户内真空开关问题,求大侠指点。
dz-47
dz-47 Lv.3
2016年09月12日 11:11:15
只看楼主

公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠 1,这个自锁线圈起什么作用, 2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),

公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠
1,这个自锁线圈起什么作用,
2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈),
3,高压送上后开关不能储能,必须低压送上后才可以,是不是蓄电池已经失效?
谢谢各位给指点下。


dz-47
2016年09月12日 11:18:44
2楼
图片图片图片图片
回复
dz-47
2016年09月12日 11:19:46
3楼
不好意思,手机拍摄不是太清。
回复
dz-47
2016年09月12日 11:38:55
4楼
本设备设计为双电源进线,但是另一路进线一直没有安装。
回复
fishbone_l
2016年09月12日 16:31:10
5楼
那个是合闸闭锁电磁铁,如果要它激磁动作应该是有条件的。
回复
dz-47
2016年09月12日 16:37:15
6楼
fishbone_l 发表于 2016-9-12 16:31 那个是合闸闭锁电磁铁,如果要它激磁动作应该是有条件的。谢谢回复,一般都需要什么条件,两个进线柜的真空开关上有这个,其他的出线开关没有。现在出现的问题是如果某种原因分闸就不能手动合闸,必须打开面板才可以。
回复
fishbone_l
2016年09月12日 16:38:06
7楼
RL1.png所以说有两种可能,一,是此合闸闭锁电磁铁的通电激磁条件没有满足或VCB手车内部位置开关没有到位(如图BT1,BT2).二,是此合闸闭锁电磁铁烧坏了(因为DC110V的用在了DC220V上了)。
回复
dz-47
2016年09月12日 17:17:17
8楼
fishbone_l 发表于 2016-9-12 16:38 所以说有两种可能,一,是此合闸闭锁电磁铁的通电激磁条件没有满足或VCB手车内部位置开关没有到位(如图BT1 …我们这个直流柜上只有220v,没有110的,,是不是当时就没接通或110从别的地方去的电源?
回复
冷月无声01
2016年09月12日 21:50:37
9楼
dz-47 发表于 2016-9-12 17:17 我们这个直流柜上只有220v,没有110的,,是不是当时就没接通或110从别的地方去的电源?1、线圈是合闸闭锁线圈,作用就是闭锁合闸回路。2、不建议去掉。有些设计闭锁电源和控制电源是分开的,在闭锁电源失电或者断路器电源板故障时,闭锁线圈不能得电,开关不能合闸。另两个开关在合位时第三个开关不允许合闸。看一下FISHBONE的图,你的开关柜是按照双电源设计的,两个进线开关不允许同时在合位。你的另一路电源不知道是不是已经安装了,开关在什么位置?如果没有柜子的话闭锁回路不通,闭锁线圈不能得电同样合不了闸,可以把二次回路的闭锁点短接,相当于取消了闭锁功能。3、不知道你说的低压指的那一部分?不会是储能回路的电源吧?!送电前控制回路、闭锁回路、储能回路必须先送。4、关于线圈电压的问题:VS1短路器闭锁线圈是DC110V的没有错,也没有另外的110V电源。断路器内有电源板,实际上是全桥整流电路,在闭锁线圈的前面是通过串接电阻进行分压的。
回复
北域尘埃
2016年09月13日 09:40:09
10楼
第一张图是两台进线开关和母联都有这个合闸闭锁线圈,你还是看看图纸吧,一看就明白了
回复
vbn
2016年09月13日 17:02:06
11楼
不要乱搞。合闸闭锁电磁铁满足不了得电的条件是不能合闸的。你把合闸闭锁电磁铁人为解锁了。当心出事故。但是也比较蹊跷,你的直流柜为220
。怎么闭锁电磁铁110的。
回复

相关推荐