交通运行过程中车辆设备投入数量众多,对能源的需求量庞大,并且要求高质量、稳定、持续的供给。为贯彻落实党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”的战略决策,把车辆段内列车维修库顶资源和光伏发电技术相结合,利用在维修库顶安装光伏组件系统进行发电。通过光伏发电实际情况分析,车辆段检修库顶安装光伏发电设备优势明显,可以满足车辆段正常生产作业所需要的电能供给,并且可以提供符合使用标准的清洁能源。

?


城市轨道交通运行过程中车辆设备投入数量众多,对能源的需求量庞大,并且要求高质量、稳定、持续的供给。为贯彻落实党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”的战略决策,把车辆段内列车维修库顶资源和光伏发电技术相结合,利用在维修库顶安装光伏组件系统进行发电。通过光伏发电实际情况分析,车辆段检修库顶安装光伏发电设备优势明显,可以满足车辆段正常生产作业所需要的电能供给,并且可以提供符合使用标准的清洁能源。      

  
 01      
引 言   

 

城市轨道交通的发展对方便市民出行、助力城市建设、提升社会经济效益发挥重要作用。截至2023年5月,北京市轨道交通运营线路共有27条,运营里程807 km,运营车站477座,车辆段28个,停车场11个。城市轨道交通已成为北京居民日常出行的主要交通方式,工作日客运量突破1 000万,投入运营的列车900多组,是承载北京城市交通运行的主要部分。同时,城市轨道交通由于技术标准高,系统种类多,安全质量严,运转体系大,在运营过程中所需车辆、设备数量多,对能源需求量庞大,年度综合能耗约30万t标煤。

目前,光伏发电技术业已成熟,并在众多领域开展应用,在解决电源多元布局的同时,提供清洁能源,助力“碳达峰、碳中和”的战略。城市轨道交通车辆段和停车场作为列车的停放和日常维护维修基地,占地面积大,阳光充足,有开发光伏发电的优势。本文以北京市轨道交通15号线车辆段为例,针对已有城市轨道交通车辆段(场)开展光伏发电的情况,提供一套完整的选址、设计、施工、安装、调试、使用、维护的技术体系和方法,以改善能源结构,降低运营成本,提升城市轨道交通车辆段的综合开发资源利用率。

 02      
车辆段概况   


北京市轨道交通15号线西起海淀区清华东路西口,东至顺义区俸伯,线路覆盖海淀、朝阳及顺义3个区,线路长度41.4 km,是一条顺义新城及北京东北部其他新城(怀柔、密云、平谷)与中心城的联络通道。其共设车站20座,其中地下车站16座,高架车站4座,地下线27.7 km,高架线13.7 km,朝阳区设置马泉营车辆段1座,顺义区设置俸伯停车场1座。

马泉营车辆段地处北京市朝阳区崔各庄乡,东经116.49°,北纬40.04°,占地面积200 000 m 2 。配套建设办公楼、食堂、公寓楼、锅炉房、污水站、停车库、检修库等建(构)筑物,其中检修库结构总长度251 m,总宽度150.37 m,主体结构为单层钢筋混凝土排架结构,排架总高13.5 m。其鸟瞰图如图1所示。

   

 
 
图1 北京市轨道交通15号线马泉营车辆段鸟瞰图
 


 03      
太阳能资源   


3.1 区域太阳能资源水平

根据《太阳能资源评估方法》(GB/T 37526-2019),以太阳能总辐射量(GHR)为指标,将太阳能的丰富程度划分为4个等级,如表1所示。

   

 

 

北京属我国太阳能资源丰富地区,日照总辐射量4 704~5 712 MJ/m 2 ,太阳能辐射高值区为延庆盆地及昌平西北部至怀柔东部一带,低值区位于房山区的霞云岭附近。北京年平均日照时数为2 063~2 870 h。年日照分布与太阳辐射分布相一致,最大值在延庆县和古北口地区,日照时数在2 800 h以上,最小值分布在霞云岭,日照时数为2 063 h。全年日照时数以春季最多;夏季正值雨季,日照时数相对春季减少;秋季日照时数虽没有春季多,但仍比夏季多;冬季是一年当中日照时数最少季节,月日照不足200 h。北京地区日照比较充足,古北口、汤河口一带及延庆盆地的日照百分率为全市最大。

