讨论: 制冷机房事故排风量的计算
buchou2000
buchou2000 Lv.7
2011年06月13日 14:24:37
来自于通风排烟
只看楼主

2009版技术措施P60页给出了制冷机房事故排风量的计算公式:L=247.8xG^0.5式中G--机房内最大的制冷机冷媒(工质)充液量(kg)问题:此处的G是指取机房内最大一台制冷剂的冷媒充液量呢,还是所有制冷机的冷媒充液量之和?求各位大侠指点。

2009版技术措施P60页给出了制冷机房事故排风量的计算公式:L=247.8xG^0.5
式中G--机房内最大的制冷机冷媒(工质)充液量(kg)
问题:此处的G是指取机房内最大一台制冷剂的冷媒充液量呢,还是所有制冷机的冷媒充液量之和?
求各位大侠指点。
chenjue1986
2011年06月13日 16:09:09
2楼
原帖由 buchou2000 于 2011-6-13 14:24 发表
2009版技术措施P60页给出了制冷机房事故排风量的计算公式:L=247.8xG^0.5
式中G--机房内最大的制冷机冷媒(工质)充液量(kg)
就是这样了
回复
darkside
2011年06月14日 00:23:22
3楼
最大制冷剂的冷媒充液量~~~~毕竟所有制冷机一起泄露的几率微乎其微~~~~~~~~
回复
buchou2000
2011年06月14日 21:26:02
4楼
谢谢各位的解答!
回复
crazy_123456
2011年06月15日 15:02:41
5楼
2003措施--没有参考资料时时通风按换气次数4~6次/H计算!!
回复
李晖
2015年06月02日 10:09:27
6楼
为什么换热机房是12次 制冷机房只有6次换气就行
回复

相关推荐

APP内打开