分布式光伏低压并网点如果是箱变如何并网?
曾许少年第一流
2022年07月12日 14:35:29
只看楼主

如题,小弟最近刚入行做分布式光伏,最近遇到一个问题,并网点如果是箱变,没有预留开关的情况下,并网点该怎么并?用电缆端子直接接在低压母线上吗?

如题,小弟最近刚入行做分布式光伏,最近遇到一个问题,并网点如果是箱变,没有预留开关的情况下,并网点该怎么并?用电缆端子直接接在低压母线上吗?

皓月当空8615
2022年07月13日 16:16:14
2楼

这种情况,用电缆端子直接T 接在低压母线排上就可以了。注意安全施工。

回复
cof1477451848084
2022年07月15日 16:56:44
3楼

有接在低压母线上的。容量不大的,比如户用的,好多是当地电工直接T接在距离较近的低压架空线上。

回复

相关推荐

APP内打开