冷库排管长度计算
lihutou
lihutou Lv.2
2015年04月17日 13:20:52
来自于制冷技术
只看楼主

小弟在计算冷库排管时遇到一个问题,百思不得其解,请各位大神指点迷津。一个冷库,长*宽*高为10m*6m*4m,货物40吨,库温0度。货物一次性进库,要求24小时将温度从35度降到4度。我计算后得到该冷库的冷却设备负荷为78kW。冷却设备选用钢排管,直径38mm,传热系数为10W/(m^2*℃),传热温差10℃,计算得到传热面积为78*1000/10/10=780m^2,需要钢管长度为780/(3.14*0.038)=6537m。

感觉计算结果有问题,怎么可能需要这么长呢? 冷库里面都排不下啊。
冰冻三尺
2015年04月20日 09:50:15
2楼
设计就有问题
冷却间首先应考虑冷风机
回复
guheza
2015年04月20日 12:00:12
3楼
是预冷库还是高温库,负荷计算有问题
回复
斗战圣佛
2015年04月25日 13:44:57
4楼
24小时35度降到4度,你这是纯粹快速冷却间呐!你要用自然对流冷却方式?
回复
jzcszl
2015年07月11日 18:21:27
5楼
首先这个库是否用于预冷降温,如果是尽量用冷风机,否则达不到要求。其二,温度不低于-5度冷库设计要考虑排管滴水问题,应考虑使用风机降温。
回复
游荡四方
2015年08月17日 11:46:13
8楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-16 16:37 编辑

发表于 2015-8-5 08:43:34 |只看该作者 (这是该时间段的第一帖)




从高温降至低温,它是一个变化的过程,
制冷能力也是从大到小变化的,
所以制冷能力最少应加160%的修正系数.

发表于 2015-8-5 08:48:57 |只看该作者 (这是该时间段的第二帖)




初始运转,其温差是很大的,,回气温度高,阀口开启较大,制冷能力也会随之增加,
选"传热温差10℃",
显然是忽略了阀口开启度对制冷能力的影响,
注:结尾既然是逗号,说明这句话没说完,为什么要故意分多帖发表?

(下面是在无人插帖情况下的第三帖):
初始运转状态,盘管温差远大于10度,可达20-30度,
吸热量远大于10k时的理论计算参数值,
所以计算值会出现过大偏差

回复
ephone
2015年09月06日 15:39:13
9楼
你这个高温库做盘管?滴水问题怎么解决?
回复
yangxiaoqi2011
2015年09月11日 15:10:27
10楼
1、冷量计算有问题
2、高温冷库用钢排滴水问题怎么解决。
回复
随榆而安
2015年10月12日 11:23:56
11楼
楼主 现在解决了吗 方案
回复
诺尔制冷
2015年10月13日 07:41:38
12楼
你这个库不是普通冷藏库吧?根据你的描述应该是冷却库哦,个人觉得你的设计思路有出入!
回复
dgl_1111
2015年12月27日 18:07:03
13楼
高温库用排管的考虑排管的滴水问题;该案例建议用冷风机;库存若是茭白另说!
回复