对于30F一类高层,下部3层商业。请问消防电梯如何考虑?在二三层停靠吗?或者增设消防电梯以满足消防电梯层层停靠。
chentao198531330
2015年11月23日 08:50:34
只看楼主

对于30F一类高层,下部3层商业。请问消防电梯如何考虑?在二三层停靠吗?或者增设消防电梯以满足消防电梯层层停靠。

对于30F一类高层,下部3层商业。请问消防电梯如何考虑?在二三层停靠吗?或者增设消防电梯以满足消防电梯层层停靠。
快乐小歪
2015年11月23日 10:32:05
2楼
应保证每层停靠 如果不方便共同使用 可利用商场内的货梯单独作为商场的消防电梯使用也可以的
回复

相关推荐

APP内打开