户内真空开关问题,求大侠指点。
dz-47
dz-47 Lv.3
2016年09月12日 11:11:15
只看楼主

公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠 1,这个自锁线圈起什么作用, 2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),

公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠
1,这个自锁线圈起什么作用,
2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),
3,高压送上后开关不能储能,必须低压送上后才可以,是不是蓄电池已经失效?
谢谢各位给指点下。


阿伏
2016年09月14日 12:37:08
22楼
dz-47 发表于 2016-9-12 16:37 谢谢回复,一般都需要什么条件,两个进线柜的真空开关上有这个,其他的出线开关没有。现在出现的问题 …两台进线开关的话就要监测到另一台开关已经断开,才可以合本台开关,二选一,只能合一台
回复
qq_1472008323406
2016年09月14日 13:03:59
23楼
1. 合闸闭锁线圈,二次得电后电磁铁吸合,可以手动合闸
2. 可不可以去掉要看具体情况的,具体看原理图
3. 没有直流屏的话,二次不通电肯定无法储能,假如二次负荷不大的话,PT可以直接提供电源的,柜子台数多的话需要专门的直流屏
4. 操作电压和控制电压可以不一样,比如操作电压可以是AC220V,控制电压为DC110v, 还是要看实际情况。

谢谢各位给指点下。
回复
xjgdangdang
2016年09月14日 13:47:22
24楼
关键看操动机构是不是直流屏控制的
要是直流屏控制看看电压够不够!
回复
wang171468177
2016年09月14日 19:39:10
25楼
测一下线圈是否正常?有没有电压?
回复
安静平凡
2016年09月15日 09:31:02
26楼
感谢楼主的无私分享。
回复
ahhfliusheng
2016年09月15日 12:11:08
27楼
路过,学习了!备用回路总柜可在试验位置或工作位置?
回复
汶泉水
2016年09月15日 23:07:56
28楼
学习了,还请大侠多指点
回复
北域尘埃
2016年09月16日 10:03:07
29楼
dz-47 发表于 2016-9-12 11:38 本设备设计为双电源进线,但是另一路进线一直没有安装。 母联安装了吧
回复
liaogong520
2016年09月16日 15:30:02
30楼
1.检查二次操作电源是否满足闭锁电磁铁线圈要求。
2.查看设计图纸,确认运行方式及联锁条件。以防误操作,严禁私自将线圈吸合。
3.检查手车位置是否到位。
回复
wang171468177
2016年09月16日 21:55:32
31楼
回复