厨房间的事故排风机需要防火阀吗
问问凡啦
2016年11月14日 14:38:41
只看楼主

各位大侠好!请教问题:厨房间的事故排风机需要防火阀控制吗?原图为双速风机,并要求与燃气报警联动。

各位大侠好!请教问题:厨房间的事故排风机需要防火阀控制吗?原图为双速风机,并要求与燃气报警联动。
一颗呀小白菜
2016年11月14日 15:26:39
2楼
联动问题最好与暖通专业沟通,确定消防时风机与防火阀如何运作,是否需要联动
回复
ldpmary
2016年11月14日 16:01:29
3楼
公共建筑内厨房的排“油管”道上与竖向排风管连接的支线处要设置公称动作温度为150°的防火阀。
回复
ldpmary
2016年11月14日 16:03:22
4楼
ldpmary 发表于 2016-11-14 16:01 公共建筑内厨房的排“油管”道上与竖向排风管连接的支线处要设置公称动作温度为150°的防火阀。详见《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.12条。
回复
问问凡啦
2016年12月13日 09:43:56
5楼
感谢!当时着急要方案,我就给加了一个防火阀接口,如果没有,在端子排短接即可。:lol
回复
问问凡啦
2016年12月13日 09:45:56
6楼
ldpmary 发表于 2016-11-14 16:03 详见《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.12条。感谢!加了一个防火阀接口,备注了如果不需要,在端子排短接即可。:lol
回复
问问凡啦
2016年12月13日 09:47:32
7楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-11-14 15:26 联动问题最好与暖通专业沟通,确定消防时风机与防火阀如何运作,是否需要联动感谢!当时着急要方案,我就给加了一个防火阀接口,如果没有,在端子排短接即可。:lol
回复

相关推荐

APP内打开