3.2 马泉营车辆段地区太阳能资源分析

朝阳区属温带大陆型半湿润季风气候,四季分明,降水集中。春季干燥多风,昼夜温差较大;夏季炎热多雨;秋季晴朗少雨,冷暖适宜,光照充足;冬季寒冷干燥,多风少雪。年平均气温11.6℃,最冷月1月份平均气温4.6℃,最热月7月平均气温25.9℃,年无霜期192天,年平均降水量581 mm(1971至2000年),夏季降水量占全年的75%。

Meteonorm数据来源于瑞士的Meteonorm研究所,是利用耦合算法,推算出站址所在地的太阳能辐射等气象要素。该数据库收录了全球7 756所气象站的观测资料,对于气象站分布较稀少的区域利用卫星观测数据进行插补。我国122个气象辐射观测站中的大部分观测数据均被该软件的数据库收录。

在该软件中,输入项目地点的经纬度坐标即可得到该地区的各月平均总辐射量。结合本项目场址位置,得出的Meteonorm模拟辐射数据如表2及图2所示。

   

 
   

 

 

从Meteonorm数据可以估算出,场址区域年水平面总辐射量为1 367 kW·h/m 2 ,即4 921.2 MJ/m 2 。总体趋势呈单峰型,1至5月份辐射值逐月增大,5月份达到峰值171 kW·h/m 2 ,即615.6 MJ/m 2 。之后辐射值逐月减少,在12月份达到最低值57 kW·h/m 2 ,即205.2 MJ/m 2 。本项目利用马泉营车辆段联合检修库屋顶安装分布式光伏发电系统。根据现场踏勘,屋面为南北向坡,综合考虑到经济、施工、安全、美观等因素,组件布置采用沿屋面坡度平铺形式。根据初步总图布置,组件安装倾角为5.71°,方位角为南偏东10°。具体项目组件数量及安装倾角如表3所示。

   

 

?
 

根据软件计算,不同安装方向组件斜面全年接受到的太阳能辐射量如表4所示。

   

 

?
 

根据辐射量统计数据及太阳能资源丰富程度的分级评估方法,评估得出该区域太阳能资源丰富程度为“C”级,属于太阳能资源丰富带。

 04      
电气设计方案   


4.1 电站所在地区中低压配电网现状

马泉营车辆段位于北京市朝阳区崔各庄乡,电网现状为建有跟随所配电室1座,配备2台1 250 kVA变压器,总容量为2 500 kVA。变压器10 kV进线分别由配电室10 kV 232-1间隔、232-2间隔引入。马泉营车辆段0.4 kV系统主要承担厂区照明、空调、工艺设备等生产用能。

4.2 光伏发电单元

马泉营车辆段光伏项目总装机容量为1 195.56 kWp,共安装2 214块组件,屋顶电池组件方阵采用18块电池串联成1个子串,共计123串,如图3所示。最大不超过14个组串构成1组接入110 kW 逆变器。每3台逆变器接入1面低压并网柜,以0.4 kV电压等级并入厂区0.4 kV系统,共计9台逆变器,3台并网柜。电气设备配置数量如表5所示。

   

 
   

 

 

4.3 并网接线方案

光伏组件布置于联合检修库屋顶,经逆变汇流后接入厂区内0.4 kV配电系统。根据国网典型设计要求,结合厂区实际安装容量1 195.56 kWp,采取自发自用、余电上网路径,工程光伏发电供电范围为跟随所配电室所带负荷,采用3个0.4 kV并网点并网,每2个并网点分别接入2台变压器0.4 kV母线,余电通过双向变压器反送至电网开闭站,开闭站其他用户进一步消纳该部分余电。主接线采用单母线接线方式,每个并网点配置进线间隔3回。

4.4 消纳率分析

根据国家能源局关于光伏电站消纳监测统计相关要求,光伏电站消纳利用率计算方法如下:      

      

