消火栓最高压力值不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;如何解释?
咖啡加点茶
2014年09月18日 22:34:57
只看楼主

如题,既然是不应该大于0.5MPa,那就是大于0.5MPa就要减压了,为何又说大于0.7MPa才减压,矛盾吗,小的愚昧,希望各位能解释解释?

如题,既然是不应该大于0.5MPa,那就是大于0.5MPa就要减压了,为何又说大于0.7MPa才减压,矛盾吗,小的愚昧,希望各位能解释解释?
咖啡加点茶
2014年12月04日 22:38:27
22楼
lesehan 发表于 2014-12-4 20:16 应该超过0.5MPa就减压。听录音时,好像有一句说是有些特殊的地方的消火栓压力是大于0.5MPa的,如隧道。所以 …0.5-0.6MPA可以不减,大于0.7必须减!
回复
waterabcd
2014年12月18日 12:45:23
23楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-4 22:38 0.5-0.6MPA可以不减,大于0.7必须减!不应大于0.50MPa你是怎么解决的?
回复
ganlanshi007
2015年08月19日 15:14:43
24楼
那如果大于0.5mpa后,要减到多少合适那?减到0.5mpa还是0.25mpa
回复
qing850219
2015年08月20日 14:07:06
25楼
1 表示严格,非这样做不可的:正面词采用必须反面严禁
2表示严格,在正常情况下均应这样做的,正面词应 反面词不应或者不得
回复
qing850219
2015年08月20日 14:08:40
26楼
本帖最后由 qing850219 于 2015-8-20 16:55 编辑 qing850219 发表于 2015-8-20 14:07 1 表示严格,非这样做不可的:正面词采用必须反面严禁2表示严格,在正常情况下均应这样做的,正面词应 反 …所以,0.5和0.7表示的严格程度是不一样的。一般正常的项目0.5就要开始减压。
回复
qing850219
2015年08月20日 16:57:12
27楼
qing850219 发表于 2015-8-20 14:08 所以,0.5和0.7表示的严格程度是不一样的。一般正常的项目0.5就要开始减压。如隧道项目则需要在大于0.7mpa,才可以减压就行
回复
一派溪山千古秀
2015年08月20日 19:10:40
28楼
新规范问题太多了
回复
v6water
2018年07月31日 15:02:54
34楼
有机消防机构老师说了,不要以为专家多厉害,这个问题是抄美国规范,没抄好。你可以去查下。
回复
lichangan1000
2018年07月31日 17:24:16
35楼
编规范的人,没学好语文。体育老师教的。
回复
xiaochao2018
2019年06月18日 16:40:46
36楼
消火栓的水柱长度除了规范规定,也是需要满足使用要求的,层高高的厂房等高达空间,严格是需要计算消火栓水柱长度的,但是如果0.50MPa也满足不了,可以采用大于0.50MPa的压力,但是不能大于0.70MPa。
回复

相关推荐