户内真空开关问题,求大侠指点。
dz-47
dz-47 Lv.3
2016年09月12日 11:11:15
只看楼主

公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠 1,这个自锁线圈起什么作用, 2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),

公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠
1,这个自锁线圈起什么作用,
2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),
3,高压送上后开关不能储能,必须低压送上后才可以,是不是蓄电池已经失效?
谢谢各位给指点下。


的散热
2016年09月13日 17:42:44
12楼
1,闭锁电磁铁可以防止在没有2次保护的时候合闸断路器,进行送电操作。
2,拆除没有任何影响,双电源自动切换无关合闸闭锁电磁铁。
3,低压合上,VS1断路器才能储能,那合高压的时候是手动储能?手动合闸?
回复
wang171468177
2016年09月13日 20:26:33
13楼
回复
zhixiansheng
2016年09月14日 08:41:06
14楼
是断路器带的闭锁吗?那是用来电气联锁,防止误操作的
回复
dylan3940
2016年09月14日 09:01:42
15楼
拆了也行。但操作一定要符合规程
回复
bc04102
2016年09月14日 09:16:21
16楼
是闭锁线圈没问题,至于有问题,问题或许出在三个问题上,1你的控制母线,合闸母线电源接线有问题,2该闭锁控制压板没打对,3闭锁线圈控制继电器检查下,实在没办法可在此处动些手脚,至于最后说低压供电后蓄能才能动作蓄能,肯定你的蓄能电源取错了,应该从直流屏上取,从此问题也反映出高压柜肯定有电源没接对
回复
bc04102
2016年09月14日 09:20:27
17楼
bc04102 发表于 2016-9-14 09:16 是闭锁线圈没问题,至于有问题,问题或许出在三个问题上,1你的控制母线,合闸母线电源接线有问题,2该闭锁 …再说不要打开高压柜去复位断路器,从高压柜五防原则上讲肯定问题在控制上,不在高压断路器上
回复
huashi1993
2016年09月14日 11:10:55
18楼
如果直流控制电源没接错的话,开了交流才有电。1可能是电池老化了存不了一点电了 2看看直流柜上的电池总开关打开了没。
回复
阿伏
2016年09月14日 12:23:01
19楼
比如你一台进线开关还有一台隔离手车或计量手车,先把计量手车或隔离手车摇到工作位置,闭锁电磁铁才能吸合,这是开关才可以合闸。
回复
阿伏
2016年09月14日 12:25:53
20楼
蓄电池充电电压是低压,肯定要低压开关合闸之后才能充电
回复
阿伏
2016年09月14日 12:30:29
21楼
闭锁电磁铁是五防电气闭锁,防止误操作的,不建议拆除,除非有设计缺陷导致这个电磁铁不工作,不然肯定是你前面漏了某个操作步骤,所以为安全起见,每一步操作请仔细核对。
回复

相关推荐