户内真空开关问题,求大侠指点。
dz-47
dz-47 Lv.3
2016年09月12日 11:11:15
只看楼主

公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠 1,这个自锁线圈起什么作用, 2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),

公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠
1,这个自锁线圈起什么作用,
2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),
3,高压送上后开关不能储能,必须低压送上后才可以,是不是蓄电池已经失效?
谢谢各位给指点下。


免费打赏
xueld
2016年09月28日 10:58:52
42楼
要看图纸,闭锁回路不能随意拆除,不然要引发事故的,建议看图纸排除,合闸闭锁电磁铁一般不容易烧坏,检查连锁回路有没有通路,还有查查电源是不是没了过过压了
回复
游乐儿123
2016年09月29日 14:35:54
43楼
回复
chajianchi881219
2016年09月29日 16:52:22
44楼
如果带有联锁的话,去掉闭锁电磁铁,可能会引起误操作。
如果没有联锁,可以去掉。
回复
我才是膘哥
2016年10月08日 16:42:13
45楼
看到安德利我笑了
回复

相关推荐

APP内打开