新规消防电梯前室布置一个消防栓和住宅中可以一股水柱
wjq567
wjq567 Lv.12
2016年05月27日 17:42:58
只看楼主

新规中,消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量。 那新规中的住宅中可以一股水柱的小高层。不就是可以只用在消防电梯前室布置一个消防栓。就满足要求了吗? 还是要实现消防前室达到两股水柱呢?

新规中,消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量。
那新规中的住宅中可以一股水柱的小高层。不就是可以只用在消防电梯前室布置一个消防栓。就满足要求了吗?
还是要实现消防前室达到两股水柱呢?



wjq567
2016年05月27日 17:43:43
2楼
等待大神!
回复
wjq567
2016年05月27日 17:46:08
3楼
初学,不知道问题有问题,请教大神!
回复
l56891256
2016年05月28日 22:49:30
4楼
同样学习来的,求大神回复
回复
天晴亦老
2016年05月29日 18:02:47
5楼
但是要满足50m的设置要求啊
回复
wjq567
2016年05月30日 17:23:13
6楼
天晴亦老 发表于 2016-5-29 18:02 但是要满足50m的设置要求啊7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
回复
wjq567
2016年05月30日 17:23:33
7楼
wjq567 发表于 2016-5-30 17:23 7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度 …不是54m的高度吗,你的50m指什么?
回复
天晴亦老
2016年05月30日 19:30:53
8楼
wjq567 发表于 2016-5-30 17:23 不是54m的高度吗,你的50m指什么?我的理解是,建筑符合一股充实水柱到达室内任何部位的要求,只要满足规范要求布置一个室内消火栓就行,若这一支水枪不能到达室内任何部位就应该按不大于50m间距布置。
回复
waterwold
2016年05月30日 19:41:52
9楼
可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位的设计,消防前室两股水柱的就不是“建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅”了,其实规范之间都是想通的,改天哪个大神可以整个专题写写这个就好了
回复
a1078591629
2016年05月30日 23:18:50
10楼
两股水柱到达任何地方不是硬性规定啊
回复
lichangan1000
2016年05月31日 09:00:25
11楼
住宅建筑一般层高2800-3000mm,上下层可以支援。没别的理由。
回复

相关推荐

APP内打开