框架结构抗震等级提高一级的加固措施
xiaohu_0308
xiaohu_0308 Lv.10
2015年12月07日 17:31:11
来自于建筑加固
只看楼主

请教:一个改造项目,框架结构,抗震等级由二级提高至一级,原设计框架梁箍筋8mm和框架梁箍筋加密区长度1.5h不满足一级抗震等级的要求,请教下针对这两个问题采取何种加固方法较为合理?

请教:
一个改造项目,框架结构,抗震等级由二级提高至一级,原设计框架梁箍筋8mm和框架梁箍筋加密区长度1.5h不满足一级抗震等级的要求,请教下针对这两个问题采取何种加固方法较为合理?
骑木桶的飞人
2015年12月08日 09:49:28
2楼
最无能的办法打掉重做,或者等强度代换碳纤维或钢板。
回复
fangfang769
2015年12月10日 17:08:02
3楼
加大截面是做满足规范要求的,其他加固方法规范没明确可以用于构造加固,一般都是承载力加固
回复
chinalxb
2015年12月13日 20:28:56
4楼
闹着玩呢?一级的构造不可能像想象的那样说满足就能满足的,现有结构的节点实施起来相当困难。这样做要想满足规范要求,造价将相当的高。且许多加固工程遵守的都是修订前的规范,同级有时都得提高,更何况再提高一个等级呢?这种提高结构抗震等级的建议采用现有结构当年设计时的标准。
回复
xiaohu_0308
2016年02月23日 09:13:28
5楼
自己顶起来,大家一起讨论
回复
漩涡鸣人
2016年02月26日 15:05:58
6楼
我现在也遇到这个问题,我个人觉得如果按照纯理论来说,抗震等级的提高其相应的构造措施全都要改变,那么问题来了,箍筋间距或者锚固之类的东西怎么改?把每根钢筋都抽出来加长?根本不可能。我想着估计就只能是按照新的抗震等级进行计算,然后横截面上增加的钢筋面积都按照承载力增加来考虑进行加固,其余的构造就不管了……
回复
小谢2011
2016年02月29日 09:59:55
7楼
66666666666666666666
回复
beijing1976_2010
2016年03月03日 15:47:30
8楼
看看,学习一下
回复
聪聪鼠85015
2016年03月10日 17:49:45
9楼
一种方法:改变结构形式,把此结构变成框剪结构。
二种方法:降低后续使用年限。
回复
xiaohu_0308
2016年03月18日 10:15:03
10楼
co-85015 发表于 2016-3-10 17:49 一种方法:改变结构形式,把此结构变成框剪结构。二种方法:降低后续使用年限。降低后续使用年限可以降低结构的抗震等级吗?
回复
chinalxb
2016年04月09日 11:00:22
11楼
不小心又进来了。
回复

相关推荐

APP内打开