6度抗震框架结构强柱弱梁调整问题
liuxiong779
2017年05月02日 23:13:02
只看楼主

我希望各位高手给我解个疑惑: 1、我现在做本科毕业设计。一般框架结构, 6度区可以不考虑地震作用,但需要考虑抗震措施。强柱弱梁、强剪弱弯属于抗震措施。我按恒活载+风荷载效应组合后进行强柱弱梁的调整,对吗? 2、梁柱配筋时,如果我按强柱弱梁调整,但我没考虑地震作用,需要考虑抗震调整系数吗?

我希望各位高手给我解个疑惑:
1、我现在做本科毕业设计。一般框架结构, 6度区可以不考虑地震作用,但需要考虑抗震措施。强柱弱梁、强剪弱弯属于抗震措施。我按恒活载+风荷载效应组合后进行强柱弱梁的调整,对吗?
2、梁柱配筋时,如果我按强柱弱梁调整,但我没考虑地震作用,需要考虑抗震调整系数吗?
张工0
2017年05月03日 09:11:25
2楼
谢谢分享 学习
回复
土木小精灵1
2017年05月05日 15:19:36
3楼
1、墙柱弱梁的调整是指你把所有的组合设计值都计算完毕(包括 恒+活 重力代表值+地震 风荷载等各种情况)后选最不利组合 再去执行柱子的放大效应,你说的恒+活+风是其中一种情况,所以你的理解是对的
2、抗震调整系数是在地震作用计算时提出来的概念 ,你这个不需要地震作用计算,自然不需要考虑抗震调整系数
毕业设计过程中懂得思考 ,行为值得鼓励 ,加油吧学弟
回复
liuxiong779
2017年05月09日 23:46:11
4楼
土木小精灵1 发表于 2017-5-5 15:19 1、墙柱弱梁的调整是指你把所有的组合设计值都计算完毕(包括 恒+活 重力代表值+地震 风荷载等各种情况)后 …感谢你的回答。6度区一般框架不考虑地震作用,组合里没有地震作用。所以现在主要是考不考虑调整的问题。按理来说,6度也是抗震区,应该强柱弱梁,应该调整。只是我不太敢确认,规范里面也不是特别明确。
回复
liuxiong779
2017年05月09日 23:47:00
5楼
土木小精灵1 发表于 2017-5-5 15:19 1、墙柱弱梁的调整是指你把所有的组合设计值都计算完毕(包括 恒+活 重力代表值+地震 风荷载等各种情况)后 …就是不算地震作用,但是强柱弱梁调整,对不对的问题
回复
结构生活
2017年05月10日 08:26:54
6楼
6度区的不要考虑地震作用?
回复
土木小精灵1
2017年05月10日 10:54:25
7楼
liuxiong779 发表于 2017-5-9 23:47 就是不算地震作用,但是强柱弱梁调整,对不对的问题对的
回复
土木小精灵1
2017年05月10日 10:55:38
8楼
结构生活 发表于 2017-5-10 08:26 6度区的不要考虑地震作用?抗规3.1.2 可不考虑
回复
结构生活
2017年05月10日 16:20:41
9楼
土木小精灵1 发表于 2017-5-10 10:55 抗规3.1.2 可不考虑对啊,规范的意思是并不是所有的都不要抗震作用计算
回复
wf596
2017年05月10日 21:44:15
10楼
毕设糊里糊涂做的。。。
回复
土木小精灵1
2017年05月11日 11:25:06
11楼
结构生活 发表于 2017-5-10 16:20 对啊,规范的意思是并不是所有的都不要抗震作用计算嗯呐 楼主这个既然这么问了 那就应该是满足这条了
回复

相关推荐

APP内打开