户内真空开关问题,求大侠指点。
dz-47
dz-47 Lv.3
2016年09月12日 11:11:15
只看楼主

公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠 1,这个自锁线圈起什么作用, 2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),

公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠
1,这个自锁线圈起什么作用,
2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),
3,高压送上后开关不能储能,必须低压送上后才可以,是不是蓄电池已经失效?
谢谢各位给指点下。


我心
2016年09月17日 16:50:33
32楼
1、这是闭锁线圈,在保护回路中起闭锁或联锁作用,单电源进线或出线(没连锁)时可取消闭锁线圈,在双回路电源供电时不能取消;闭锁线圈一般都用DC220V或DC110V(DC220V控制回路时,闭锁线圈加串1电阻);
2、高压合闸后开关不能储能,要合低压开关才能储能,就是直流屏问题了,这种状况是电池不充电了,建议更换整组电池
回复
wangxf
2016年09月17日 20:03:10
33楼
赞同9楼的说法,合闸闭锁就是为了不让两路电源同时进来而设置的,A路电源工作时B路电源不能投入,B路电源工作时A路电源不能投入!
“打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源”——自锁头向上相当强制解锁,解锁后当然就可以合闸啦!自锁线圈为110V也是没有问题的,因为它的前面有一个整流桥和降压回路!
在另一路电源没有安装投入之前,为了保证系统能够正常工作,可以将闭锁接点短接,暂时取消两路电源的互锁功能!
至于不能储能,你看一看储能旋扭打在通电的位置没有?真空开关若没有储能的话,是合不上闸的!必须先储能,后合闸!
因没有看到你的全图,故解释的有可能和实际情况有所区别,但是出入不会很大!
回复
l2515848
2016年09月17日 22:37:51
34楼
好像是双电源的电气闭锁
回复
新手前来报到
2016年09月18日 10:37:59
35楼
新人路过~~~~~~~~
回复
blog_1408414258
2016年09月18日 13:27:20
36楼

谢谢楼主分享
回复
游乐儿123
2016年09月18日 14:32:39
37楼
回复
cen8426
2016年09月18日 17:30:06
38楼
谢谢,楼主学习了
回复
blog_1408414258
2016年09月20日 13:50:28
39楼

学习看看,感谢分享
回复
这次可以了
2016年09月23日 14:22:29
40楼
电压不对.........
回复
qq_1474727113472
2016年09月24日 22:33:57
41楼
发电机出口断路器厂家山东泰开赵先生18254832832
回复