消火栓最高压力值不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;如何解释?
咖啡加点茶
2014年09月18日 22:34:57
只看楼主

如题,既然是不应该大于0.5MPa,那就是大于0.5MPa就要减压了,为何又说大于0.7MPa才减压,矛盾吗,小的愚昧,希望各位能解释解释?

如题,既然是不应该大于0.5MPa,那就是大于0.5MPa就要减压了,为何又说大于0.7MPa才减压,矛盾吗,小的愚昧,希望各位能解释解释?
咖啡加点茶
2014年09月18日 22:51:10
2楼
没人吗,大神哪去了!
回复
版专攻
2014年09月18日 23:09:37
3楼
这个……其实是0.5~0.7MPa,怎么办?这个大家都很疑惑……
回复
咖啡加点茶
2014年09月18日 23:32:36
4楼
nlp125 发表于 2014-9-18 23:09 这个……其实是0.5~0.7MPa,怎么办?这个大家都很疑惑……真的不理解,0.7MPa也没说是必须的,也只是应而已!
回复
huangzhimin
2014年09月19日 08:50:17
5楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006):
8.4.3 (设计规定)室内消火栓的布置应符合下列规定:
。。。。。。
9 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa 时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统;
。。。。。。

8.4.3 (条文说明)本条规定了室内消火栓的布置要求。
如室内消火栓栓口处静水压力过大,再加上扑救火灾过程中,水枪的开闭产生水锤作用,可能使给水系统中的设备受到破坏。因此,消火栓栓口处的静水压力超过1OOm水柱时,应采用分区给水系统。
消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,水枪的反作用力大,1人难以操作。为此,消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应采取减压设施,但为确保水枪有必要的有效射程,减压后消火栓栓口处的出水压力不应小于25m水柱。
回复
zhanghaijun760209
2014年09月19日 09:54:21
6楼
大于0.7MPa必须设置减压,用词比0,5MPa时更严格了
回复
咖啡加点茶
2014年09月19日 21:12:57
7楼
huangzhimin 发表于 2014-9-19 08:50 可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006):8.4.3 (设计规定)室内消火栓的布置应符合下列规定:。 …这是旧规范!
回复
咖啡加点茶
2014年09月19日 21:13:29
8楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-9-19 09:54 大于0.7MPa必须设置减压,用词比0,5MPa时更严格了大于0.7MPa也是应吧,不是必须!
回复
版专攻
2014年09月20日 09:15:11
9楼
学习的时候,只是说国外的规范都是0.7MPa,个人觉得,在小空间的住宅,不需要或者无法续接水龙带来借消火栓灭火的话,可以按0.5MPa,在大空间,比如商场等,实战灭火时,一点失火,除啦设计时的两股水柱(两股消火栓)可以到达,消防队员会通过续接消防带(水损增大),从别处引水,顾这类空间消火栓栓口压力不超过0.7是合适的。
回复
huangzhimin
2014年09月20日 19:28:38
10楼
tlm15678388250 发表于 2014-9-19 21:12 这是旧规范!《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),自2015年5月1日起实施。目前《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)现行仍有效。