地下一层锅炉房事故排风
kingwc
kingwc Lv.3
2012年05月11日 22:21:25
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层锅炉房事故排风能直接排到下沉庭院吗?

地下一层锅炉房事故排风能直接排到下沉庭院吗?
cake_01
2012年05月12日 23:46:18
2楼
下沉庭院不行,可参见暖规第5.4.5条第1款。
回复
snail_yin
2012年05月21日 11:09:37
3楼
下沉庭院基本不可行,首先就满足不了暖规5.4.5的第4条:排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。
回复
junshaobaobao
2012年05月22日 14:47:22
4楼
暖规5.4.5的第4条:排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。
回复
shiyiqiu
2012年05月28日 16:44:37
5楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
ckx
2012年05月29日 09:59:05
6楼
如果锅炉房位于一层是否可以直接外排呢?另外问高空排放的规范出处在哪里?
回复

相关推荐

APP内打开