市政消火栓与室外消火栓对比总结
z20060130129
2023年06月20日 09:57:40
只看楼主

市政消火栓 室外消火栓 布置位置 1宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口;       2市政道路宽度超过60m时, 应在道路的两侧交叉错落设置;     3保护半径不应超过150m,间距不应大于 120m:     4距离路边≥0.5且≤2.0m;


市政消火栓 室外消火栓
布置位置 1宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口;  
    2市政道路宽度超过60m时, 应在道路的两侧交叉错落设置;
    3保护半径不应超过150m,间距不应大于 120m:
    4距离路边≥0.5且≤2.0m;
    5距建筑外墙或外墙边缘不宜<5.0m 
1宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;  
    2扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个;
    3距离人防工程、地下工程建筑出入口不宜小于5m,并 不宜大于 40m;
    4 距离最近一排汽车不宜小于7m;
    5距加油站或油库不宜小于15m;
    6甲乙丙储罐罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该 罐可使用的数量内
地上布置 1   宜采用地上式室外消火栓;
    2在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓;
    3严寒地区宜增设消防水鹤
地下布置 1消火栓井的直径不宜小于1.5m;  
    2取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施;
    3应有明显的永久性标志
栓口直径 1 消火栓宜采用直径 DN150   的室外消火栓;
    2室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm 和两个直径为65mm的栓口:
    3室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个
压力和流量. 1平时运行工作压力应≥   0.14MPa;
    2火灾时供水压力应≥0.1MPa, 出流量应≥15L/s
1   火灾时供水压力应≥0.1MPa,出流量宜按 10L/s~ 15L/s;
    2室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因 其水头损失导致室外消火栓不能满足流量和压力要求, 应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓
消防水鹤 1间距宜为1000m,连接消防水   鹤的市政给水管的管径不宜小 于 DN200;
    2 火灾时供水压力宜≥0.1MPa, 出流量宜≥30L/s


0f5b6e71fca60d390c13.xlsx
10.4 KB
立即下载

相关推荐

APP内打开