小弟在计算冷库排管时遇到一个问题,百思不得其解,请各位大神指点迷津。一个冷库,长*宽*高为10m*6m*4m,货物40吨,库温0度。货物一次性进库,要求24小时将温度从35度降到4度。我计算后得到该冷库的冷却设备负荷为78kW。冷却设备选用钢排管,直径38mm,传热系数为10W/(m^2*℃),传热温差10℃,计算得到传热面积为78*1000/10/10=780m^2,需要钢管长度为780/(3.14*0.038)=6537m。
感觉计算结果有问题,怎么可能需要这么长呢? 冷库里面都排不下啊。