综合考虑光伏阵列效率、逆变器转换损失和并网效率等环节能效损失,结合现场数据统计,本项目光伏系统能效比为80%,即光伏电站最大发电功率=光伏额定功率×80%。

本项目可用发电量为车辆段负载总耗电量,根据企业运营生产需要,结合实际用能情况,马泉营车辆段春秋季节耗电量低于其他季节,春秋季(3月至5月、9月至11月)月均耗电量为33.25万 kW·h,夏季(6月至8月)月均耗电量为42.26万 kW·h,冬季(12月至2月)月均耗电量为45.70万kW·h,且工作日和休息日车辆段总耗电量差距较小,综上选取春秋季负荷作为车辆段总耗电量计算依据。

另根据马泉营车辆段变压器抄表记录和项目光伏出力,如图4所示,对马泉营车辆段负荷进行分析,光伏系统每日9点至16点为光伏发电时段,车辆段总耗电量大于光伏实际发电量,即实际发电量与可用发电量相同。综上,本项目光伏系统消纳率为100%。

   

 

 

图4 春秋季日均光伏出力消纳分析

 05      
土建设计方案   


?

马泉营车辆段停车列检库始建于2009年,南北宽约87m,东西长约251m,屋顶面积约21837m 2 ,该建筑检测区域屋架、梁、板构件均选用标准图集设计,其中钢筋混凝土屋面梁采用图集《钢凝土屋面梁》(04G353-6),梯形钢屋架采用图集《梯形钢屋架》(05G511),屋面板采用图集《钢骨架轻型板》(京05SG3)。

5.1 结构检测

依据《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2019)相关规定,使用手持式激光测距仪、钢卷尺等测量工具对建筑物轴线尺寸、构件截面尺寸进行检测。采用观察、锤敲相结合的方法对连接节点和焊缝进行外观检查。依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/ T 23-2011)相关规定,采用回弹法对结构构件的混凝土抗压强度进行检查。经检查,建筑所抽样检测的构件符合设计图纸和所选图集要求。混凝土柱、混凝土梁、钢屋架等构件连接方式正确,连接节点无明显缺陷,工作无异常。建筑混凝土柱类构件所测现龄期混凝土最小抗压强度推定值为44.7 MPa。

5.2 承载力检测

依据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、选用图集及现场检测数据,进行结构承载力计算,各参数取值如表6所示。

   

 

?
 

依据05G511,钢屋架可承受外加均布荷载设计值4.0 kN/m 2 。依据 04G353-6,混凝土梁可承受外加均布荷载组合标准值3.6 kN/m 2 。依据京05SG3,屋面轻型板可承受外加均布荷载组合标准值1.9 kN/m 2 。经计算,该建筑结构满足增设光伏设备荷载(等效均布荷载0.30 kN/m 2 )的使用要求。

 06      
光伏发电数据分析  


?

根据《光伏发电站设计规范》(GB 50797-2012),发电量计算公式为:     

                                 

式(2)中,E p 为系统发电量,kW·h;HA为阵列表面太阳能总辐照量,kW·h/m 2 ;PAZ为装机容量,kWp;E S 为标准条件下的辐照度,为常数,取值1 kW/m 2 ;K为综合系统效率系数。

马泉营车辆段光伏发电系统首年发电量预计为135.81万kW·h。系统于2023年2月13日起全功率发电,截至4月30日,累计发电量31.84万kW·h,日均发电量3 122.35 kW·h。根据实际发电量和功率统计,系统实际发电量优于预测值,截至目前光伏消纳率为100%,发电量已全部消纳。结合发电量和消纳率,可实现每年节约标准煤477.78 t。

 07      
结 语  


?

电力能耗管控(间接排放)作为北京市轨道交通节约能源降低碳排放的主要突破点,充分利用车辆段、停车场车库屋顶等空间,深入推进分布式光伏发电站自主建设,提高绿色能源使用率的同时,能够推进北京市轨道交通能源、碳排放总量和强度实现双控,助力首都实现“碳排放稳中有降、碳中和迈出坚实步伐”的目标。

 / 参考文献 / 
     

[1]马宝奎,郭子兴,张贺.地铁车辆段应用分布式光伏发电实践研究[J].现代城市轨道交通,2023,(11):45-49.

     

     

 