消火栓最高压力值不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;如何解释?
咖啡加点茶
2014年09月18日 22:34:57
只看楼主

如题,既然是不应该大于0.5MPa,那就是大于0.5MPa就要减压了,为何又说大于0.7MPa才减压,矛盾吗,小的愚昧,希望各位能解释解释?

如题,既然是不应该大于0.5MPa,那就是大于0.5MPa就要减压了,为何又说大于0.7MPa才减压,矛盾吗,小的愚昧,希望各位能解释解释?
咖啡加点茶
2014年09月21日 16:25:41
12楼
huangzhimin 发表于 2014-9-20 19:29 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),自2015年5月1日起实施。目前《建筑设计防火规范》(GB 50016—200 …《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 》这才是新规范,我们给排水的!
回复
xwjie
2014年09月22日 15:12:48
13楼
讨论的适用GB50974-2014消防给水及消火栓系统
技术规范 2014—01—19 发布 2014—10—01 实施
回复
lxtx002
2014年09月22日 22:29:23
14楼
nlp125 发表于 2014-9-20 09:15 学习的时候,只是说国外的规范都是0.7MPa,个人觉得,在小空间的住宅,不需要或者无法续接水龙带来借消火栓 …我国按2股设计的、并不是人家的一股到达,即使大空间、也没有存在的必要意义
回复
lxtx002
2014年09月22日 22:29:48
15楼
nlp125 发表于 2014-9-20 09:15 学习的时候,只是说国外的规范都是0.7MPa,个人觉得,在小空间的住宅,不需要或者无法续接水龙带来借消火栓 …我国按2股设计的、并不是人家的一股到达,即使大空间、也没有存在的必要意义
回复
may68day
2014年09月23日 12:09:30
16楼
不错的帖子,顶起
回复
waterabcd
2014年12月04日 17:14:52
17楼
huangzhimin 发表于 2014-9-20 19:29 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),自2015年5月1日起实施。目前《建筑设计防火规范》(GB 50016—200 …两本规范没有撇清楚,有效什么?
回复
waterabcd
2014年12月04日 17:17:23
18楼
咖啡加点茶 发表于 2014-9-21 16:25 《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 》这才是新规范,我们给排水的!对的,消火栓水枪的压力问题已执行新规范了。
回复
waterabcd
2014年12月04日 17:19:34
19楼
这个大于0.5....云云的确让人摇头。这个0.5到底要不要执行呢?
回复
lesehan
2014年12月04日 20:16:34
20楼
应该超过0.5MPa就减压。听录音时,好像有一句说是有些特殊的地方的消火栓压力是大于0.5MPa的,如隧道。所以我觉得普通的工程应该是超过0.5MPa就要减压了。
回复
咖啡加点茶
2014年12月04日 22:37:55
21楼
waterabcd 发表于 2014-12-4 17:19 这个大于0.5….云云的确让人摇头。这个0.5到底要不要执行呢?大于0.7MPA就必须减压了!